Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 20106
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Пока Илья занят, порекламирую его блог: https://dwg.ru/b/lis/
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Такая плита провиснет, к бабке не ходи. 300 мм - это максимум 9 метров. Модуль упругости понижайте в 5 раз и получите то, что будет в действительности с Вашей плитой. Правда, Вы не указали, какой класс бетона. Может В60?
|
|||
|
||||
Цитата:
А можно посмотреть "ручной расчет" и расчетную схему в СКАДе ? Сможете сюда свои расчеты прикрепить ? (для обсуждения ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Вы не сможете обеспечить абсолютно жесткий узел плита-стена. Во-первых, сама стена будет иметь угол поворота и смещение, во-вторых, плита с трещинами тоже. Т.е. истина где-то между жестким сопряжением и шарнирным (на опорах).
Offtop: Бегло прикинул плиту нелинейно. С жестким опиранием прогиб 34мм, с шарнирным >130мм. Конструкция аварийна |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10
|
Мой большой ответ еще не одобрен модератором, так что поделюсь пока кратко. По Тихонову для защемленной по контуру плиты минимальная толщина 1/50, и там она разница в зависимости от связей. non-live, подобные результаты получились и у меня, не сказал бы что конструкция аварийная, но что-то сжимается глядя на нее внутри, однозначно Я бы так не сомневался еслиб мне коллега не показал реализованных плиту, защемленную по контуру с пролетами 7.5х10 толщиной 160мм. Экстрим, однако
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Пока большой ответ не созрел....Узел в некотором смысле жесткий, но не удержит от поворота плиты...
Рационально или облегчать, или перекрыть не монолитом... А например стальные балки пролетом 12м и монолит по профлисту. Блог то смотрели? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
конечно не удержит.
даже по прочности - если предполагать жесткое защемление плиты на опорах, то максимальный момент с плиты толщиной 300 мм передается на стену толщиной 250 мм. автор пишет про армирование плиты d20, шаг 100; тогда в стене это должно превращаться примерно в d28, шаг 100 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
GansVanburen, были ли заведены стены в расчетной схеме? Или просто плиту по контуру защемили?
Я бы не стала на таких пролетах "играть" только толщиной плиты - нерационально. Проверяйте прогибы, понижая модули упругости - для плиты 0.2Е. А лучше вообще нелинейный расчет потом сделать для спокойствия. Уменьшайте массу плиты, вводя ребра, может это улучшит ситуацию. И узел сопряжения плита/стена делайте жестче. Класс бетона повыше. На таких пролетах конечно обычно преднапряжение делают, где-то даже написано было... Вопрос в другом - как его сделать и смогут ли его сделать. Либо вообще не монолит использовать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И смотрите армирование на опорах- может и поставить столько не сможете конструктивно ))), соблюдая все защитные слои и расстояния и т.д и т.п. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Для аналогичных пролетов и аналогичных нагрузок https://dwg.ru/b/lis/60
Со стенами даже проще получается. Для стен 250мм сделал бы шарнирное опирание плиты по контуру. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? | acidNasty | Железобетонные конструкции | 23 | 11.05.2016 23:20 |
Прошу совета по армированию балки | basta | Железобетонные конструкции | 9 | 27.07.2015 09:34 |
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. | kill_all_hippies | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.02.2015 15:58 |
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? | hang_7 | Железобетонные конструкции | 2 | 13.02.2014 03:23 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |