25.07.2019, 11:47 | #1 | |
Допустимая длина железобетонной плиты?
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 2198
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Да, как плиту на упругом основании в программном комплексе с заданием характеристик грунта (модуль деформации, и т.д.)
Цитата:
Кто то может подсказать где конкретно температурный расчет описан, или пример расчета скинуть? для подобной плиты |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
Осталось только определить с каким. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
..задаем температурную нагрузку прямо в Скаде например, получаем естественно нереальные усилия, а потом начинаем при помощи модуля НДМ считать сечения с арматурой, которую мы там ставим по статическому расчету в каком-нибудь сложном по НДС месте и исходя из этого корректируем фактический модуль деформации бетона. Затем его обновляем в расчетной схеме и так далее итерационно. В итоге в определенный момент получаем ситуацию, когда с нашей арматурой при заданном температурном перепаде конструкции проходят. Своего рода "ручной" физ. нелинейный расчет. Да, очень похоже на подгон! Да, половина эскпертов все равно требуют заключения НИИЖБ к такому расчету (что мы им и предоставляем). Но надо понимать, что по факту конструкция так и работает!!! Железобетон это не металл и считать его "в лоб" на температуру просто нельзя. Это подтверждается многолетним опытом. В том числе и лично моим. Здание каркасное длиной 200мм по одной стороне, сложной формы в плане с внутренним двором (не буду называть какое на всякий случай) совсем недавно простояло зиму без фасадов без каких либо последствий ВООБЩЕ. Если мне не верите, вот специально еще сделал выдержку на эту тему из книжки Ханджи. Он там и расчетные предпосылки такой позиции приводит. Про опыт зарубежных конструкторов уже говорил как-то. Мнение их примерно такое же как у Ханджи. Сейчас скину эту выдержку. Я выделил самое интересное там.. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
2. А что за модуль НДМ? И можно подробней вашу методу описать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33
|
Так в каркасе температурные деформации и воспринимаются в основном плитами.
Я так понимаю, речь про нелинейный расчет, в принципе описан в СП63, только вместо приведенной жесткости D используется пониженный модуль упругости бетона исходя из фактического армирования, напряжений и ширины раскрытия трещин. Наиболее подробно освещается на курсах по расчету в СКАДЕ на лекциях Ходыкина, он там даёт свою эксельку. Если очень грубо, то при расчете по 2ГПС модуль упругости бетона на участках плит с максимальной шириной раскрытия трещин принимается в районе 0.1-0.2, на участках без трещин - 0.3 и выше. Это примерно отображает реальные деформации таких конструкций, полученные опытным путем. Это в принципе относится к любому расчету монолитного здания, не только на температуру. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
По опыту ж.б. монолитные плиты сами образуют деформационные швы примерно через 60 метров (при морозах если плиту грунтом не засыпать).
Данная плита вряд ли треснет (здание отапливаемое - перепадов температуры при эксплуатации не будет). Чтобы посчитать на период монтажа - нужно загрузить плиту снизу касательными силами трения плиты по грунту от центральной оси к краям (при температурных деформациях плита скользит по грунту). Плиту брать не нагруженной каркасом. В проекте написать, что в случае морозов плиту утеплять при монтаже при отсутствии ограждающих конструкций. Последний раз редактировалось nickname2019, 10.04.2024 в 05:25. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. | Lesnikus | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 22.06.2018 18:15 |
Расчет круглой железобетонной плиты в ЛИРА-САПР 2014 | БондЮг_2 | Лира / Лира-САПР | 6 | 12.12.2014 08:25 |
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? | Котова Ирина | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.06.2012 11:26 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |