| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя

Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2009, 21:43 #1
Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя
mescalito
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 3

В тех. характеристиках минерального утеплителя есть четыре коэффициента теплопроводности λ - λ10, λ25, λА и λБ. Помогите разобраться в каких случаях и на какой коэффициент ориентироваться. Спасибо
Просмотров: 44724
 
Непрочитано 18.08.2009, 22:16
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


хз что за коэффициенты лямбда10 и лямбда25, но Вас должна интересовать лямбда для состояния Б.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 12:15
#3
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


10 и 25, это скорее всего, теплопроводность измеренная при 10 и 25 градусах цельсия. А и Б - условия службы утеплителя в зависимости от влажности (принимается по снип по теплотехнике)
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 12:25
#4
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
10 и 25, это скорее всего, теплопроводность измеренная при 10 и 25 градусах цельсия. А и Б - условия службы утеплителя в зависимости от влажности (принимается по снип по теплотехнике)
Это да и в дополнение для помещений с обычным влажностным режимом брать по А для "мокрых" помещений по Б.
См.СНип 23-02-2003,табл.1,табл.2.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 19:52
#5
mescalito


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 3


Спасибо за ответы, и всё же непонятно в каких случаях ориентироваться на тот или иной коэффифиент. Мне надо принять минвату для каркасно-щитового дома, и не могу понять по какому козффициенту принимать теплопроводность. Правильно ли я понимаю, что на коэф. λ10 и λ25 ориентируются при только летней эксплуатации здания, или нет?
mescalito вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 20:27
1 | #6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mescalito Посмотреть сообщение
В тех. характеристиках минерального утеплителя есть четыре коэффициента теплопроводности λ - λ10, λ25, λА и λБ. Помогите разобраться в каких случаях и на какой коэффициент ориентироваться. Спасибо
λ10, λ25 это показатели материала по европейским стандартам, к отечественной практике проектирования отношения не имеют. Чисто маркетинговая пурга для российских папуасов - мол, смотрите какие у нас теплые материалы.
λА и λБ - коэффициенты теплопроводности для разных условий эксплутации. Условия эксплуатации назначаются в зависимости от температуры и влажности внутреннего воздуха помещений, зоны влажности.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 20:38
#7
mescalito


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 3


lee, спасибо огромное, во всем разобрался)))
mescalito вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 20:56
#8
Евгений Сайфутдинов

Инженер ПТО
 
Регистрация: 12.09.2015
Челябинск
Сообщений: 5


Уважаемые эксперты, доброго времени суток!

У меня такой вопрос. Теперь в ГОСТ 9573-2012 вместо одного значения лямбда теперь дается 3 разных - для 10, 25 и 125 град цельсия.
Какую величину брать? Какая приведена в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"? для 25 град?

Заранее спасибо за ответы
Евгений Сайфутдинов вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 01:02
#9
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


В СП приведены величины из условий эксплуатации А и Б, которые определяются по таблицам 1 и 2 (п. 4.3 СП), а λ10, λ25 и иже с ними в нормах не фигурируют, я бы брал значения или из СП или отсюда - СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 07:28
#10
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Евгений Сайфутдинов Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос. Теперь в ГОСТ 9573-2012 вместо одного значения лямбда теперь дается 3 разных - для 10, 25 и 125 град цельсия
В госте же написано
Цитата:
предназначенные для тепло- и звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых (в т.ч. индивидуальных), общественных и производственных зданий и сооружений в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений, для изготовления трехслойных панелей, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60 °С до плюс 400 °С
Для большинства жилых зданий брать данные параметры не совсем правильно. Так как в любом случае из окружающей среды будет поступать влага в утеплитель, которая увеличивает теплопроводность.0
Параметры λ10, λ25 используются для утепления теплосетей, где влаги нет.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 11:53
#11
N_li


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 11


Еще один вопрос по пенополистирольным плитам по ГОСТ 15588-2014, отсутствует коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б. И как быть? Прибавлять 5-10 % к "сухому" коэффициенту?
Тогда какой брать за основу при 10 или 25 гардусах. НЕ ПОНЯТНО!
N_li вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 15:05
#12
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Здравствуйте!
В справочных данных производителя теплопроводность минваты Изоруф-В дана в Вт/м.К . А в нормативах требуется в Вт/м.ºС
Как перевести 0,045 в Вт/м.ºС ?

Прилагается образец расчёта:
Вложения
Тип файла: doc тт_расчёт_01.doc (256.0 Кб, 148 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 15:11
| 2 #13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Как перевести
- 1:1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:37
#14
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 1:1.
А почему минус?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:38
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это знак препинания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:42
#16
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это знак препинания.
А почему один к одному? Кельвин вроде по другому считается
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:45
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда считайте по: t=T+273,15
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2021, 02:10
#18
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В справочных данных производителя теплопроводность минваты Изоруф-В дана в Вт/м.К . А в нормативах требуется в Вт/м.ºС
Как перевести 0,045 в Вт/м.ºС ?
Никак. Градус Кельвина равен градусу Цельсия.

Т.е. 0,045Вт/м*ºК = 0,045 Вт/м*ºС.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда считайте по: t=T+273,15
Offtop: Ыыы

Последний раз редактировалось Pill, 24.06.2021 в 02:18.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2021, 09:12
#19
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А почему один к одному? Кельвин вроде по другому считается
читаем, просвещаемся
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...83%D1%80%D0%B0
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетный коэффициент теплопроводности Layout Архитектура 3 15.02.2011 05:37
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! Alex_Student Металлические конструкции 4 30.05.2009 00:11