Непрочитано 08.02.2011, 22:24 #1
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему?
pantikopei
 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10

СниП рекомендует для устройства монолитных столчатых фундаментов применять бетон класса не ниже В 12,5. Можно ли допустить класс бетона В7,5 и если нет, то почему?
Просмотров: 6242
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:09
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Если под стойку ограждения крыльца то запросто)
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:34
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Это какой СНиП, если не секрет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 00:25
#4
pantikopei


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10


Изменение в «Пособии по проектированию фундаментов
на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01—84 и СНиП 2.02.01—83)»
п.4.1
pantikopei вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 00:35
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Низзя, посмотрите классы бетона необходимые для применения арматуры, там как раз если мне память не изменяет для класса армаиуры А-III стоит бетон класса В15 и пункт 2.5 в СНиПе по ЖБК, рекомендуемые классы бетона для конструкций.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 06:40
#6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pantikopei Посмотреть сообщение
Изменение в «Пособии по проектированию фундаментов
на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01—84 и СНиП 2.02.01—83)»
п.4.1
Пособие к уже отмененному СНиП по жб.. Но это не важно. Применить В 7.5 помешает, например, невозможность расчета по СП 52-101-2003, т.к. там классы бетона в принципе начинаются с В10... Придетя либо экстраполировать, либо пользоваться эмпирическими формулами...
Еще на сколько помню, у коллег, которые занимлись фундаментами, была проблема обеспечить требуемую морозостойкость - они пользовались документом каким-то, где был указан минимальный класс бетона в зависимости от требуемой марки по морозостойкости и они жаловались, что по новым нормам им нельзя было опускаться ниже В30 (правда это было далеко на севере), но и для в7.5 - удастся ли выдржать требуемую морозостойкость..?

п.с. Правда в новом СНиПе, который скоро выйдет есть классы бетона от В1.5 до В100, но и там не рекомендуется применять для железобетонных конструкций бетон ниже В15...

Последний раз редактировалось Ал-й, 09.02.2011 в 06:50.
 
 
Непрочитано 09.02.2011, 06:58
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Пособие к СП 52-101 п. 2 "Материалы для бетонных и железобетонных конструкций" п. 2,1 ; 2,4 в частности
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:34
#8
pantikopei


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10


Все верно, вопрос стал по причине поставки бетона не того класса. После 28 суток был проверен бетон и он оказался заниженного класа у партии фундаментов. Вопрос стоит о сохранении либо демонтаже готовых фундаментов.
pantikopei вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 21:58
#9
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


Пока нет ниже В10 проектируй В10. формально будешь прав
Захар вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 22:13
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Проектировать рекомендуется с В15, другое дело, что можно и В10... Но не ниже из-за выше сказанного...
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 04:14
#11
pantikopei


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10


Спасибо за участие.
pantikopei вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51