Всем здравствуйте. Я работаю на БРУ, мы производим бетонные смеси. Даём бетон на объект, который заливает перекрытия больших площадей кессонного сечения (толщина перекрытия 200мм, а в месте где стоит кессон - 80мм). Укладывают бетон с помощью бетононасоса, затем вибрируют, смачивают, шлифуют и укрывают, вообщем уход за свежеуложенным бетоном выполняют по всем нормам и требованиям. Так как объемы очень большие, они берут бетон еще с другого завода (у наших конкурентов). И мы столкнулись с такой ситуацией: через несколько дней на перекрытии образуются трещины, при чем именно в месте где стоит кессон. Мы объясняли клиентам, что волосяные трещины в монолитных конструкциях допускаются и всё бы ни чего, но вот только у перекрытий, залитых из бетона конкурентов этих трещин нет.. Сейчас клиенты задумываются о том, чтоб отказаться от нас и брать бетон только у конкурентов. Помогите пожалуйста разобраться, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть какие либо соображения. (P.S. картинка взята из интернета, чтоб наглядно было понятно)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1eeccc609ec3.jpg
Просмотров: 233
Размер:	216.1 Кб
ID:	151941  

Просмотров: 4257
 
Непрочитано 21.06.2015, 08:10
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Возможно усадка Вашей бетонной смеси выше чем у конкурентов. На каких цементах делаете смесь?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 08:19
#3
Ольга91


 
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 3


Именно мы делаем на цементе класса ЦЕМ I 42,5 Н, а конкуренты вроде на корейском цементе работают марки М550
Ольга91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 11:17
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вы бы в НИИЖБ обратились. Там есть отличные технологи я имел и ними дело. Если надо могу дать концы, пишите в личку
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2015, 12:04
#5
Ольга91


 
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 3


Дело в том, что для того чтобы куда-то обратиться, нужно платить деньги, а на сегодняшний день этого делать ни кто не хочет.. Начальник дал задание разбираться своими силами к сожалению..
Ольга91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 12:28
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сочуствую, что у вас такой начальник. У БРУ инфаркт а ему говорят разбирайтесь своими силами Когда лишитесь заказов он передумает.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 12:45
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


А до этого на других объектах аналогичные проблемы были?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 13:01
#8
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ольга91 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Я работаю на БРУ, мы производим бетонные смеси. Даём бетон на объект, который заливает перекрытия больших площадей кессонного сечения (толщина перекрытия 200мм, а в месте где стоит кессон - 80мм). Укладывают бетон с помощью бетононасоса, затем вибрируют, смачивают, шлифуют и укрывают, вообщем уход за свежеуложенным бетоном выполняют по всем нормам и требованиям. Так как объемы очень большие, они берут бетон еще с другого завода (у наших конкурентов). И мы столкнулись с такой ситуацией: через несколько дней на перекрытии образуются трещины, при чем именно в месте где стоит кессон. Мы объясняли клиентам, что волосяные трещины в монолитных конструкциях допускаются и всё бы ни чего, но вот только у перекрытий, залитых из бетона конкурентов этих трещин нет.. Сейчас клиенты задумываются о том, чтоб отказаться от нас и брать бетон только у конкурентов. Помогите пожалуйста разобраться, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией или есть какие либо соображения. (P.S. картинка взята из интернета, чтоб наглядно было понятно)
Добрый день,
Какой пролет, нагрузки и армирование в данном кессонном перекрытии ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 13:39
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Откуда может знать это работник БРУ
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2015, 13:41
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Да и не нужна данная информация для обсуждения поставленного вопроса.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 13:41
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


не претендую на истинность, а не может ли быть перебор с водой в бетоне на это перекрытие?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 22:36
#12
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


- перебор с водой на объекте
- усадка малопрочного ещё бетона (опалубка жестче, бетон ломается)
stoper вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 23:46
#13
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


какую прочность показал ваш кубик при испытании ?
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в кессонном монолитном перекрытии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитном перекрытии mainevent100 Железобетонные конструкции 55 07.07.2022 23:30
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Образование микротрещин в монолитном перекрытии. antonio_1985 Железобетонные конструкции 17 19.04.2011 01:24