Ребры жескости в подкрановых балках
Проектирование
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607
|
||
Просмотров: 10884
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=602842&postcount=13
Offtop: 1.Не "ребры", а "рёбра". 2.Не "жескости", а "жёсткости". 3."Не доводят" пишется раздельно ("не" с глаголом). 4. "Урал" пишется с большой буквы (географическое название). Простите, если обидел.
__________________
П(ривет) Городам и Сёлам! Последний раз редактировалось Neutrino, 24.08.2010 в 19:40. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нижний пояс и прилегающая полоса стенки растянуты, и микротрещины в условиях растяжения будут иметь тенденцию к расширению. При частопеременных усилих эта тенденция будет быстро реализована (читать теорию усталости). А сварной шов как раз создает около себя очаги микротрещин.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
пасиб. А еще вопрос в догонку. А почему в неразрезных балках, сварные швы соединяющие опорные ребра с нижнем поясом должны выполняться с полным проваром на всю толщину ребра. И в каких случая можно просто плотно пристрогать, а в каких накладывать сварной шов.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Сrosandr, я имею ввиду когда можно просто пристрогать опорное ребро и не приваривать его к нижнему поясу совсем, а когда нужно наложить швы. Есть ли тут правила. Случай опирания балки с большой реакцией.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Сеченов. Ребра жесткости нужны для того чтобы обеспечить устойчивость сжатой зоны стенки. Если балка разрезная то это верхняя зона. Поэтому нет смысла их доводить до нижнего пояса. К верхнему поясу ребра жесткости не варятся в балках для кранов режима 7К,8К это связано с усталостью металла в зоне сварного шва (если бы он там был). А вот опорные ребра варятся ВСЕГДА.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Интересный взгляд
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
Цитата:
Хотя при потере местной устойчивости стенки форма поперечного сечения становится несимметричной и центр изгиба не совпадает с центром тяжести из-за чего балка начинает закручиваться. Поэтому я бы сказал, что ребро жесткости не повышает сопротивляемость кручению, а иногда предотвращает его появление |
|||
|
||||
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
"Ребры жескости" добавляют в двутавр несущественную крутильную жесткость и ставятся не с этой целью.
Назначение ребер - добавить стенке существенную изгибную жесткость, Offtop: причем даже без учета жесткого сопряжения (сварки) ребра со стенкой (в формулах заложен шарнир).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Ильнур под словом кручение я имел ввиду действие горизонтальных сил и внецентрено приложенных вертикальных нагрузок, которые вызывают местный момент кручения. И вот от действия этих сил стенка изгибается относительно вертикальной плоскости. Или вы не этот изгиб имели ввиду?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Ребят, проектирую пешеходный мост, ребра жесткости не довожу до нижнего пояса балки, но в СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 написано, что ребра должны быть доведены или иметь скругленные вырезы. Подскажите пожалуйста как лучше поступить?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование подкрановых конструкций | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.01.2013 23:16 |
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2010 17:22 |
Методы определения усилий в подкрановых балках | Владимир из Магнитки | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.02.2009 19:16 |
Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 18.12.2008 20:52 |
Расчёт подкрановых балок в SCAD | Roman A | SCAD | 9 | 22.06.2007 17:42 |