29.07.2015, 17:36 | #1 | |
Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 12592
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Давайте возьмем самый распространенный случай. Несущий профлист покрытия Н114х600х1. 4 пролета по 6 метров. 4шт. 6м листа. 3 гофры в каждом. 5х3 саморезов. итого 15шт. 0,6х6мх4пролета=14.4 м2 Хотя обычно пишут крепить на опоре через 1 гофру
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Согласен, 8 действительно много, если вдуматься. Добавлю заодно вот такую арифметику - шаг прогонов покрытия 3 м, лист кладем н75. Шаг гофр, ЕМНИП, 0.188 м. Крепление в каждой гофре будет означать 1 саморез на 3*0.188=0.564 м2 или чуть меньше 2 саморезов на квадрат. Да, 8 явный перебор. Даже если шаг прогонов будет метр - еле дойдем до 5 саморезов на квадрат при креплении в каждый гофр...
Вернемся же к посту автора - как считать, не оторвет ли наши профлисты от этих саморезов ветром. Считать крепление саморезом листа мы вроде умеем - там формула смятия довольно несложная. А чего, действительно, делать с отрывом?) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Требуется выполнить проект ограждающих конструкций холодного склада. Для стен используем профнастил по прогонам. Прогоны-шаг и профиль. Примем к примеру НС 35х1000х0,6 шагом 3м, нагрузка горизонтальная ветровая и вертикальная от с.в. + вес профнастила Профнастил. Считается как балка длиной от прогона до прогона. обычно принимается многопролетной. Нагрузка только ветровая. На присос или отсос ветра. Принимается либо по таблицам производителя, саморезы тоже тогда берутся по таблицам производителя саморезов, либо считаются по указаниям производителя. Для саморезов Хилти указаний по расчету более чем достаточно. Кроме того, не примите за рекламу, но Хилти всегда пришлет человечка на объект, и выполнит испытания своих метизов. Либо считается ручками по учебнику Горева "Стальные конструкции" самый конец 1т.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Практика показывает, что при креплении профлиста в каждый гофр на крайних опорах и через гофр на промежуточных адекватные по толщине профлисты не отрывает.
Для перестраховки можно заложить в каждый гофр на всех опорах. Более того, когда я работал на тулачермете, столкнулся как-то с профлистом на башенной градирне. Это такая круглая хреновина высотой 50+ метров, диаметр... не помню точно, примерно ...дцать метров. Профлистом обшита изнутри. И что-то листы там не летали, пока не сгнивали в точках крепления. Но башенная градирня - это особая история. Там влажность охренительная и температура тоже далеко не "уличная" (внутри башни разбрызгивалась вода из холодильников доменной печи. Пар валил - только в путь). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
На защитных укрытиях для загрузочных бункеров устанавливали снаружи профлиста прижимной уголок по каждому прогону для предотвращения отрыва.
"Защитное укрытие загрузочного бункера представляет собой сооружение, открытое с одной стороны" Последний раз редактировалось Хмурый, 30.07.2015 в 09:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
У меня арочная конструкция примерно в виде полукруга. 7 ветровой район. Покрытие легкое (профлист+утеплитель+внешний слой). На покрытии будет возникать значительное отрицательное давление ветра. В СП нагрузки и воздействия есть расчет креплений конструкций на пиковую ветровую нагрузку (раздел 11.2). Там берется полная ветровая нагрузка (с учетом пульсации) и еще все это умножается на повышающий коэффициент минимум 1.5. В итоге получается цифра сопоставимая со значением вертикальной нагрузки от веса кровли и снега. При стандартных вариантах крепления профлиста сопротивляться ей будут исключительно саморезы, работающие на вырыв.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Здравствуйте!
Как посчитать несущую способность одного листа? Я взял длину окружности самореза умножил на толщину листа и получил площадь. Потом поделил расчётное сопротивление стали на площадь и получил килограммы несущей способности профлиста. Так правильно? Расчёт прилагается. получилось 445кг. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.06.2021 в 16:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Можно попробовать в СКАДе (уточниться по какой теории прочности). Но, здесь еще надо учитывать динамику и нелинейную работу листового металла в местах концентрации напряжений. Последний раз редактировалось Injener-81, 17.06.2021 в 19:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |