Непрочитано 28.01.2011, 21:26
Правильная замена прокатных балок на сварные
Виталий ЧЗМК
 
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 5

Здравствуйте!
Извините за дилетантский вопрос.
В КМ заложены широкополочные балки типа 40Ш1 из стали марки С235.
З заказчиокм согласован вопрос о замене этих балок на сварные, но при разработке КМД конструктора ссылаясь на какой-то нормативный документ поменяли марку стали из С235 на С355 - мол, если балка не прокатная, а сварная, то она слабее, значительно нужно более мощную сталь.
Разъясните пожалуйста, как правильно меняются прокатные балки на сварные? Меняется ли само сечение балки или геометрические размеры остаются такими как и в прокатной? Меняется ли марка стали?
Наперед благодарен за оперативные ответы.
Просмотров: 44770
 
Непрочитано 29.01.2011, 21:45
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ильнур, а почему Вы постоянно в своих сообщениях цитируя какой-либо источник, не называете его?
Видимо, стремлюсь не терять "генеральную линию" и не отвлекаюсь на оформление ссылки.
Но это легко исправимо - интересующийся запрашивает, а я даю cсылку - главное - не потерять основную мысль. Было бы содержание, а форма найдется
Вот последняя выдержка из СНиП II-23
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 01:17
#22
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


По СНиП II-23-81 балки относятся к группе 2, для которых минимально возможная марка стали С245. Необходимо выполнить проверку стенки балки на устойчивость и скорей всего придется усилить ребрами жесткости. Так что с этими вопросами отправляетесь к разработчикам КМ.
Semeny4 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 08:27
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Semeny4 Посмотреть сообщение
По СНиП II-23-81 балки относятся к группе 2, .
Уже было - см. п.12.
С235 для балок перекрытий на практике не назначают.
Думаю, с начальной маркой такая же история, что и с С355 .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 09:45
#24
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Всегда в общих данных указываем примечение, что прокатные профили можно заменить на сварные с соотвествующими характеристиками и наоборот.
При этом в ведомости элементов, если это двутавр. Заказываем его их 3 листов, т.к. строителям так удобнее. Но в примечании пишем аналог прокатного.
Единство как мне кажется здесь стоит обратить внимание на тип шва, который обязательно приводится в документации КМ.
Если это сварной двутавр и используется как балка перекрытия или покрытия - то это типы - 4, 7, 8.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 18:25
#25
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Виталий ЧЗМК Посмотреть сообщение
Разъясните пожалуйста, как правильно меняются прокатные балки на сварные? Меняется ли само сечение балки или геометрические размеры остаются такими как и в прокатной? Меняется ли марка стали?
Наперед благодарен за оперативные ответы.
Предлагаю взглянуть Вам в РДС РК 5.04-24-2006 Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 11:14
#26
Tyler Durden

проектировщик
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 10


Виталий ЧЗМК, Запросите от разработчиков КМД нормативное обоснование ихнего требования по замене профиля.
Замена проката на сварной возможна по Двутавры сварные ТУ 0908-135-02494680-03
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img029.jpg
Просмотров: 987
Размер:	84.7 Кб
ID:	52633  
Tyler Durden вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 11:38
#27
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


У меня есть таблички замены прокатных двутавров по СТО АСЧМ на сварные, с завода прислали (что за документ, не знаю). Там для 40Ш1 толщина стенки 10 мм и катет шва (Т3) 7 мм.
024 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 17:30
#28
denveronly

п....ц городам и селам :)
 
Регистрация: 18.01.2011
Киев
Сообщений: 26


хотят отжать с вас денежки за сталь 355, видимо выход есть на поставщика или как то по другому, 245 стали вам за глаза
Сварная балка, правильно подобраная, всегда будет экономичнее прокатной, а если сделать еще и с сменным сечением то подавно
Расказы про хрупкость сварного стыка стенки к полке - это сказки для приезжих
__________________
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 17:49
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
У меня есть таблички замены прокатных двутавров по СТО АСЧМ на сварные, с завода прислали (что за документ, не знаю). Там для 40Ш1 толщина стенки 10 мм и катет шва (Т3) 7 мм.
При сварке двутавра со 10 мм стенкой геометрия не "уходит" так заметно, как с 8 мм.
Т.к. лист существенно дешевле двутавра, завод, не отработавший технологию тонко, все равно имеет прибыль.
Чтобы получить правильную геометрию, нужно попотеть - тонкие листы так и норовят пойти пропеллером, грибком, винтом, вкривь и вскось
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:36
#30
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сварная балка, правильно подобраная, всегда будет экономичнее прокатной
Говорили же: это ещё не факт.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы не заставлять лазить по ссылкам процитирую сам себя
В таком случае разрешите и мне процитировать Вас (из темы "Смещение центра тяжести балки" # 25 и 32):
Цитата:
Сообщение от IBZ
Эх, решил наконец проверить обеспеченность местной устойчивости стенки для прокатных швеллеров и двутавров при работе их на изгиб. (О том, что при центральном и внецентренном сжатии не о какой заведомой обеспеченности не может идти речи, писал неоднократно ранее). И вот вывод из результатов сканирования сортаментов :

Устойчивость стенок прокатных швеллеров и двутавров во всех случаях (в том числе и при наличии местного давления) при Ry <= 4000 кг/см2 заведомо обеспечена. А вот стенки некоторых гнутых швелеров не выдержали такую проверку
Цитата:
Сообщение от IBZ
Сделал сейчас такую проверку, результат аналогичный проверке стенки. Т.е. можно утерждать, что:

Местная устойчивость стенок и полок прокатных швеллеров и двутавров во всех случаях (в том числе и при наличии местного давления) при Ry <= 4000 кг/см2 при их работе на изгиб заведомо обеспечена.

Это утверждение не может быть распостранено на гнутые швеллеры. Для них в общем случае проверку делать необходимо.
Я это к тому, чтобы попытаться доказать товарищам, которые считают сварную балку в любом случае экономичнее прокатной.
А именно: прокатные балки рассчитаны на местную устойчивость стенок и полок. А если взять сварную и попытаться сэкономить на толщине листов - местная устойчивость может "не пройти". Так что если хотите её обеспечить заведомо - придётся листы подбирать потолще, чем полки и стенки прокатных двутавров. А это приведёт к утяжелению.
Цитата:
Сообщение от Ильнур
тонкие листы так и норовят пойти пропеллером, грибком, винтом, вкривь и вскось
Да не просто норовят, а пойдут. Даже бегом побегут. Тут без спец. оборудования и пытаться даже нечего что-то сваять. Мы тоже однажды попытались сэкономить, и поставить мусорные контейнеры "собственного производства"... Теперь ждём, куда бы могла нам потребоваться добрая сотня килограммов испорченного стального листа! Никому не надо?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 31.01.2011 в 18:44.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:47
#31
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


У ASTRONa многие сварные балки в местах сопряжения стенки и полки имеют односторонний шов. Интересно а условия и проверки п.13.26 мет. СНиПа выполняются ли?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:30
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Я это к тому, чтобы попытаться доказать товарищам, которые считают сварную балку в любом случае экономичнее прокатной. А именно: прокатные балки рассчитаны на местную устойчивость стенок и полок. А если взять сварную и попытаться сэкономить на толщине листов - местная устойчивость может "не пройти". Так что если хотите её обеспечить заведомо - придётся листы подбирать потолще, чем полки и стенки прокатных двутавров. А это приведёт к утяжелению.
Доказать не получится Ваша ошибка выделена мной в цитате. Не надо обеспечивать никаой заведомости, надо просто обеспечить местную устойчивость стенки. Иными словами посчитать стенку сварной балки по пунктам 7.4*-7.6*. С полкой при этом все намного проще. Правильно подобранное "таким макаром" сечение (с учетом еще кучи нюансов) практически всегда будет легче проката. Слово "практически" употребляю исключительно в плане учета одного случая из 1000, когда по условия задачи прокат идеально в них впишется. Но и тогда, если можно будет использовать любые толщины, вес будет только одинаковым.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:11
#33
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При сварке двутавра со 10 мм стенкой геометрия не "уходит" так заметно, как с 8 мм.
Т.к. лист существенно дешевле двутавра, завод, не отработавший технологию тонко, все равно имеет прибыль.
Чтобы получить правильную геометрию, нужно попотеть - тонкие листы так и норовят пойти пропеллером, грибком, винтом, вкривь и вскось
У прокатного 40Ш1 по СТО АСЧМ стенка толщиной 9,5 мм. По ТУ пост #26 принимают 8 мм.
На том заводе технология отработана, оборудование и опыт имеется.
024 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 12:35
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
У прокатного 40Ш1 по СТО АСЧМ стенка толщиной 9,5 мм. По ТУ пост #26 принимают 8 мм.
На том заводе технология отработана, оборудование и опыт имеется.
Такая прямая замена в общем случае представляется весьма проблематичной. Рассмотрим указанное выше сечение и его сварной эквивалент, приняв гибкость элемента Я=30 (например ветвь сквозной колонны). Получим для стали С345 h/s=44.4 > [h/s]=37.5. Это оззначает, что сварное сечение (в отличие от его прокатного собрата) надо редуцировать согласно пункта 7.20* СНиП. При этом расчетная площадь падает, а условное напряжение соответственно растет (в данном примере на ~5.6%). Нет, закладывая запас процентов в 10-15, мы, по-видимому, в любом случае заменим правильно . Только вот такую замену и без ТУ сделать ничего не стоит .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 12:37
#35
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тонкие листы так и норовят пойти пропеллером, грибком, винтом, вкривь и вскось
Ага, при этом "тонкие" - это до 12мм
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 17:47
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур
Цитата:
Сварная балка, правильно подобраная, всегда будет экономичнее прокатной
Говорили же: это ещё не факт.
Это не я говорил, а denveronly.
Тем не менее, я такого же мнения:
Лист стои 24 т.р\тонна, прокат двутавр типа Б, Ш, К - 36 т.р.
При 100 тн партии имеем разницу 1 млн 200 т.р. руб. Бригада из 5 -и чел эту партию перепелит-переварит за .. мм.. ну.. допустим за две недели (зависит от крупности сечний, оснащенности цеха, организационного уровня процесса и конечно же от расположения звезд ). Зарплату выдадим так чтоб .. примерно по 25 т.р. Итого ушло 25х5=125 тр. Сварочная проволока полтонны ~50 т.р. Энергия - 25 т.р. Итого прямых расходов 200 т.р.
Миллион на все остальное. Из них процентов 60 - прибыль.
Цитата:
Я это к тому, чтобы попытаться доказать товарищам, которые считают сварную балку в любом случае экономичнее прокатной.
А именно: прокатные балки рассчитаны на местную устойчивость стенок и полок. А если взять сварную и попытаться сэкономить на толщине листов - местная устойчивость может "не пройти".
Такой простой вопрос предприимчивыми людьми решается легко: ставятся ребрышки. Легкие такие ребрышки...
Цитата:
"тонкие" - это до 12мм
Ну, может и 12. Но не думаю, что есть такая дискретно-резкая граница. Все зависит от мощности шва, режима сварки, расположения шва, размеров элементов и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 18:02
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, может и 12
Действительно, я не обратил внимание на то, что варить вручную хотят. 12мм - это такой минимум для трактора. Тракторы с диаметром проволоки менее 3мм плохо дружат, а даже 3мм делает на 8-10мм стали такую грибовидность и винт, что ..здец. Зато провар полный, иногда даже насквозь

Вообще не уверен, что варить балки вручную экономически целесообразно. Мы трактором-то пользуемся только для большИх сечений.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 18:11
#38
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Ну в этом я покрутился достаточно. Дело в том что при разработке КМД сварного двутавра, что бы не побежали тонкие листы, специально разработана схема сварки полок и листа, так что если кто варит полуавтоматом сразу по всей длине, поставляет пропеллеры на стройку с вероятностью 99.9%. Что касается местной устойчивости стенки - ёбра, ёбра и еще раз ёбра!!! Общая устойчивость, тут есть одна хитрость, навскидку пункт СНиПа не назову, но при определенном отношении свеса полки к толщине стенки - общую устойчивость балки можно не проверять.
Сварная балка ВСЕГДА экономнее по затратам чем прокатная, подгон по характеристикам лучше, тем более что можно сделать полки и стенку различной толщины по длине балки. Что касается замены стали, непосредственно, в приложении СНиПа, указаны конструкции и необходимые для них классы стали применяемые для Вашей климатической зоны застройки. Кстати а чегой то работник Челябинского ЗМК такие вопросы задает, я всегда считал что КМДшники у вас сильнейшие!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 18:18
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
бы не побежали тонкие листы, специально разработана схема сварки полок и листа
Схема называется "варить в шахматном порядке не очень длиными швами"
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 18:18
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
... разработке КМД сварного двутавра, что бы не побежали тонкие листы, специально разработана схема сварки полок и листа...
Можете описать эту схему или выложить?
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
... Общая устойчивость, тут есть одна хитрость, навскидку пункт СНиПа не назову, но при определенном отношении свеса полки к толщине стенки - общую устойчивость балки можно не проверять....
Наоборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильная замена прокатных балок на сварные

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
стыковка прокатных балок разного сечения ssmtm Машиностроение 32 11.02.2010 21:13
Замена балок металлопроката. F0xik Расчетные программы 1 23.05.2009 17:15
Замена существующих балок междуэтажного перекрытия" cveto4nica Конструкции зданий и сооружений 11 30.03.2009 15:32