Непрочитано 19.08.2013, 10:32 #1
По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы?
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Учитывается ли в этом случае коэффициент продольного изгиба? (Момент равен нулю, выполнен из равнополочного уголка)
Просмотров: 2550
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:38
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Вы его лучше на устойчивость посчитайте.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:50
#3
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Учитывается ли в этом случае коэффициент продольного изгиба?
да,учитывается

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Вы его лучше на устойчивость посчитайте.
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 12:30
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
По какой формуле рассчитывается на прочность сжатый раскос фермы?
Прочность: СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п.5.1 формула (5)
Устойчивость: п.5.3 формула (7)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 12:37
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


При расчете на ПРОЧНОСТЬ не учитывается ^_^
При расчете на УСТОЙЧИВОСТЬ учитывается. Расчет на прочность в голом виде не имеет для центрально-сжатого раскоса никакого смысла.

Еще пара десятков ответов с элементарными прописными истинами и тему можно закрывать наверное ^_^
 
 
Непрочитано 19.08.2013, 23:50
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Как правильно Афигеть или Офигеть?
 
 
Непрочитано 20.08.2013, 01:41
#7
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как правильно Афигеть или Офигеть?
Offtop: rightly Аху or Оху , by mood

Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
выполнен из равнополочного уголка
радиус инерции при определении гибкости принимай минимальный iv
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:21
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...by mood...радиус инерции при определении гибкости принимай...
by mood it is necessary to tell and about расчетная длина.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 11:12
#9
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404


Автор темы пропал, но все же... уточню.
У Вас ферма из одиночных уголков? Судя по формулировки вопроса - да. Тогда Вам в пособие к СНиП II-23-81* глава 14
unikum85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05