В одном из проверяемых проектов наткнулась на следующую ситуацию:
В ПЗ написано: "Фундаментные болты из стали 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-89."Район строительства - I2.Опоры освещения.
В СНиП II-23-81* п.2.5* написано, что в климатическом районе I2 для опор линий электропередач следует принимать сталь 09Г2С-6 ГОСТ 19281-89. О том же говорит и ГОСТ на фундаментные болты. О чем было написано замечание проектировщикам.
Тот, в свою очередь, ответил: "Согласно прим.2, табл.5 ГОСТ 19281-89 сортовой прокат по категориям 5-7 и 13-15 не изготовляется."
Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.Может я что-то не допонимаю!!!
Просмотров: 9016
 
Непрочитано 03.08.2009, 14:52
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


nade-p , вы посмотрите СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" Таблица В.1. Надо точно знать место строительства. Район I2 - это по старой классификации и он большой. Сейчас действует СНиП 23-01 "Строительная климатология". А в СНиП II-23-81* не отражены изменения связанные со СНиП 23-01 и с изменениями в ГОСТ 19281-89* (раньше был 19281-73). Я полагаю у вас будет 09Г2С-12. Надо новыми нормами пользоваться и вам, и вашим проектировщикам. А то берете старый СНиП и новый ГОСТ и пытаетесь найти истину.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 15:11 ... да все здесь просто...
#3
19Pavel76


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51


Смотрите т-ру наиболее холодной пятидневки с обесп. 0,95 катца, по ней выбираете категорию стали для ф-х болтов ... если 09Г2С то будет от 12 па моему, Вобщем прочность и ударная вязкозть тут должны волновать. И что там за диаметр этих несчастных болтов. Купите шпилики 8.8 в хилти и не морочьтесь
19Pavel76 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 16:52
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Согласно пункта 5.1.3 СП 53-102-2004 "За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01."
Далее по Таблице В.1 того же СП 53-102-2004 назначаете сталь в конструкциях.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 00:19
#5
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 19Pavel76 Посмотреть сообщение
...Вобщем прочность и ударная вязкозть тут должны волновать. Купите шпилики 8.8 в хилти и не морочьтесь
Где оговаривается ударная вязкость для болтов кл.пр.8.8 при минусе?
Увидел только регламент при минус 60°С по твёрдости. По ударной вязкости для t +20°С.

Последний раз редактировалось BYT, 09.05.2016 в 00:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 01:28
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В п. 2.5 СНиПа II-23-81 говорится об U-образных ф-ных болтах для крепления оттяжек антенных сооружений связи и опор воздушных линий электропередачи...

Фанарный столб - немного отличается от вышеуказанного.

Вам, как эксперту, - следует (на Мой взгляд) более серьёзно, спокойно и не пре(и)дъвзято относиться к БУКВЕ ( да и к смыслу) законов
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 01:17
#7
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
nade-p , вы посмотрите
Leonid555, +1

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...87#post1479487

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Где оговаривается ударная вязкость для болтов кл.пр.8.8 при минусе?
Смотрите ГОСТ Р ИСО 898-1-2011. Уже KCV-20 оговаривается.

Последний раз редактировалось lexabelic, 22.05.2016 в 01:24.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45