| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2009, 11:05 | #1 | |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9016
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
nade-p , вы посмотрите СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" Таблица В.1. Надо точно знать место строительства. Район I2 - это по старой классификации и он большой. Сейчас действует СНиП 23-01 "Строительная климатология". А в СНиП II-23-81* не отражены изменения связанные со СНиП 23-01 и с изменениями в ГОСТ 19281-89* (раньше был 19281-73). Я полагаю у вас будет 09Г2С-12. Надо новыми нормами пользоваться и вам, и вашим проектировщикам. А то берете старый СНиП и новый ГОСТ и пытаетесь найти истину.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51
|
Смотрите т-ру наиболее холодной пятидневки с обесп. 0,95 катца, по ней выбираете категорию стали для ф-х болтов ... если 09Г2С то будет от 12 па моему, Вобщем прочность и ударная вязкозть тут должны волновать. И что там за диаметр этих несчастных болтов. Купите шпилики 8.8 в хилти и не морочьтесь
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно пункта 5.1.3 СП 53-102-2004 "За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01."
Далее по Таблице В.1 того же СП 53-102-2004 назначаете сталь в конструкциях. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Увидел только регламент при минус 60°С по твёрдости. По ударной вязкости для t +20°С. Последний раз редактировалось BYT, 09.05.2016 в 00:48. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
В п. 2.5 СНиПа II-23-81 говорится об U-образных ф-ных болтах для крепления оттяжек антенных сооружений связи и опор воздушных линий электропередачи...
Фанарный столб - немного отличается от вышеуказанного. Вам, как эксперту, - следует (на Мой взгляд) более серьёзно, спокойно и не пре(и)дъвзято относиться к БУКВЕ ( да и к смыслу) законов |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Leonid555, +1
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...87#post1479487 ----- добавлено через ~15 мин. ----- Смотрите ГОСТ Р ИСО 898-1-2011. Уже KCV-20 оговаривается. Последний раз редактировалось lexabelic, 22.05.2016 в 01:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |