| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2014, 15:55 | #1 | |
Количество воздушных прослоек в многослойной стене
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 2892
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
ГОСТ 54851-2011
4.4.4 При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом: а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитывают; |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Прослойка между кирпичом и пенополистирол в любом случае нужна т.к. выполняет две функции. Во первых это прослойка выполняет роль рихтовочного зазора. Пенополистирол невозможно идеально равно закрепить на газосиликатных блоках, который имеет свои отклонения в размерах по факту до 3-4 миллиметров+кривые руки строителей. Допустимые отклонения в размерах указаны у любого производителя блоков. Во вторых из за температурных перепадов(суточных +сезонных) наружная кирпичная кладка будет деформироваться. Данные деформации как правило воспринимают углы кладки и деформационные швы в лицевой кладке. Чтобы нагрузка не передавалась на внутренний слой как раз и устраивают зазор.
Касательно второго зазора- не нужен он. Подробнее можете посмотреть в "Альбом типовых решений - конструкций энергоэф. наружных стен с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм Цнииск" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 679 | 01.12.2023 08:48 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Балкон в многослойной стене | Beart | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 13.02.2012 13:22 |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене | RUS_095 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.02.2011 20:11 |