| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Куда сливать воду из теплотрассы

Куда сливать воду из теплотрассы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2016, 21:11
Куда сливать воду из теплотрассы
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Имеется отдельно стоящий распределительный тепловой пункт системы отопления здания - входят 2 трубы (прямая и обратка), выходят 4 трубы на отопление.
Куда сливать воду из системы после окончания отопительного сезона: с систему канализации или ... (можно в землю). Каким то документом это регламентируется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 27213
 
Непрочитано 11.04.2016, 19:05
#21
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Все зависит от цели, знаю где на лето сливают из отопления воду, и регулярно летом осваивают деньги на ремонт теплотрасс
Это размышления интеллигенции, которая "точно знает всё", особенно по поводу "освоения" (целины, космоса, денег). Сливают просто потому, что дураки. Умные были бы - не сливали, ремонтов не делали, а "осваивали".

А ремонт и без этого делать надо, процентов 80 трасс изношены до предела.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 08:19
#22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Не специалист, но думаю типа того http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97565
Ищите "мокрый колодец"
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 19:33
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это размышления интеллигенции, которая "точно знает всё", особенно по поводу "освоения"
Ну вам то безусловно виднее
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 17:44
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


В п.10.23 СП124.13330.2012 говорится, что спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусматривается в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации.
В п.14.20 этого же СП уже говорится, что для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать дренажный насос.
Дак куда все таки откачивать воду - только в систему дождевой канализации (согласно п.1.23 СП) или допускается откачивать и в дренаж (согласно п.14.20 СП).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2016, 22:40
#25
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Валериан, ходим вокруг да около. Попутный дренаж таки должен будет уйти в водосток, да и откачка - из приямка камеры, сиречь не сетевой, а грунтовой или поверхностной воды, попавшей в камеру.
У вас с чем проблема?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 00:25
#26
redpepper86


 
Регистрация: 12.06.2014
Сообщений: 3


В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" все написано - в систему дождевой канализации, так же можно сливать в водоприемные колодцы с последующей откачкой. В дренаж сливать запрещено.
redpepper86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Куда сливать воду из теплотрассы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Куда сливать жижу после мойки миксера? riva Технология и организация строительства 5 16.03.2016 01:06
Можно ли воду с бассейна сливать в ливневую канализацию? Чернышева С. В. Водоснабжение и водоотведение 20 16.07.2015 11:57
Замкнутый круг, куда деть воду с карт Микробиологической ремедиации Kalhaman Технологические решения (ТХ) 5 19.04.2012 18:07
Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду? maver1ck Архитектура 8 21.03.2012 14:52