ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Наиболее применимые хим. анкера - это HILTY. Т.к. HILTY предоставляет достаточную информацию по расчету, конструированию и условиям применимости их зделий. У других фирм такого не встречал. Дополнительно HILTY предоставляет бесплатные и платные консультации. Те, кто говорит что HILTY г*вно - просто троли, которые не пожелали разобраться в сути вопроса, либо у них мозгов на это не хватает. У любого крепежного элемента есть свои границы применимости. Так что берите пособия HILTY, программу по расчету, если необходимо - то звоните им и разберайтесь подойдут ли их решения для вашей ситуации или нет. Много лет с ними сотрудничаем и ни каких проблем с работоспособностью конструкций не возникало. У нас тоже много кто применяет нарезные муфты Лентон для арматуры А500 в колоннах, балках, фундаментах. Запретов на это не встречал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Соединение арматуры муфтами. Почитайте в инете. Хоть с прямой резьбой, хоть с конической
----- добавлено через ~2 мин. ----- А вы?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Даже сейчас она у меня рядом.))) Резать ПЛАШКОЙ резьбу на арматуре А500 - это бред сивой кобылы. Вы не согласны? Тогда поясню. Во-первых, из, скажем, арматурины
Д12 можно получить кругляк где то 10, 5 мм, если проточить на токарном станке.. Значит, резьба М10. Но попробуйте накрутить плашку М10 на арматурину Д12, а я постою рядом и посмотрю. Если вы возьмете плашку М12, то просто поломаете ее. Кроме того, А500 имеет слой в пару-тройку миллиметров сверху нехило так подкаленный, который прорезать плашкой просто невозможно. Если вы торцанете на токарном станке арматурину - вы увидите этот слой. Так что нарезать резьбу можно только резцом. А резьбовые соединения - это НАКОНЕЧНИКИ резьбовые, а не накрученная плашкой резьба. Смешно читать. Собственно, вы что сказать то хотели своим глубокомысленным вопросом? Последний раз редактировалось Экс, 31.08.2016 в 20:54. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Я всего лишь хотел уточнить видели ли вы как нарезается резьба на арматуре
И да, не единой плашкой резьба нарезается
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 01.09.2016 в 07:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
У вас защемление (жесткая заделка) или шарнир? Какая база колоны и нагрузки?
Недавно был случай подобный вашему. Сгорела мини-фабрика (без мостовых кранов), фундаменты остались в неплохом состоянии. Фундаменты были под шарнирное закрепление колонн. Хотел поставить на анкер HILTY. У них есть программа Anchor Profil, при расчетах выдавала неверное решение и очень маленькие расстояния заделки. При встрече с представителем, который по случайности делал в нашей фирме презентацию новой продукции оказалось, что программа не различает заделку хим. анкера в армированном или не армированном фундаменте. Представитель сказал что они работают над этой ошибкой (может уже исправлена?) и что еще есть много багов в программе - так что верить программе надо аккуратно. У них есть каталоги с нагрузками, минимальными расстояниями между анкерами и от края бетона - по ним можно подбирать (но нужно знать усилия - вы же не написали). Возможно на сайте можно скачать эти каталоги. В итоге посчитал и запроектировал высверливание отверстия на 750мм, вставку резьбового стержня на химии 2хd20. Высверливание отверстий - сверло с алм. наконечником, без ударов, с послед. выбором мусора(у них есть спец. сверло). Кто-то писал о пластмассе в 200 градусов - откуда инфа? от дяди Пети? - Есть сертификаты от них и т.д. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Как вы удержались его не свиснуть? Заделка арматуры в бетон в отверстие уже лет сто делается , цементным раствором, с гарантированным качеством. Но это ж не интересно, это ж не иностранно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Конечно не плашками всё делается)). А ведь ещё есть болтовые муфты и муфты, которые опрессовкой фиксируются. В этих случаях и резьбы нет. Но по степени надежности следует разместить так: 1. цилиндрическая 2. коническая 3. болтовая 4. опрессовочная (или как там она называется правильно). Но все эти приблуды для соединения арматуры, будут ли накручиваться гайки на эту резьбу - самому интересно. Под рукой нет гаек, на стройку не скоро |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
А так, на объекте (соседняя группа вела, слава богу не мой) строители вообще взяли арматурину 25-ю и приварили к ней в торец кусок шпильки М24 Чем не вариант?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
А что за пластмасса вообще ? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Конуса выкалывания, пожароустойчивость и прочее - все считается и для всего есть руководства. Хим. анкера - нормально решение, но для данного случая - возможно, не самое лучшее. Всякие "цементноподобные составы" - тоже не айс. Вклейка арматуры на хим. анкерах (до d25) - вообще песня. |
|||
|
||||
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237
|
Вот тоже столкнулся с ситуаций. Заказчик просит заменить классические анкерные болты d30 на хим. анкера.
Колонны каркаса основные. Усилия для крепления следующие: N=835 кН, M=61 кНм, Q = 30 кН Прочитал эту тему и похожие и решил для заказчика написать вот такое сообщение, в котором постарался обосновать невозможность применять хим. анкера для основных колонн. Может кому-то поможет. Против хим. анкеров ничего не имею, сам постоянно применяю при креплении разных элементов. Но вот в основных колоннах каркаса применять отказываюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Я бы по по жестче написал, но это возрастное. Хотя можно написать и в защиту химии, если помогут личным интересам...))). Например мет.колонны минватой побольше обкрутить и потолще обштукатурить. Конусы, да подлиннее шпильки под клей сделать. После нас хоть потоп - шутка)))). Стоит конечно деньги прикинуть - сравнение изготовления анкерных групп и хим.анкеров. Химия будет дешевле, но интересно на сколько "Брут продался коммунистам...". Ну нет норм у нас в забюрократизированном Мордере, одни рекомендации. Сложно становится остановить прогресс в борьбе с доморощенными Фродо пытающимися взорвать устаканенные нормы "Огненной горы"))). Пускай Зак после экспертизы, что хочет делает - но сам, на всякий так сказать случай.
Химия тоже очень нравиться простотой. Переклеивали шпильки под колонны приличного такого торгового центра Хилтей - геодезист промахнулся, моменты в опоре были побольше чем у Вас. До этого, лет так 20 назад, на растворе было в такой же ситуации. Стоят пока))). Полгода тому назад крепил с бригадой станины опор под насос, правда это всего лишь ТХ - ерунда конечно полная, но: в мокром ж.бетонном здоровенном резервуаре-накопителе. Минутное дело, воду на днище в приямке так шваброй-шеткой согнали, что бы не мешала сверлить. Запихиваешь пакетик в шпур и раздавливаешь вращением шпилькой. Намертво, ну и клей)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.05.2017 в 00:00. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
|
Добрый день. Столкнулся подобной ситуацией. Замена фб М30 на химию. N=-330kN, M=127kNm Q=14-30kN. По расчету в программе С-FIX от fisher не проходит на выкалывание бетона и раскалывание основания. На выкалывание просчитал и по СТО 36554501-048-2016. Тоже не проходит. Но если подумать, то шпилька анкера будет передавать усилие через бетон и на сами стержни армирования подколонника. Соответственно выкалывания не должно произойти (разве что когда потечет арматура подколонника). Подскажите как лучше поступить. Фундаменты уже залиты. И да, по глубине анкеровки hef в расчете не очень понятно (не видно зависимости от изменения величины, так как для стесненных условий используется понятие приведенной глубины анкеровки h'ef по п.6.1.3.5).
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Есть такое мнение. Работали с иностранцами, они вклеивали шпильки М36 10.9 на глубину 1200 мм именно по озвученными выше проблемам. Бурили скважины, заливали эпоксидкой на всю глубину.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |