Имеется железобетонная плита покрытия 3х6. В полке плиты пробиты монтажные проемы для пропуска коммуникаций. Диаметр отверстий ~800-1000 мм
Нужно ли обраймлять эти проемы в полках ребристых плит перекрытия, если: 1. Несущая способность продольных и поперечных ребер обеспечена. 2. Несущая способность смежных отсеков полок обеспечена с учетом изменения условий опирания (было жесткое - стало шарнирное)? Свое мнение желательно обосновать. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
В принципе нужно, хотя-бы из соображений фиксации краев проема от разрушения при монтаже оборудования и эксплуатации.
Опять-же местная устойчивость полки...
__________________
No comments! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Novikov
Предварит. напр. плита покрытия пробита по месту, или прорезана по месту, если пробита, то всё же, надо сделать обследование на предмет появления микротрещин. Согласно п5.50 СНиПа Ж/Б констр. значительное отверстие( а это значительное) должно быть окаймлено стержнями, равными количеству удалённой арматуры. Это указание конструктивное, т.е. не зависящее от того, выдерживает плита расчетную нагрузку или нет. Так что, если Вы не предусмотрели требование этого пункта. То это надо компенсировать. Гляньте ещё, новый Свод Правил(он в Нормативах), что говорится по этому вопросу. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
а как их обрамлять постфактум? уж пробили так пробили...обследовать на предмет повреждений и учесть их в расчете. Отверстие создает причину работы участка плиты по консольной схеме в пробитой ячейке. в полке арматура в виде одной сетки посредине (как правило по тенологическим соображениям) если держит то хорошо если нет то соответсвенно не хорошо конструктивно обрамляется в проектирвоании все что выше 300мм.. но тут ситуация уже свершилась и в этом случае расчетом показать что деформативность не повысилась, поскольку скорее всего это будет определяющим для тонокой полки, хотя может и не самым важным. и еще раз стоит повториться про возможные дефекты которые необходимо учесть в расчете
|
|||