| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
vv_77, Вас обманули - толщина не единичная, а нулевая и поэтому неучитываемая. Из Ваших формул это можно сделать так: (D^4-d^4)/32=(D-d)(D+d)(D^2+d^2)/32 после чего полагаем D=d, первый сомножитель выбрасываем и получаем требуемое pi*D^3/8 или Pi*R^3.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
"...Н-н-ничего не понимаю!..." -м/ф "Следствие ведут колобки" |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Вся путаница в головах возникает от отождествления понятия "момент инерции" с моментом инерции сечения, т.е. плоской фигуры. На самом деле это более широкое понятие: под моментом инерции относительно какой-либо оси понимают интеграл (сумму - в дискретном случае) по объекту от произведения элемента объекта на квадрат расстояния от элемента до оси. В случае плоской фигуры элемент - это элементарная площадка, для массивного тела - элементарная масса, для контура - элементарная дуга. Момент инерции контура есть интеграл по контуру от квадрата расстояния до оси на dl - элементарный отрезок. Вообще в расчете на продавливание по СП они сильно перемудрили, отчего и наделали ошибок. Момент инерции у них получается из предположения о линейном распределении касательных напряжений по направлению перпендикулярному оси при действии момента. Вот эти линейно растущие напряжения помноженные на линейно же растущее плечо и дают тот самый квадрат расстояния. Но предположение о линейном распределении касательных напряжений вдоль контура, отстоящего от колонны на h/2 не основаны ни на чем, кроме желания получить простую формулу - имеющие МКЭ программы могут в этом сами убедится: в угловых точках прямоугольного контура напряжения совсем не будут максимальными. Поэтому, повторюсь, прагматичные европейцы с своих ЕС2 и DIN не заморачиваются моментами, а прописали расчет на продавливание только от силы, ну и коэффициенты ввели для крайней и угловой колонн.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Ув. Разработчик!
Тут по соседству: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15494 пост 4 - имеется ссылка на работу, выполненную ПНИПКУ ВЕНЧУР. Как бы Вы эту работу охарактеризовали? |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Если в произведении один из сомножителей равен нулю, то и произведение равно нулю или не так? А вот если взять идиничку тогда, вроде как нормально получается Или это я буквоедством занимаюсь что-ли?... Разработчик спасибо за разъяснения, просто пример D=d (D-d)(D+d)(D^2+d^2)/32 не совсем удачный... |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги. Как вы считаете при каком соотношении геометрических размеров элементов мы можем применять данный расчет по СП? Проще говоря : имеем относительно не длинную стену , в каком случае я должен обязательно проверять плиту на поперечную силу как на продавливание ?
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
В Еврокоде 2, творческой переработкой которого, собственно и является СП, сказано:
1. Для круглой колонны D<=3.5d, где d - рабочая высота плиты 2. Для прямоугольной: периметр <=11d, и отношение сторон не превышает 2. Все три числа подчеркнуты, т.е. возможны национальные вариации
__________________
ZZH |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Есть в даунлоаде рекомендации НИИЖБ по новому расчету на продавливание - там есть расчет на продавливание зоны у грани стены (узкой грани, разумеется). Получается, что по философии данного расчета проверять всегда надо, даже если у Вас не колонна, а бесконечно длинная стена.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Интересный случай получается когда расстояние в свету между поперчными сторонами длинных пилонов(стен) большие. Не могу понять какую результирующую нагрузку прилаживать , на контур 1(см. вложение). Если нагрзка на пилон в основном от большого пролета то именно этот контур воспринимает продавливание? Или нужно как-то рапределять нагрузку на контур продавливания всего пилона?
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Жаль, не получил ни одного ответа. Наверное плохо объяснил. Попробую на конкретном примере. Имеем пилон К1 , сверху плита h0=200мм. Согласно упомянутым рекомендациям и СП нужно проверить продавливание по двум контурам продавлтвания 1 и 2. Задача - правильно собрать результирующую вертикальную нагрузку F для каждого контура свою соответственно. Мои мысли : Контур продавливания 1- резултирующая от площади нагружения 1 и 2. , контур продавливания 2 - резултирующая от площади нагружения 1 + 0,4х6х(нагрузка от плиты). Смущает большая нагрузка на 2-й контур продавливания, которая существенно увеличивается с увеличением пролета.
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Представлял пилон 2-мя колоннами (пилон 0,4х1,6м) и проверял контур вокруг колонны, потом поперечку между колоннами "размазывал" вдоль пилона. Ворожба конечно, но с другой стороны как там что распределяется?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Если учитывать этот расчет из рекомендаций , то получается что пилоны шириной - 250-300 не проходят при плите 200 и пролетом 6м. Не верится . Какая та особенность при принятии нагрузки именно на этот участок контура продавливании. Ув. аксакалы у вас какие мысли?
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
сделал расчет на продавливание в exel, у кого есть аналоги прошу проверить правильность и высказать свои замечания.
P.S. Как определить количество стержней в одном сечении (А) формулой в экселе? Последний раз редактировалось Tony_Chu, 22.02.2008 в 10:16. |
||||