Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками?
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 9351
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 19
|
Спасибо! А если не пересогласовывать тип сварки и использовать другой тип, я так понимаю проблемы будут со сдачей данных конструкций?
И есть ли какой-нибудь регламентирующий документ, где будет прописана невозможность замены контактной сварки? |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Документы:
ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 (см. приложение по качеству типов соединений) ПС ещё как указано. ГОСТ 14098-2014 приложение А таблица А.1
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Иногда заводы делают для себя тех. условия или внутренние нормы на сварные крестообразные соединения. Используют не простую ручную сварку, а сварку, например, в среде защитных газов.
И на этом основании согласовывают замену с проектировщиком. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
|
Не только согласовать но и внести изменения в РД.
Нужно написать письмо проектировщику, чтобы в рабочей документации заменил сварку К1-Кт на К3-Рп. Иначе штраф от стройнадзора за отклонения от РД. Недавно с этим столкнулись,поэтому и пишу ----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Арматура должна быть не термомеханически упрочненная - чтобы при сварке не разупрочнялась.
И это решение нужно официально согласовать с проектировщиками - то ли выпуском измененного чертежа, то ли офиц. письмом и отметкой в журнале авторского надзора.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Если А500с то не пережжет! но дело не только в этом! некоторые кр кт являются стыком с нормируемым сопротивлением Кр стыком добиться токого очень сложно (хотя возможно) - например стык продольной арматуры с поперечной в каркасах балок является анкеровкой поперечных стержней Стыки с нормируемым сопротивлением должны быть указаны в чертежах, но часто проектировщики это упускают! В остальных случаях кт можно менять на Кр
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А для чего именно нужны эти каркасы? Это каркасы типа "лесенка" или пространственные? Может надо не с контактной сваркой воевать, а просто изменить метод армирования? Ну не можете вы контактную сварку обеспечить, и что? Можно подумать, что вы одни такие. Надо просто сесть вместе с проектировщиками и подумать как решить проблему. (Можно - за рюмкой чая!) Вы не поверите! Но есть и вменяемые проектировщики! (Хотя невменяемых - хоть пруд пруди).
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Всегда запрещалось варить прихватками ручной дуговой сваркой арматуру А-III(A400) из стали 35ГС. Насчет арматуры А500С следует смотреть ТСН 102-00 "Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С". И применять только те методы сварки, которые там указаны. А рассуждать при этом как м-о-о-ожно меньше! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как заменить один блок на другой? (не все) | Абдулнасир | Динамические блоки | 2 | 21.05.2009 11:38 |