| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.03.2020, 13:21 | #1 | |
Покритикуйте конструкцию крыши
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5175
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867
|
"Набросали" - в смысле без расчета?
Стропила на изгиб в месте примыкания затяжки проходят (подкосы для уменьшения момента q(2.2+2.55)^2/8 = 2.8q нужны, а стропилам с q*9.43/2*1.3=6q и так хорошо)? Пара гвоздей растяжение в затяжке (около тонны) несет? Тот же вопрос про центральную стойку. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18
|
В скаде посчитал товарисч). Точками я шпильки показал 12-е. Ну если затяжка у меня сбоку к стропиле монтируется, то про подкос понял у же да, я сверху накладку поставлю и он упрется а снизу так или иначе будет держать болтами.
----- добавлено через 53 сек. ----- Так что опирание самих подкосов на ригель не получится! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
а почему шаг 630? обычно стараются под кратность утеплителя, + толщина стропильной ноги -10мм (для плотного прилегания)...
А стропильные ноги для таких пролетов скорее всего сдвоенные (это нормально), решетка фермы (показана белым) - между ветвями стропильных ног. Чуть бы больше угол (до 40.1 градуса, если заниматься буквоедством), и это значительно снизило бы снеговую нагрузку (Б2 СП20, схема 2). Схема передает распор на стены, и это надо учитывать. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Безраспорная- если опустить затяжку до мауэрлата.
Что-то мне подсказывает, что скорее расчет неверный, чем может пройти одиночная доска..... Ну разве что типа 250*100 (около) А может быть и нормально, проверять долго. В любом случае расчетный снег может долго не выпадать. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
В Скаде есть сатилита декор, но такого типа как у вас там нет, так как стойка по центру опираться на стену должна, смысла от стойки которая опирается на затяжку наверно нет, это больше похоже на "недоферму", если посчитана как ферма то лучше опустить затяжку до мауэрлата
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
А если у опоры оставить ползун (считая, что стена не воспринимает распор), какие получаются сечения?
----- добавлено через ~13 мин. ----- .... А программа не проверяет сечение затяжки (хоть и растянутой) по гибкости? Толщина 40мм на длину 8метррв... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
Цитата:
Demmer, в Вашем расчете подкосы "фермы" не учитывались? ----- добавлено через 52 сек. ----- так по низу фермы какой-то потолок, наверняка, будет, он и раскрепит нижний пояс. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
mainevent100, я тоже ленюсь, посмотрим, может Demmer уберет в схеме одну связь по горизонтали, чтобы была другая точка отсчёта.
А в какой степени учитывать отпор стены - тут у каждого мб свое мнение, тем более в отсутствие ид. Про подшивку согласен частично, проще сдвоить стропильные ноги, а всю "решетку" и затяжку сделать толщиной 100мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
У меня там выложена картинка, на ней просто стропила с затяжкой, из сатилиты Скада - Декор. Да и нагрузку 700 кг/м взял на глаз, там если уточнить скорее всего она меньше. Я не брал расчет фермы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 18
|
Так в том то и дело! Что затяжку ниже опустить нельзя (по архитектуре), поднять стены только если, но измениться вид самого дома, так что пока этот вариант отпадает. Посчитана не фермой, а просто стропилами, везде одни шарниры, я так понял. Ферма может и прошла бы. В Декор-е я был, там да, такой схемы нет.. Вся суть в том, что основной момент приходится на ту часть которая ниже затяжки, и считать мне сказали нужно да, по схеме с одной подвижной и с одной неподвижной опорой.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Парадигмус, может что подобное? https://dwg.ru/dnl/3179
будет куда лампочки вешать, необязательно зашивать ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы считайте в скаде, кэ комплексе, плоскую раму (ферму), не надо сателлитов. Надо учесть снеговую с переносом... В небольшой запас чердачные 70кг/м2.. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу оценить конструкцию крыши | Skrilnik1 | Деревянные конструкции | 6 | 22.08.2017 20:33 |
Какую конструкцию плоской крыши выбрать для коробки 11х16м? | donSGKostya | Металлические конструкции | 11 | 21.05.2017 23:30 |
На что опирать стропильную конструкцию вальмовой крыши? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.03.2017 10:11 |
Конструкция теплообменника. Покритикуйте конструкцию. | Pavel_V | Отопление | 12 | 02.06.2016 10:58 |
Покритикуйте конструкцию фундамента | Огурец | Основания и фундаменты | 31 | 31.03.2011 13:32 |