Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона
Сибирь
Регистрация: 29.07.2014
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 16745
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Покрытие без бетона делали. Да и то в экспертизе прошла "классика", а на рабочке заменили по просьбе заказчика. А перекрытий таких не видел. Вы можете быть первым, только потом отпишитесь, что вам экспертиза на это сказала
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 2
|
Делали такие перекрытия для антресолей.
Принципиальных проблем не должно быть, но есть два нюанса: 1. Несущая способность профлиста даже вдоль волны меньше, чем бетона. Поперёк волны профлист на изгиб вообще не работает. Отсюда - более серьезные требования к несущим балкам и перерасход металла. 2. Без бетона профлист превращается из несъёмной опалубки в элемент несущей металлоконструкции. Отсюда - необходимость огнезащиты по всей площади, с соответствующим проектом, подтверждающим требуемую REI C учётом этих нюансов данное решение не всегда экономически оправдано. |
|||
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 16.01.2015
Ярославль
Сообщений: 24
|
Мы делали такое покрытие, в Сосногорске, депо по ремонту локомотивов, и у производственного помещения была такая кровля и у АБК. Экспертизу прошли без проблем.
__________________
"Кто мало думает, тот много ошибается" |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Есть кровля из профнастила, утепление хотят из фракционированного пеностекла (не плитного). Материал НГ. Возможно ли засыпать утеплитель без устройства выравнивающей стяжки??
В СП 17.13330.2011 в п 4.11 Сказано, что при утеплении Г2-Г4 надо заполнять пустоты негорючим утеплителем. А так же сказано что засыпка гофр насыпным утеплителем не допускается. Вот и ломаю голову, если утеплитель НГ, то можно засыпать гофры насыпным утеплителем или нет. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
В букваре ЦНИИПромзданий по пеностеклу, кровли из профлиста только с плитами. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Пирог простой:
Хотим - профлист, пароизоляция, геотекстиль, пеностекло (утеплитель и разуклонка), разделительный слой (пленка ПВХ), ЦПС армированная, гидроизоляция. Есть - профлист, выравнивающая стяжка из СМЛ, пароизоляция и т.д. Пункт 4.11 в снипе по кровлям запрещает засыпку пустот гофр, но это относится только к Г2-Г4 или ко всем видам утеплителя?? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Одно дело - когда профлист служит в качестве несъёмной опалубки (но там совершенно другой пирог), а другое - когда он является самостоятельным настилом. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Чем грозит?? Там металлические фермы и профнастил. Мы хотели заменить пир плиту на пеностекло. Делать сборную стяжку там не получиться.
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Подобное решение есть у всех. Кстати не вижу смысла в пароизоляционном слое между профнастилом и минватой. Ну разве чтобы Роквол денег заработал
Цитата:
А про засыпку гофр вы экспертизы боитесь или чего??? Последний раз редактировалось bonacon, 07.04.2015 в 16:09. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Согласно приложению Г СП 17.13330 для профлиста предусматривается в лучшем случае сборная стяжка. Кровля ведь под уклоном, который задают фермы? Сборная стяжка используется для того, чтобы нагрузки были равномерными. При значительных уклонах будут проблемы с монолитной стяжкой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Именно экспертизы, хочу сейчас разобраться, чтобы потом сюрпризов не было. Геотекстиль для защиты пароизоляции, т.к. пеностекло достаточно абразивный материал. Стяжкой делать разуклонку дороже, да и совсем не легче чем пеностеклом. Это совсем не керамзит, его проливать не надо. Не рассыпается, а расклинивается.
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Засыпка гофр - пустая трата денег, имхо, т.к. вам все равно нужно будет выдержать расчетную толщину утеплителя от гребня волны профлиста. Бери плитное пеностекло и делай по букварю, не мудрствуя лукаво |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
Уклоны заложены минимальные. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Плита стоит = 25 000 руб/куб, а фракционированное = 3 500 руб/куб. Экономика решает все |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
А зачем вообще стяжка? Классический пирог: профлист, пароизоляция, утеплитель в 2 слоя, мембрана почему не применяете? Уклоны ведь задаются верхними поясами ферм?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
не хотят плиту, надо применять инновационные материалы (объект требует) - пеностекло. Плита - космос, но к ней тоже не закрепить мембрану, щебень - вариант, но вопрос выравнивающего основания под пароизоляцию и верхней стяжки.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Каждая 1-я мембранная кровля выполнена по утеплителю. Заполнение гофр не требуется, если утеплитель негорючий (а точнее, если не более горючий, чем Г1). Вы с кровельщиками хоть пообщайтесь. Позвоните в любую кровельную контору и через 3 минуты у вас уже будет сидеть их представитель, чтобы всё рассказать. Если не хотите общаться с кровельщиками, то скачайте любую технологическую карту на данный вид работ. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 16
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? | Саит Менакаев | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.10.2020 19:30 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу теплоотражающее покрытие для бетона | Miracle | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 18.08.2009 19:08 |