Цитата:
Сообщение от msv_mnv
В п. 6.1. приведена формула (1) по которой определяются расчетные сопротивления. Но в формуле в левой части стоит Rp но это согласно буквенным обозначениям (приложение Р) это расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон.
|
В ф. 6.1 указано не сопротивление растяжению, а расчётное сопротивление. У сопротивления растяжению буква "р" в нижнем индексе, а не в верхнем.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv
Какой режим нагружения выбрать? Режим В – но там кроме постоянной нагрузки указана снеговая;
|
Снеговая там не указана.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv
Почему такая разница?
|
В СП от 2011 года табличные расчётные сопротивления были посчитаны при m_дл=0,66, как при режиме В из СП от 2017 года.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv
К какому классу эксплуатации по таблице 1 нужно отнести это здание? Скажите, а можно где-то посмотреть какие здания и сооружения относятся к указанным классам эксплуатации?
|
Строгой таблицы нет: невозможно охватить все случаи. Посмотрите приложение А из СП от 2017 года и ориентируйтесь на условия эксплуатации.