| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться по какой серии стропильная балка?

Помогите разобраться по какой серии стропильная балка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2013, 10:05 #1
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка?
Dends
 
Владимир
Регистрация: 15.07.2009
Сообщений: 6

Добрый день. В проекте заложена ж.б. стропильная балка по серии 1.462-1 (двутавровая балка с параллельными поясами). По факту на объекте стоят ж.б. балки 12 м решетчатые с параллельными поясами, высотой 0.89 м. Прикладываю картинку с габаритами и фото. Помогите разобраться по какой серии стропильная балка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото_балка.jpg
Просмотров: 331
Размер:	604.6 Кб
ID:	103046  

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (46.1 Кб, 109 просмотров)

Просмотров: 3785
 
Непрочитано 13.05.2013, 17:31
#2
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Dends Посмотреть сообщение
по какой серии стропильная балка?
Шифр 334-74, выпуск-V. 1979 г.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 08:49
#3
Dends


 
Регистрация: 15.07.2009
Владимир
Сообщений: 6


tankist, спасибо за ответ! Вот только этого документа нет NormaCS, погуглил без результатно. Если она у тебя есть скинь, пожалуйста!!!
Dends вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 09:41
#4
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Dends Посмотреть сообщение
Вот только этого документа нет NormaCS, погуглил без результатно
Так эта серия за Уралом применялась. Странно, как во Владимире такая балка оказалась?.

Цитата:
Сообщение от Dends Посмотреть сообщение
Если она у тебя есть скинь, пожалуйста!!!
Качество серии ужасное, на фотоаппарат если снять, вечером гляну.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катал. лист шифр 334-74.jpg
Просмотров: 277
Размер:	268.8 Кб
ID:	103152  
Вложения
Тип файла: djvu 334-74 вып.-V.djvu (1.44 Мб, 232 просмотров)
Тип файла: djvu 334-74 дополнение к вып.-V.djvu (589.7 Кб, 176 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 14.05.2013 в 20:55.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 22:49
#5
Dends


 
Регистрация: 15.07.2009
Владимир
Сообщений: 6


Спасибо тебе огромное, добрый человек!!!!
Dends вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 08:26
#6
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


Присоединяюсь к благодарности. Тоже очень помог!
mult84 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 18:18
#7
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от mult84 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к благодарности. Тоже очень помог!
Благодарность Диман через дорогу занеси
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:26
#8
mult84

обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
 
Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52


ты лучше в тренажёрный зал приходи, я там тебе передам
mult84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться по какой серии стропильная балка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Двускатная балка серии 1.462-4 Dronter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.09.2012 20:09
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 Jull Конструкции зданий и сооружений 31 10.08.2007 11:12