| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли Ж/б стену опирать на торф?

Возможно ли Ж/б стену опирать на торф?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2022, 21:25 #1
Возможно ли Ж/б стену опирать на торф?
starlingdrew
 
Регистрация: 09.02.2022
Сообщений: 2

По конструктивному требованию (заделка СВГ не менее 1/3 глубины котлована), подошва железобетонной СВГ попадает примерно в середину торфа (слой 3 метра).
Есть ли нормативные требования, четко обозначающие возможность/невозможность данного опирания?
Можно ли опираясь на пункт 14.1.5 СП 45 говорить о том, что торф является рыхлым насыпным грунтом?
Просмотров: 1445
 
Непрочитано 18.04.2022, 22:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Предлагаю следующий типовой алгоритм действий инженера:
1) Вы получаете задачу.
2) Находите в задаче проблему.
3) Узнаёте заранее какие ещё проблемы при решении проблемы вы можете родить.
3а) Узнаёте все нормы.
3б) Узнаёте все физические явления.
3в) Трактуете нормы так как вам выгодно.
3г) В крайнем случае придумываете геологический процесс самонасыпания торфа с рыхлением. Ну мамонты, например, могли пройти и бивнями там всё взлохматить.
4) Принимаете техническое решение взвесив все факторы.
5) Заботливо подготавливаете начальство, и начальство начальства, к вашему решению психологически в течении недель или месяцев. Периодически подсказываете, что подобную проблему можно решить следующим образом. И что Нансен с Гагариным в лохматом году сделали именно так. И что Ваш знакомый Вася Пупкин так не сделал и где он теперь. Вот вы знаете Васю Пупкина ? И я. Эх, хороший был парень...
6) Когда каждая собака на фирме знает что надо делать, начинаете громкий спор с уборщицей, о том, что вы никак не можете принять правильное решение.
7) Когда начальник заинтересовавшись шумом и криками привстанет и начнёт давать ц.у., обязательно как-то намекнуть что вы никак не можете сделать правильно. А то начальники обычно такие затейники.
8) Я бы сказал, что шанс на успех порядка 50%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2022 в 23:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 23:26
| 1 #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Приложили бы геологию и как там "стена в грунте" садится. Один уровень распорок/подкосов? Надо смотреть - возможна потеря устойчивости. Не хватит пассивного давления. Только по рисунку будет понятно возможно или не возможно - путем загнать все это в расчет - всякое бывает на котлованах, такие заболоченные участки, особенно на очистных сооружениях. Если СВГ несущая, то нельзя на торф опирать. Мероприятия дорогие будут нужны.
Цитата:
Сообщение от starlingdrew Посмотреть сообщение
Можно ли опираясь на пункт 14.1.5 СП 45 говорить о том, что торф является рыхлым насыпным грунтом?
Торф это умершая когда то органика. Пройдитесь по болоту, если не утонете, запомните, что такое торф. А насыпной грунт это уже относительно замечательная геология, но никак не торф.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2022, 10:38
#4
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"Можно ли опираясь на пункт 14.1.5 СП 45 говорить о том, что торф является рыхлым насыпным грунтом?"
---
СП 45.13330.2017
"14.1.5 Применение способа "стена в грунте" может быть ограничено наличием грунтов с кавернами и пустотами (карст), рыхлых насыпных грунтов, неустойчивых грунтов типа плывунов и водонасыщенных илов, трещиноватых скальных пород, включением валунов и обломков строительных конструкций, подземных коммуникаций и других препятствий.
При проектировании "стены в грунте" в таких условиях следует предусматривать превентивные мероприятия по стабилизации неустойчивых грунтов, противокарстовые мероприятия для защиты от технологических воздействий. Превентивные мероприятия в зависимости от их назначения следует выполнять либо до начала работ по строительству "стены в грунте", либо в процессе ее строительства, либо комбинируя сроки этих работ."

интересно, какая связь с насыпным грунтом???
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2022, 12:44
#5
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Пройдитесь по болоту, если не утонете, запомните, что такое торф.
А может автор - апостол Андрей? И сможет пройти по воде

А если серьёзно, то торф - это вода и разложившиеся останки растений и животных. Какую ж/б стену можно опереть на воду? Никакую. Поэтому ройте глубже в поисках песка.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2022, 12:51
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
может автор - апостол Андрей? И сможет пройти по воде
И я смогу на лыжах надувных)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли Ж/б стену опирать на торф?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? erikbond Каменные и армокаменные конструкции 9 06.06.2017 17:57
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Какими функциями программы, возможно соединение двух пластин через стену? erikbond Advance Steel 1 28.03.2016 16:13
Нужно ли армировать центральную бетонную стену? immelnikoff Железобетонные конструкции 6 09.08.2015 11:40
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03