Система аварийного маслоотвода от силового трансформатора. Глубина прохождения.
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 8546
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
В наружном водоотведении уклоном канав/лотков гарантируется, что чаще всего дождевая вода будет успевать стекать, чем замерзать. А зимой дождей "не бывает".
В трубе воды быть не должно, ведь это переполнение сборника... А значит и замерзать там нечему. Можно прикинуть объёмы воды от дождя. Вряд ли они будут больше 1 м3 за дождь. При стоке дождя в подземный трубопровод и отстойник масла при какой-то глубине в сборнике вода не будет промерзать. Но для этого требуется утепление отстойника сверху и определённая глубина. При расчётных объёмах сборника и ограничениях генплана, неужели эта глубина 2-3 м не будет достигнута при заложении труб даже прямо по поверхности планировки ? Распределение температуры в верхних слоях грунта недавно появилось в нормах. СП 20.13330.2016 Приложение Г. Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам),°C Offtop: Формально на канализацию действует глубина промерзания -0,5 м, если не перепутал. СТО 70238424.29.240.10.003-2011 не смотрел, лень, но там что-нибудь должно быть. ОНТП 5-78 Нормы технологического проктирования подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ Цитата:
Вроде бы это ПУЭ, с сайта https://www.ruscable.ru/info/pue/4-2.html Цитата:
Цитата:
Не спорю, просто высказал какие-то мысли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2020 в 03:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 178
|
Перед маслосборником есть ещё и маслоприёмник.
Это как с наружной водосточной системой. Зимой на крышу светит солнце, снег тает а водосточные трубы в тени, а на улице мороз. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Вот и требование нашлось. Последний раз редактировалось vrm77, 27.04.2020 в 11:47. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский | n0str0m0 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 10.06.2017 09:56 |
Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать? | Enik | Электроснабжение | 87 | 27.07.2016 22:12 |
Глубина тамбура для инвалидов в жилом доме | nataliafox | Архитектура | 7 | 25.06.2014 11:07 |
Система координат в проектной документации | alexxxts | Организация проектирования и оформление документации | 14 | 15.04.2014 13:00 |
Какая система координат предпочтительна для генплана? | randum | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 31.10.2013 17:11 |