15.07.2015, 06:51 | #1 | |
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 14926
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну да, глупая ситуация. В СП14, по-моему, вообще нет указаний по свесу облицовки, по идее нужно подразумевать, что не более значений, указанных в СП15, или вообще свес кладки не допускается )
все правильно, если умничают, отказываясь выполнять требования СП15, ссылайтесь на п.6.14.3 СП14: Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Нет там такого. Как вы читаете? Основной документ для вас СП 15. + дополнительные мероприятия СП 14.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
Ну... Лично я именно так всех и заставляла, однако, сахалинцы воспротивились мне. На экспертизу пойдем вместе, потом напишу как на это там смотрели.
mainevent100 Вам ответил и именно так ответил Минстрой в своем письме, именно это прописано в СП. На мой взгляд, это совершенно лишено логики. Сопротивление сахалинцев не понимаю, очень сомневаюсь, что расчет облицовки у них как-то иначе пройдет. Ну посмотрим, век живи, как говориться. А что, никто не проектировал в сейсмике многослойные стены? Ну поделитесь опытом то!
__________________
Скипирич. Последний раз редактировалось nata_mara, 15.07.2015 в 16:01. Причина: Цитату добавила |
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
У нас корейский кирпич, наружный слой 90.
Узелок для критики? Вообще, согласно расчетам на температурное расширение, и расчетам по серии, 2.030-2.01, все прошло, с учетом требований СП 15.
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
А с чего Вы взяли, что у нас по другому? У нас как раз до 4-х этажей
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
Да, пока никаких изменений, есть лишь по поводу СП 14.13330.2014, где высказывается предложение о приостановлении действия этого СП, в связи с его существенной недоработкой.
А так же это, где говориться о не совершенстве старого сп, по которому (а точнее почти весь, за исключением некоторых пунктов) написан новый сп. Так что, видимо, ждем перевыпуска.
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Ситуация. 6 этажный дом. Конструктивная схема - каркасно-каменный ж.б. каркас. Наружные ограждающие стены из пеплоблока+утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич 120 мм (трехслойная кладка) . Так вот на основании п. 9.32 СП 15.13330.2012 я рекомендовал после 4 этажа облицовочный кирпич 250 мм дабы вписаться в требования норм, но заказчик ссылается на п. 1 СП 15.13330.2012 и говорит для сеймики 8 баллов этот сп 15 не действует, на мой взгляд в сп 15 просто описка, не может быть такая нелогичность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
|
Мы обосновывали расчетом количество связей. У нас здание имело только 4 этажа.
И, не знаю читали нет, но есть работы М. К. Ищук, по этому типу стен, может там что-то покажется интересным
__________________
Скипирич. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
|
|||