Утсройство отверстий в существующих монолитных перекрытиях.
Карапуз
 
Инженер-конструктор
 
Омск
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 50

Подскажите пожалуйста, может кто встречался с устройством отверстий в существующем монолитном ж/б перекрытии. Как это выполняется? Если есть чертежи, то было б очень хорошо. Здание каркасное, монолит, перекрытия со скрытым ригелем. Необходимо выполнить отверстие 2,5х2,5м, для устройства винтовой лестницы. Благодарствую.
Просмотров: 5971
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:33
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Карапуз Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, может кто встречался с устройством отверстий в существующем монолитном ж/б перекрытии. Как это выполняется? Если есть чертежи, то было б очень хорошо. Здание каркасное, монолит, перекрытия со скрытым ригелем. Необходимо выполнить отверстие 2,5х2,5м, для устройства винтовой лестницы. Благодарствую.
сначала надо определиться МОЖНО ли пробить такое отверстие в данном определенном месте без ущерба несущей способности, а только потом уже решать КАК
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:37
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Карапуз Посмотреть сообщение
Как это выполняется?
Путем компенсации конструктивными способами потерянной от вырезания ОГРОМНОЙ дыры несущей способности. Чтобы определить конструктив, надо видеть исходную плиту, узлы опирания и нагрузки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:18
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Если планировка позволяет, то проще обойтись установкой стоек и стальных ригелей по контуру предполагаемого проёма.
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:43
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Если планировка позволяет, то проще обойтись установкой стоек и стальных ригелей по контуру предполагаемого проёма.
А не получится, как в анекдоте про прораба, который балкон подпирал?
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 22:18
#6
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175


винтовая лестница круглая в плане, зачем бить квадратное отверстие
2.5х2.5м
005 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 22:57
#7
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Без планировки, нагрузок и конструкции плиты помочь тебе трудно.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утсройство отверстий в существующих монолитных перекрытиях.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Пролеты в монолитных перекрытиях опус Железобетонные конструкции 19 27.03.2008 12:26
Трещины на ж/б монолитных перекрытиях panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2007 20:11
Отверстия в монолитных перекрытиях Tandr Железобетонные конструкции 5 18.09.2007 10:18