Вопрос интересный!
1. Тест на первых попавшихся данных. Верхний пояс из L160x10, фасонка 14мм, панель 3м, раскрепление из плоскости через панель. Расчет оболочками в двух вариантах 1) с двумя сухарями по длине панели 2) со сплошной сваркой по длине. Два загружения, в каждом сжимающая сила 1кН. Если считать, что из плоскости должна работать формула гибкости для составного сечения на планках, ручным счетом получим (при A = 31.43 см2, Ix = 774.24 см4, y0 = 43 мм, ix = 49.6мм): Площадь сечения: Момент инерции из плоскости: Радиус инерции из плоскости: Гибкость сплошного сечения из плоскости: Критическая сила для сплошного сечения: Гибкость ветви между планками: Гибкость сквозного сечения: Критическая сила для сквозного сечения: Гибкость ветви слишком мала по сравнению с гибкостью пояса, и почти ни на что не влияет. Чтобы уменьшить разницу, надо, чтобы шаг планок соответствовал максимальной гибкости 40, а пояс должен быть раскреплен в каждом узле. При этом расчетная длина пояса получается одинаковой что в плоскости, что из плоскости. Значит, и пояс должен быть равноустойчивым - т.е. из неравнополочных уголков, иначе первой будет срабатывать проверка в плоскости. 2. Тест на худший случай Пояс L140x90x9, фасонка 12мм, панель 3м, раскрепление в каждом узле. Ручным счетом (при A = 18 см2, Iy = 119.79 см4, x0 = 20.3 мм, iy = 25.8мм): Площадь сечения: Момент инерции из плоскости: Радиус инерции из плоскости: Гибкость сплошного сечения из плоскости: Критическая сила для сплошного сечения: Гибкость ветви между планками: Гибкость сквозного сечения: Критическая сила для сквозного сечения: Вывод: Похоже, в некоторых случаях игнорировать сдвиги нельзя. И, если уж брать уточненную расчетную длину по новому СП, то гибкость из плоскости тоже надо на всякий случай уточнять. Во вложении - FEA для Старка и SLI для Лиры. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Лучше взять обычную кв. тр. 160х6 длиной 3 м, при мю=1 и мю=7. И не оболочками, а стержнем. А вообще, не уверен, что устойчивость оболочками и устойчивость стержнем одного и того же даст одинаковые результаты.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2020 в 09:46. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
На большой длине оболочки практически совпали со стержнем: 1713/1711 и 1670/1620. А при всего двух планках на длину - 964/873, расхождение 10%; правда, в запас. Видимо, потому, что формула для составного сечения требует планок побольше. Тут, наверное, формулы для свободных рам подойдут, если точность требовать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы | Lexis63 | Металлические конструкции | 11 | 25.01.2013 21:09 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |