| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но это легко исправимо - интересующийся запрашивает, а я даю cсылку - главное - не потерять основную мысль. Было бы содержание, а форма найдется Вот последняя выдержка из СНиП II-23
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13
|
По СНиП II-23-81 балки относятся к группе 2, для которых минимально возможная марка стали С245. Необходимо выполнить проверку стенки балки на устойчивость и скорей всего придется усилить ребрами жесткости. Так что с этими вопросами отправляетесь к разработчикам КМ.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Уже было - см. п.12.
С235 для балок перекрытий на практике не назначают. Думаю, с начальной маркой такая же история, что и с С355 .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Всегда в общих данных указываем примечение, что прокатные профили можно заменить на сварные с соотвествующими характеристиками и наоборот.
При этом в ведомости элементов, если это двутавр. Заказываем его их 3 листов, т.к. строителям так удобнее. Но в примечании пишем аналог прокатного. Единство как мне кажется здесь стоит обратить внимание на тип шва, который обязательно приводится в документации КМ. Если это сварной двутавр и используется как балка перекрытия или покрытия - то это типы - 4, 7, 8.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 10
|
Виталий ЧЗМК, Запросите от разработчиков КМД нормативное обоснование ихнего требования по замене профиля.
Замена проката на сварной возможна по Двутавры сварные ТУ 0908-135-02494680-03 |
|||
|
||||
п....ц городам и селам :) Регистрация: 18.01.2011
Киев
Сообщений: 26
|
хотят отжать с вас денежки за сталь 355, видимо выход есть на поставщика или как то по другому, 245 стали вам за глаза
Сварная балка, правильно подобраная, всегда будет экономичнее прокатной, а если сделать еще и с сменным сечением то подавно Расказы про хрупкость сварного стыка стенки к полке - это сказки для приезжих
__________________
Бригада! Мы с первой захватки вместе ! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Т.к. лист существенно дешевле двутавра, завод, не отработавший технологию тонко, все равно имеет прибыль. Чтобы получить правильную геометрию, нужно попотеть - тонкие листы так и норовят пойти пропеллером, грибком, винтом, вкривь и вскось
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Говорили же: это ещё не факт.
В таком случае разрешите и мне процитировать Вас (из темы "Смещение центра тяжести балки" # 25 и 32): Цитата:
Цитата:
А именно: прокатные балки рассчитаны на местную устойчивость стенок и полок. А если взять сварную и попытаться сэкономить на толщине листов - местная устойчивость может "не пройти". Так что если хотите её обеспечить заведомо - придётся листы подбирать потолще, чем полки и стенки прокатных двутавров. А это приведёт к утяжелению. Цитата:
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 31.01.2011 в 18:44. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
На том заводе технология отработана, оборудование и опыт имеется. |
|||
|
||||
Такая прямая замена в общем случае представляется весьма проблематичной. Рассмотрим указанное выше сечение и его сварной эквивалент, приняв гибкость элемента Я=30 (например ветвь сквозной колонны). Получим для стали С345 h/s=44.4 > [h/s]=37.5. Это оззначает, что сварное сечение (в отличие от его прокатного собрата) надо редуцировать согласно пункта 7.20* СНиП. При этом расчетная площадь падает, а условное напряжение соответственно растет (в данном примере на ~5.6%). Нет, закладывая запас процентов в 10-15, мы, по-видимому, в любом случае заменим правильно . Только вот такую замену и без ТУ сделать ничего не стоит .
|
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Тем не менее, я такого же мнения: Лист стои 24 т.р\тонна, прокат двутавр типа Б, Ш, К - 36 т.р. При 100 тн партии имеем разницу 1 млн 200 т.р. руб. Бригада из 5 -и чел эту партию перепелит-переварит за .. мм.. ну.. допустим за две недели (зависит от крупности сечний, оснащенности цеха, организационного уровня процесса и конечно же от расположения звезд ). Зарплату выдадим так чтоб .. примерно по 25 т.р. Итого ушло 25х5=125 тр. Сварочная проволока полтонны ~50 т.р. Энергия - 25 т.р. Итого прямых расходов 200 т.р. Миллион на все остальное. Из них процентов 60 - прибыль. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Действительно, я не обратил внимание на то, что варить вручную хотят. 12мм - это такой минимум для трактора. Тракторы с диаметром проволоки менее 3мм плохо дружат, а даже 3мм делает на 8-10мм стали такую грибовидность и винт, что ..здец. Зато провар полный, иногда даже насквозь
Вообще не уверен, что варить балки вручную экономически целесообразно. Мы трактором-то пользуемся только для большИх сечений. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ну в этом я покрутился достаточно. Дело в том что при разработке КМД сварного двутавра, что бы не побежали тонкие листы, специально разработана схема сварки полок и листа, так что если кто варит полуавтоматом сразу по всей длине, поставляет пропеллеры на стройку с вероятностью 99.9%. Что касается местной устойчивости стенки - ёбра, ёбра и еще раз ёбра!!! Общая устойчивость, тут есть одна хитрость, навскидку пункт СНиПа не назову, но при определенном отношении свеса полки к толщине стенки - общую устойчивость балки можно не проверять.
Сварная балка ВСЕГДА экономнее по затратам чем прокатная, подгон по характеристикам лучше, тем более что можно сделать полки и стенку различной толщины по длине балки. Что касается замены стали, непосредственно, в приложении СНиПа, указаны конструкции и необходимые для них классы стали применяемые для Вашей климатической зоны застройки. Кстати а чегой то работник Челябинского ЗМК такие вопросы задает, я всегда считал что КМДшники у вас сильнейшие!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Наоборот.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
стыковка прокатных балок разного сечения | ssmtm | Машиностроение | 32 | 11.02.2010 21:13 |
Замена балок металлопроката. | F0xik | Расчетные программы | 1 | 23.05.2009 17:15 |
Замена существующих балок междуэтажного перекрытия" | cveto4nica | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.03.2009 15:32 |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб | MegaPascal | Архитектура | 9 | 23.10.2008 11:33 |