| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2012, 15:00 | #1 | |
Минимальное расстояние от КТП до дороги
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 24193
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
В названии лучше все сокращения расшифровать
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
В п. 4.2.125, 4.2.132 ПУЭ не содержится ограничений на расстояние между АД и КТП.
В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 49
|
Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ (последняя редакция)
Статья 25. Полоса отвода автомобильной дороги 3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются: 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; Таким образом, как правило, размещать ТП в полосе отвода нельзя. Возможно, допускается, если ТП предназначена для обслуживания дороги, но не факт. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
4.2. Допускается использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 49
|
Как я понимаю, в границах полосы отвода можно размещать ТП, которые предназначены для обслуживания дороги, т.е. для освещения этой дороги и прочего.
А вот установить ТП в полосе отвода дороги для других нужд, например, для электроснабжения жилых домов, уже нельзя. Я так понимаю. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |