Непрочитано 29.12.2016, 12:13
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли?
aal1200
 
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48




Подскажите пожалуйста, КМ приходится делать редко, балки 35Б1 и 40Б1 опираются на жб колонны 400х400 под наклоном, правильно ли решен узел? По каким критериях посчитать: какая нужна высота подставки, необходимость и расположение ребер жесткости (нагрузка Qz не более 3т)б Закладную пластину по всей площади торца колонны гл. констр не хочет делать по причине невозможности бетонирования колонны, решили обойтись двумя уголками, которые будут приварены к арматуре колонны через доп. стержни (на рис не показано). Или еще добавить сверху на уголки пластину, а к ней уже подставку.
Если кто вспомнит серийные узлы и ссылку, буду благодарен. Подобную тему нашел только с опиранием без уклона, но там без подставок и совсем другая история.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример1.jpg
Просмотров: 1359
Размер:	349.3 Кб
ID:	181558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример2.jpg
Просмотров: 1390
Размер:	36.6 Кб
ID:	181559  

Просмотров: 16159
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:24
#21
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А если вот так? Тут правда ферма. Но и балку также можно я думаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11-15_Страница_1.jpg
Просмотров: 377
Размер:	91.5 Кб
ID:	181953  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:33
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


очень странно опирать балку наклонной поверхностью, если балка не планирует вылетать карнизно...
 
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:56
#23
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Делаю как в посте 19. В свое время видел такой узел у Трофимова, кто из Питера знает. Есть еще вариант приварить снизу кусок того же двутавр, чтобы была ровная поверхноть и ее уже ставить на закладную.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:18
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


тем не менее, у автора есть довольно справедливое сомнение. Вот закрываете Вы сверху закладушкой колонну и дальше что? Как бетонировать? Болты и плита с гайками - одно, а вот именно с закладушкой как? Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
 
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:29
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
Делать отверстие диаметром 150 мм и в него- бетон...
А чему Вы удивляетесь? таким образом базы колонн подливают....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:45
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


slava217, подливать одно. Заливать полкуба через эти 150 - наверное другое. Да и где в плане такой закладушки есть место под отверстие 150, можете пальцем на картинке показать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
загуглил сейчас - шланги бетононасосов имеют наружный диаметр 127 и 148 мм. Плюс, его нужно опустить вглубь в колонну. То есть "совать" нужно не с краю в хомуты упираясь, а ближе к середине. Это к вопросу достаточности отверстия 150 и к вопросу его месторасположения.
 
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:53
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Заливать полкуба через эти 150 - наверное другое
Посчитаем?
300х300мм= 0,09 м.кв.
Полкуба- это 5, 5 метров в высоту... Вы собрались целиком колонну заливать?
И место всегда найдется...Можно отверстие и не по центру, и не 150, а 100 мм сделать...
Было бы желание СДЕЛАТЬ.
Ах, да....Вы же, очевидно, знаете технологию обетонирования стыков монолитных колонн.....Никто на нее не жаловался....Мастерочком в кондуктор бетон добавляли...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
загуглил сейчас - шланги бетононасосов имеют наружный диаметр 127 и 148 мм.
Бетононасосом?!?!?!?!???!?!??
Вы ведро бетона собрались подавать бетононасосом?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 23:08
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Посчитаем?
300х300мм= 0,09 м.кв.
Полкуба- это 5, 5 метров в высоту... Вы собрались целиком колонну заливать?
И часто Вы колонны 5-метровые 30х30 см проектируете?..

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ведро бетона
Хорошие у Вас ведра - по 500 литров. Бадьей будете в эту лунку в 15 см диаметром бетон кидать?

Для тех, кто знает ответ на вопрос, а не просто хочет почесать языком, повторяю вопрос:

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вот закрываете Вы сверху закладушкой колонну и дальше что? Как бетонировать? Болты и плита с гайками - одно, а вот именно с закладушкой как? Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
 
 
Непрочитано 18.01.2017, 00:06
#29
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
тем не менее, у автора есть довольно справедливое сомнение. Вот закрываете Вы сверху закладушкой колонну и дальше что? Как бетонировать? Болты и плита с гайками - одно, а вот именно с закладушкой как? Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
Ну я думаю, что можно сделать отверстие в закладной, по аналогии с бетонированием баз, можно сделать закладную не на все сечение, можно через "карман" в опалубке.
А я вот открыл один из старых обьектов, там сначала колонну залили, потом на хилти посадили закладную, технологичненький кжшник)
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 00:43
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Для тех, кто знает ответ на вопрос, а не просто хочет почесать языком, повторяю вопрос:
Вопрос Ваш от нежелания отойти от штампов....
1. закладную можно поставить на последнем этапе бетонирования
2. колонна 300х300 по серии 1.423.1 длина 5600
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 13:31
#31
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой. Похожая задача. Требуется опереть наклонную балку на жб колонну. Заказчик просит максимально упростить узел, "чтоб без всяких надколонников и столиков", "чтоб прямо на стройплощадке все можно было изготовить". Если вот такой узел опирания предложить? Какое ваше мнение насчет его исполнения? Спасибо.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.6 Кб, 131 просмотров)
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 13:47
#32
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Нужно доработать, поставить два ребра жёсткости, так как на монтаже ось ребра не совпадёт с осью опоры. И под НП балки пластину нужно добавить, толщиной соразмерной нагрузкам.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 13:53
#33
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так как на монтаже ось ребра не совпадёт с осью опоры
Круг надо приваривать к балке до ее монтажа, тогда совпадет.
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
под НП балки пластину нужно добавит
Согласен. возможно, что после проведения расчета она и понадобится
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 14:20
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Две вертикальных полосы t10 и между ними заварить балку по верхнему и нижнему поясу.
Если колхозить, то со вкусом.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 14:22
#35
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Две вертикальных полосы t10 и между ними заварить балку по верхнему и нижнему поясу.
Если колхозить, то со вкусом.
Как нижний пояс сварить с этими полосами? Полки двутавра на изгиб будут работать
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 14:36
#36
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Как нижний пояс сварить с этими полосами? Полки двутавра на изгиб будут работать
Зазора будет вполне для сварщика с той стороны, где зазор больше.
Посчитайте, какое усилие нужно, чтобы согнуть 4 полки.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте. Сет Металлические конструкции 22 22.07.2016 20:00