Непрочитано 27.09.2019, 18:04 #1
Возможно ли устройство столбиков под фундаментные балки на сборных фундаментах под 3- шарнирные ж/б рамы.
nvya
 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87

Технолог выдал высоту помещения сельхоз. здания, в которую, при применении ж/бетонных 3 шарнирных рам (желание заказчика) , можно вписаться только подняв верх фундамента до отм. -0,150.
В серии 1.812.1-8.93 "Сборные фундаменты под 3-х шарнирные рамы" дан вариант с опиранием ф/балок на верх фундамента. В моём случае возможно только устройство монолитных столбиков по бокам стакана. Возможно ли такое решение, если в тех. условиях Серии оно не предусмотрено, хотя и не запрещено?

Последний раз редактировалось nvya, 27.09.2019 в 18:20.
Просмотров: 1376
 
Непрочитано 27.09.2019, 21:11
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Да думаю что возможно.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 21:26
#3
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Дело в том, что верх плиты сборного ф-та, на который опирается столбик, имеет уклон 1/6 (опалубка).
nvya вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 22:19
#4
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


можно перед выполнением столбиков выровнить и заодно насеч этот участок плиты. Посмотрите серию 1.412, если мне не изменяет память, там в описании, есть вариант с закладной в фундаменте при высокой набетоне
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 01:58
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Ну если в этом проблема- то можно засверлиться и вставить арматурные стержни в тело существующего фундамента для анкеровки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 09:34
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Распор не забудь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 11:05
#7
nvya


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Распор не забудь.
Какой распор от фундаментной балки?
nvya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли устройство столбиков под фундаментные балки на сборных фундаментах под 3- шарнирные ж/б рамы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35