13.08.2019, 13:22 | #1 | |
Размер и расположение участков контроля сварных швов на сварной балке
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2557
|
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Здравствуйте, не знаю на сколько будет вам полезна моя информация, работал я инженером в компании по изготовлению пред-изолированных труб и фасонных изделий, там была лаборатория нерушимого контроля. Дефектоскопист проверял 100% сварочные швы которые были соединительные для труб, трубы были диаметром и больше метра, представте пи-отвод секторный из такой трубы с удлинением, там 5 швов каждый длиной больше 3х метров, дефектные участки отмечал мелом которые после сварщик переделывал, швы которые были не ответственные (приварка фланцев, удлинение регулировки крана шарового и т. д.) контролировалось лишь визуально. Основной ГОСТ для контроля был ГОСТ 14771 шов С17
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Конечно, и балки могут разные.
Но так ли необходим контроль сварных швов неразрушающими методами именно для сварных швов пояса и стенки сварной балки ? Ещё не видел балки, сломавшиеся по сварному шву стенки и пояса. СП 16.13330.2017 14.4 Поясные соединения в составных балках T прямо пропорционально Q. Поперечная сила Q, например, для шарнирных балок на 2 опорах, наибольшая на опорах. Там же и надо проверять сварные швы, у опор. Если на балке есть большая сосредоточенная нагрузка, то ещё возле неё. И вообще ещё есть строительные нормы http://docs.cntd.ru/document/1200097510 ими иногда пользуются машиностроители. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Был случай, когда приходилось делать неразрушающий контроль, сначала по нормам сделал чертеж, на котором указал контролируемые швы, естественного выбор был на несущие швы в расчетном сечении, выбрал самые нагруженные участки в растянутом сечении, мои слесаря зачистили нужные участки и пригласили специализированную фирму, имеющую определенную сертификацию... и что вы думали, пришли специалисты в красивой униформе, проверили там, где им удобно выдали документ и ушли В другой раз заказчик сам вызвался сделать неразрушающий контроль... авиационщики... ну я думал пришлют народ соображающий, ан нет, прислали тех, которые на операции стоят, ну и давай монтажные швы просвечивать... короче не доволен я ими был, но не попишешь блин заказчики |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 | Antonio_v | Металлические конструкции | 3 | 28.09.2017 09:52 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |