| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2020, 12:12 #1
Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

По расчету нагрузка на 1 перемычку 4,3 т., над перемычками 4 ряда кирпича (400 мм) затем опирается плита, проёмы 1-2 м стена толщиной 510 мм. как видно одна перемычка 9ПБ 18-37 не пройдет, правомерно ли в данном случае распределить нагрузку на 2 перемычки?
Просмотров: 3289
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:16
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


откуда такая большая нагрузка? 9-метровые плиты опираются на эту перемычку?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 13:35
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


8ПП 21-71 вам в помощь
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 13:46
#4
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
откуда такая большая нагрузка? 9-метровые плиты опираются на эту перемычку?
8.2 м

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
8ПП 21-71 вам в помощь
у них ширина 380 мм, у меня стена 510 и плиты с двух сторон
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 15:10
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
у меня стена 510 и плиты с двух сторон
Тогда может 4,3 на перемычки проема их две, допустим 10 ПБ 25-37, суммарно больше 7 т/пм. Или у вас действительно 9 метров пролеты, да еще с двух сторон?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 15:45
#6
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Тогда может 4,3 на перемычки проема их две, допустим 10 ПБ 25-37, суммарно больше 7 т/пм. Или у вас действительно 9 метров пролеты, да еще с двух сторон?
с одной стороны 8,2 с другой 7,7 плиты расположены, если быть точным
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 20:47
| 1 #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Я думаю перераспределится, сделать 4 силовые перемычки, армировать кладочной сеткой 1й шов над перемычкой и шов под плитой.
Армопояса/монолитного пояса под плитой нет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 10:08
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я думаю перераспределится,
Не стоит так думать. Во-первых есть правила расчета перемычек. Во-вторых каменщики на 4-х рядах положат кирпич по своему разумению и кердык. Я бы на месте ТС запроектировал перемычки с армированием под расчетные нагрузки в формах серийных перемычек. Лет 17 назад мы так прогоны под нужные нагрузки проектировали в кирпичных домах. Армирование наше а габариты по серийным размерам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 10:24
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


yarrus77, вы думаете 4ряда кладки, с армированием не перераспределит оставшиеся 600кг на соседнюю перемычку? ... Учтите, что под плитой выполняется тычковый ряд, и нагрузка - с обеих сторон (стена центральная).
Глубина опирания плиты у ТС наверняка принята около 150мм.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 12:08
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ряда кладки, с армированием не перераспределит оставшиеся 600кг на соседнюю перемычку?
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
нагрузка на 1 перемычку 4,3 т
от плиты 8,2*1,13/2=4,633 с собственным весом. Перемычка несет 3700 кг/пм с учетом собственного веса. Тут не 600, кг а больше ТС как и многие забывают о собственном весе. И, как я писал выше, надо учитывать дуростойкость, получаемую от рук каменщика и производителя перемычек. А если каменщик на тычковый ряд положит три ложковых? Недавно у товарища треснули перемычки которые имели небольшой запас по нагрузке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 13:45
#11
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
от плиты 8,2*1,13/2=4,633 с собственным весом.
1,13 это слишком много, там меньше чем 800 кг плита будет нести по сбору нагрузки, такой расчет с 1.13 у меня ни кто не примет, скажут не обоснованно, я то с радостью принял бы так
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 13:57
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
скажут не обоснованно,
Вы техкарту откройте по кирпичной кладке ТК 03.01.02 и посмотрите как пакеты кирпича ставятся, плюс остальная остнастка. Кроме того плиты 8,2 как правило балочные ПБ, шпонки в них не срабатывают, перераспределения не будет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 17:05
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56