| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать прочность ж/б плиты пола.

Как посчитать прочность ж/б плиты пола.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2010, 13:44 #1
Как посчитать прочность ж/б плиты пола.
Алексей11
 
г. Волгоград
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 108

Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированная Пол существующий на него хочу опереть кирпичную стену толщиной 250мм и высотой 2,5 м. Как посчитать хватит ли прочности бетона и если не то как усилить пол.
Неужели никто не может помочь!!!

Последний раз редактировалось Алексей11, 26.11.2010 в 15:00.
Просмотров: 6180
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:48
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированая Пол существующий
Не понял армированная или не армированная.

"Рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем....,М, СИ, 1972, приведенные в СНиП II-B. 8-71.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:57
#3
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Опирание плиты, или она на грунте?
Почему ж/б если не армированная?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 17:01
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Почему столько грамматических ошибок?
Что за стена? несущая или нет?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 17:22
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированая Пол существующий на него хочу опире кирпичную стену толщиной 250мм и высотой 2,5 м Как псчитать хватит ли прочности бетона и если не то как усилеть пол.
Неужели никто не может помочь!!!
такого лучше не делать. Усилить можно по разному:

можно вырубить и сделать фундамент
можно налить поверх разгрузочную плиту
можно добавить балку
и другие способы

(все зависит от ситуации !)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 09:54
#6
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Плита бетонная опирается на грунт, стена кирпичная 250мм- перегородка между двумя производственными помещениями, заказчик хочет сделать что то типа разгрузочной плит между плитой пола и стеной как посчитать разгрузочную плиту?
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 18:14
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Плита бетонная опирается на грунт, стена кирпичная 250мм- перегородка между двумя производственными помещениями, заказчик хочет сделать что то типа разгрузочной плит между плитой пола и стеной как посчитать разгрузочную плиту?
все зависит от характериситк грунта основания плиты. При жестком основании усилия в плите (моменты) будут небольшие и бетонного сечения будет достаточно, к примеру при общем модуле деформации грунта 50МПа бетонного сечения будет достаточно, при 10МПа небходима ее установка арматуры, т.е. опирать стену нельзя. На поперечку ваша плита и на продавливания несет. Нужно также учитывать на краю плиты пергородка или нет, если на краю, то свободный край или нет. Помимо этого нужно учитывать другие перегородки и полезные нагрузки. Короче все упирается в грунт. Если со 100% вероятность можете дать Е (модуль общей деформации), то посчитать можно, если не знаете Е, то нужно брать средненькое (плохое) значение и тогда по расчету бетоная плита не пройдет - считать по тому же принципу разгрузочную плиту (лучше в специализированной программе)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 22:56
#8
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Для того чтобы посчитать, надо как минимум знать:
1) Е грунта (модуль деформации грунта) и тип грунта.
2) Марку (класс) бетона.
Без этого вам никто ничем не поможет.

Если ничего не считать, то можно попробовать отделить участок плиты под стеной(с небольшими консолями) от общей плиты деформационными швами. Но тогда непонятна будет осадка стены. Все-таки давление от стенки порядка 4 - 4.5 тонн/кв.метр

Offtop: может это просто цементно- песчанная стяжка ?

Последний раз редактировалось Semvad, 27.11.2010 в 12:50. Причина: уточнил
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 05:59
#9
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"Рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем....,М, СИ, 1972, приведенные в СНиП II-B. 8-71.
В понедельник выложу рекомендации по расчету полов, более позднее издание, но можно пользоваться и СНиП II-B.8-71.
Новый пост затевать не буду, проверьте после 16 по Москве здесь же.
Редакция от 29.11.10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. - Москва. 1987
Вложения
Тип файла: zip Полы_Подготовка_РЕКОМЕНДАЦИИ.zip (267.0 Кб, 549 просмотров)
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 29.11.2010 в 15:42.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 06:29
#10
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"Рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем....,М, СИ, 1972, приведенные в СНиП II-B. 8-71.
"Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности" утвержден ЦНИИ промзданий, 01.01.1987 - Действующий документ на данную тему
А кирпичную стену 250 мм можно опиреть на армированное утолщение в полу. Подобные узлы обсуждались, например, тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56662
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать прочность ж/б плиты пола.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32