Анкеровка арматуры балок в колонне
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

В букварях по ЖБК вроде все понятно расписано. Если не хватает, ширины колонны для обеспечения длины анкеровки верхних стержней балок, то загибаем стержни вниз на 90град., диаметры загиба, защитные слои соблюдаем, хомуты от разгиба ставим и т.д. Но у нас ситуация такова, что и высоты разъема колонны не хватает для отогнутого участка анкеруемого стержня. Шайбы, высаженные головки главспец применять не хочет. В итоге он придумал варить эс-двадцать третьим швом отогнутые участки анкеруемых стержней и продольные вертикальные стержни колонны. В общем, прошу высказаться по поводу такого решения. У меня величайшие сомнения...
Прежде всего, С-23-Рэ вообще не предполагает сварку стержней разного диаметра. Какое еще при этом влияние будет на геометрию арматурного каркаса колонны?
ЗЫ. Да и как-то выглядит все черезчур просто. Не думаю, что если такое решение имеет право на существование, за десятилетия до нас до него никто не додумался.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 80178
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:49
1 | #61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нет кстати трещины могут возникнуть вдоль арматуры в направлении
Не очень себе это представляю. При кручении они косые. Это что вы растягиваете поперечное сечение балки в ширину?
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
как раз потребуется завести даже может быть дальше чем 1/3
Не встечал таких случаев. Это скорее всего это сильное растяжение с изгибом.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Или речь идет не про те трещины на которые мы делаем проверку по второй группе предельных состояни
В нормальном понимании работы балки верхняя зона ее сжата, хотя могут быть и иные случаи. Нужно смотреть эпюру моментов.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Есть ли какая нибудь метода?
В нормах не встречал. Часть усилия от анкеруемого стержня передается стержню, который нерперывен по длине колонны и поэтому может использоваться на полную "мощность". В свою очередь и анкеруемый стержень тоже забирает часть усилия. Перераспределение между ними сложно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:01
#62
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Уважаемые конструкторы можно ли так располагать стержни при анкеровке в сечении например балки?
Вложения
Тип файла: pdf Ангкерова.pdf (4.4 Кб, 861 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:12
#63
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А можно узнать что за балка?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:19
#64
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ну балка как балка, армируется отдельными стержнями поперечка хомуты, жестко защемлена на опоре.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:21
#65
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нижнему стержню не хватает анкеровки?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:24
#66
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нехватает. Точно нехватает, ничего удивительного. По руководству посмотрите, анкеровка нижней арматуры когда нетребуется по расчету сжатой арматуры производить как растянутой в сжатом бетоне для вязаной арматуры.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:27
#67
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Даже учитывая п. 2.40 (последнее предложение) Руководства по конструированию? Диамметр какой?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:29
#68
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Извините непомню последний пункт, щас посмотрю, 16 диаметр. Опорная зона 250 всего лишь. Отогнутый проходит, просто хотел узнать можно ли так располагать стержни, тоесть в направлении анкеровки.

Последний раз редактировалось K700, 15.04.2010 в 21:37.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:38
#69
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


маловато. шайбы не вариант?
тогда нормуль...ничего подозрительного я не заметил...

Последний раз редактировалось Yuzer, 15.04.2010 в 21:43.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:40
#70
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
тогда нормуль...
Когда нормуль, извините? Можно так или нельзя распологать? Чисто с точки зрения работы стержней в месте анкеровки?
Просто непонятно, нижний стержень может быть и сжат а верхний точно растянут и два этих стержня в перехлест работают не усугубит? Торможу наверно.

Верхний стержень на радиусе загиба стремится смять бетон, а нижней в случае как у меня на рисунке еще и выколоть его концом.

Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 08:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 10:33
#71
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Запрета не встречал, только необходимо добавить хомуты от разгибания (черт. 5.5 Пособия к СП). Но лучше нижние стержни загибать в горизонтальной плоскости, чтоб прижимало бетоном.
В данном случае (для Lan нижних) можно учесть коэф. альфа = 0.75 из. п. 3.45 пособия (сжатый бетон) - может и загиб не нужен, да и нет в них max напряжений, чтоб на полную анкерить.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 10:42
#72
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо!
Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
хомуты от разгибания
Жестковато как-то хомуты от разгибания в балке ставить которая не приходит в колонну, а без них никак? Ато будет выглядеть как на случай ядерной войны? Да и к чему их там крепить, к вертикальным хомутам чтоли?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 12:10
#73
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


А для чего тогда опорная и сколько высота балки?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 12:25
#74
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Alex_PKU, Да там непонятно на самом деле, входит типа как в монолитный пояс на кладке, 250 я к прмеру больше взял но там больше 300 и не получится, высота 400. Просто рассматриваю это место как заделку на всякий случай. Вот еще близкий вариант балка приходит в монолитный пенек под колонну, 380 опирание на стену сверху колонна давит прилично, узел принял жестким, тоже хомуты ставить надо от разгибания? Вроде не колонная, но сопряжение с монолитной конструкцией.
Вложения
Тип файла: pdf Анеровка_1.pdf (12.4 Кб, 523 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 13:26.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:31
1 | #75
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Для конструктивной может и можно обойтись без обхватывающих хомутов, но ставите как рабочию, значит и хом. напрашиваются, а иначе смысл?
А обхват-е хомуты можно в виде "П" образных из 8-ки и к поперечной на период бетонирования, с длиной ножек > Lan
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:01
#76
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Alex_PKU, разобрался. Нижних стержней и вправду без загиба хватает.

Товарищи конструкторы объясните пожалуйста на какую величину
правильно заводить L образный стержень в двух первых вариантах на приведенном чертеже? С третьим вариантом все понятно. Но существуют варианты когда верхний стержень бывает просто монтажный, либо одного диаметра с L образным стержнем но удобнее армировать лапками отдельно и стержнями без загибов. Я думаю вы не раз подобные задачи решали может быть объясните доходчиво? Может быть чертежи есть, посмотреть узел? Армирование отдельными стержнями.
Вложения
Тип файла: pdf Анкеровка стержней_1.pdf (14.2 Кб, 522 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 18.04.2010 в 11:25.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:41
#77
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Стержень "расчитанный на опорный момент" следует заводить за край стены на 1/4-ую пролёта (при опирании плиты на стены).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:45
#78
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Забыл уточнить сопряжение "Монолитная балка-колонна"
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:56
#79
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Забыл уточнить сопряжение "Монолитная балка-колонна"
Тогда, я бы принял 0,3...0,35 пролёта, по аналогии с безбалочными плитами опёртыми на колонны.
В принципе, надо смотреть расчёт. Где у тебя эпюрка моментов переходит нейтральную зону (растяжение в верхней зоне сечения меняется на сжатие), то бишь где перестаёт быть нужна верхняя арматурка.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 12:10
#80
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


С вариантом где в пролете наверху монтажный стержень, понятно. Если верхний стержень пересек нулевую точку моментов нужно ли заводить его еще на величину w по пособию п.3.46 формула 87 (к СНиП, в СП другой пункт)?

В варианте 2 где стержень того же диаметра что и Lобразный нужно ли завод L образный стержень за нулевую, точку? Некоторые специалисты говорили что в этом случае достаточно перехлестнуть эти стержни, хотя мне кажется перехлеста мало. Получается перехлест арматуры в одном сечении что не есть хорошо. И нужно ли в этом случае заводить стержень скажем от точки перехлеста на величину w по пособию п.3.46 формула 87?
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры балок в колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03