| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2014, 11:04 | #1 | |
Трещины в плите перекрытия
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7508
|
|
||||
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12
|
на этом фото как раз и не видно трещины, если бы грун просел то трещины были бы и на самом фасаде но их нет, ниже фото как раз этот ререход 3 этаж, 2 этаж не прекладываю так как там 3 трещины так же на ширину всего перехода, но не такие большие
----- добавлено через ~5 мин. ----- кладка как я поняла и по тому что говорит завхоз школы колодцевая, а в самих колодцах то ли керамзит то ли шлак...мое предположение такое раз фундамент цел и трещит только плита может внутренняя часть стены просядает, т.е трещина по раствору пошла вдоль стены...кстати плита которую видно на фасаде где переход обрублена вдоль и торчит арматура ----- добавлено через ~3 мин. ----- сам проект не сохранился, есть только планы БТИ, обследование будет проводиться позже, хотелось бы услышать предположения опытных проектировщиков, может кто сталкивался с подобным Последний раз редактировалось Alice_Liddel, 30.09.2014 в 11:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47
|
Для предположений нужны факты. Пока факт только один - трещина в перекрытии. Сделайте планчик и разрезик перехода(хоть от руки) с примерными размерами, укажите расположение опорных конструкций , укажите на плане где проходит трещина. Зачем гадать, если у вас есть исходные данные? В первом сообщении написано "со стороны фасада ничего нет" потом "на этом фасаде есть еще одна трещина слева под окном" , где правильно?
|
|||
|
||||
Перекрытия сборные? монолитные?
|
||||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
На фото видно, что никаких трещин нет. Есть плиты, при формовке которых нижняя сетка была брошена в форму без обеспечения защитного слоя бетона (20 мм). Через 10 лет арматура проржавела, и вот результат.
|
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Возможная причина трещин - неравномерная осадка основного здания относительно перехода, т.к. как если не было геологии, то, соответственно, расчёта не было.
Трещина под окном сообщает что идёт ещё и неравномерная осадка самого основного здания. А возможная причина этой осадки - отсутствие отмостки вдоль здания под переходом. На первом фото видно отсутствия камня брусчатки (интересно он вниз упал или всё-таки хулиганы утащили) в месте окончания отмостки, там же растительность "типа" мох, следовательно, место низкое и дождевая вода течёт под фундамент (что не есть хорошо), для проверки данного предположения нужно посетить объект в дождливый день. P.S. Вопрос: А что по плитам стяжки нет? (просто трещины на фото больше похожи на трещины в стяжке, чем на трещины ж/б плиты). |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12
|
Все точно сказали отмоски у здания нет вообще, водоотведение никакое, желоба кинуты так что вода стикает к самому фундаменту и через "отдушины" в фундаменте стекает в подвал, так как пол подвала не забетонировали все уходит под землю, бусчатка вниз упала, а плиты вообще странно лежать, на втором этаже вдоль на третьем поперек, но возможно это и терещины в стяжке, а может там вообще монолиный участок, проекта нет, а пока идет учебный процесс никто покрытие вскрывать не будет
еще фото в архиве
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
|||
|
||||
Дайте нормальную информацию - то, что вы выкладываете не дает представление о здании и месте расположения трещины. По вашим фото я бы сказал, что трещина в стяжке пола в месте расположения стыка плит перекрытия, где может располагаться деформационный шов - проектный или самообразовавшийся. Но без достаточной информации о здании и месте расположения повреждений, это предположение будет гаданием на кофейной гуще, также как и в предыдущих комментариях.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Offtop: трещины в ПЛИТЕ перекрытия (вынужден почувствовать). Варианты причин:
1. Силовые (сверх-норм. нагрузка - в галерее установлено тяжёлое оборудование, или сверхдопустимая - нужно выяснить СОСТАВ - сделать вскрытия, поверочный расчёт) 2. Микротрещины, связанные с ползучестью 3. Температурные - испарения и динамика режима влажности 4. Неравномерность осадки - пишется Возможная или Вероятная причина. ----- добавлено через ~20 ч. ----- в 2 забыл "с усадкой и ползучестью"
__________________
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 25.11.2014 в 18:38. |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Цитата:
2. Местоположение трещин относительно вертикальных несущих конструкций (колонны, пилоны, стены). 3. Направление трещин. 4. Трещины сквозные? 5. Ширина раскрытия трещин? 6. План/разрез есть?
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? | Peter88 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.04.2014 08:55 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |