| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент

Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2007, 18:46 #1
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент
Alex72rus
 
проектировщик
 
Тюмень
Регистрация: 20.02.2007
Сообщений: 7

Люди, нужна срочная помощь.
Смысл такой: здание с метал. каркасом без промежуточных опор, т.к. возводится вокруг существующего. Соответственно, возникает не малый распор и момент. Фундаменты столбчаные под колоны выходят больших размеров.
Распор можно устранить затяжками на уровне опоры колонн, но провести их нельзя до демонтажа сущ. здания. Соответственно, надо придумать какой то другой выход либо временно устранить горизонтальные нагрузки до установки распорок.
Пожалуйста в кратчайшие сроки нужен совет.
Просмотров: 4650
 
Непрочитано 20.02.2007, 19:16
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Забурить трубы и устроить временные распорки. Надо стройгенплан смотреть.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2007, 19:30
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


А тяжи в уровне верха колонн? У вас фермы покрытия или арка?
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 19:53
#4
Alex72rus

проектировщик
 
Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Сообщений: 7


Трубы забурить место не позволяет, тем более, что устраиваются наружные лестницы (в составе каркаса). Так что распорки не поставить.
Alex72rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 19:59
#5
Alex72rus

проектировщик
 
Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Сообщений: 7


Алекс, затяжки собираюсь поставить в уровне верха фундамента. Там каркас пространственный, и проблема в большой горизонтальной силе, которую передают колонны на фундамент
Alex72rus вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2007, 01:56
#6
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Alex72rus!
Вы хотите получить совет на просьбу: пойти туда не знаю куда и принести то, не знаю что!
А где, как минимум, план и разрез зданий с размерами?!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2007, 15:22
#7
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Alex72rus
Алекс, затяжки собираюсь поставить в уровне верха фундамента. Там каркас пространственный, и проблема в большой горизонтальной силе, которую передают колонны на фундамент
чудес ведь не бывает ))
если делаеш распорную схему - усиляй фундаменты либо деляй затяжки.
если не можеш - делай балочную (сними закрепление с опор и смотри что нужно в пролете покрытия).

есть еще вариант - но не на все здания годится - затянуть в уровне покрытия горизонтальные фермы/связи и передать усилия на фахверки, в которых расположить вертикальные связи.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2007, 15:37
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Склонен к мнению GRIP-а.
Проще опереть шарнирно конструкцию покрытия на колонны. Или разместить затяжку в уровне верха колонн (если в качестве покрытия что-то типа арки)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 12:02
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Alex!
Загрузили нас задачкой гадания на кофейной гуще.
Тем не менее пристегнул файл, который может быть отгадкой к Вашему гаданию.
[ATTACH]1172394138.rar[/ATTACH]
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2007, 13:44 Re: Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент
#10
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Alex72rus
Люди, нужна срочная помощь.
Смысл такой: здание с метал. каркасом без промежуточных опор, т.к. возводится вокруг существующего. Соответственно, возникает не малый распор и момент. Фундаменты столбчаные под колоны выходят больших размеров.
Распор можно устранить затяжками на уровне опоры колонн, но провести их нельзя до демонтажа сущ. здания. Соответственно, надо придумать какой то другой выход либо временно устранить горизонтальные нагрузки до установки распорок.
Пожалуйста в кратчайшие сроки нужен совет.
На счет момента да,
но не вижу логики из приведенного, почему вдруг распор? :?
Может вам это снится?
alexroot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск