Непрочитано 29.07.2015, 17:36 #1
Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Какова несущая способность одного крепления профилированного настила на отрыв? Насколько я знаю как правило используются саморезы. Нужно для расчета креплений на пиковую ветровую нагрузку, направленную от поверхности покрытия.
Просмотров: 12592
 
Непрочитано 29.07.2015, 17:44
#2
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


В каталогах на саморезы есть информация. На срез, на отрыв
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:40
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


дык в случае профлиста проблема не в саморезах будет, а в листе.

Часто слышу "8 штук на кв.м.". Ну и плюс локальные учащения по краям.. Откуда и на какую нагрузку эта цифра вылезла, не знаю)
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 20:56
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дык в случае профлиста проблема не в саморезах будет, а в листе.

Часто слышу "8 штук на кв.м.". Ну и плюс локальные учащения по краям.. Откуда и на какую нагрузку эта цифра вылезла, не знаю)
лень мне рисовать.
Давайте возьмем самый распространенный случай. Несущий профлист покрытия Н114х600х1. 4 пролета по 6 метров. 4шт. 6м листа. 3 гофры в каждом. 5х3 саморезов. итого 15шт. 0,6х6мх4пролета=14.4 м2
Хотя обычно пишут крепить на опоре через 1 гофру
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:00
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Согласен, 8 действительно много, если вдуматься. Добавлю заодно вот такую арифметику - шаг прогонов покрытия 3 м, лист кладем н75. Шаг гофр, ЕМНИП, 0.188 м. Крепление в каждой гофре будет означать 1 саморез на 3*0.188=0.564 м2 или чуть меньше 2 саморезов на квадрат. Да, 8 явный перебор. Даже если шаг прогонов будет метр - еле дойдем до 5 саморезов на квадрат при креплении в каждый гофр...

Вернемся же к посту автора - как считать, не оторвет ли наши профлисты от этих саморезов ветром. Считать крепление саморезом листа мы вроде умеем - там формула смятия довольно несложная. А чего, действительно, делать с отрывом?)
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:21
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Согласен, 8 действительно много, если вдуматься. Добавлю заодно вот такую арифметику - шаг прогонов покрытия 3 м, лист кладем н75. Шаг гофр, ЕМНИП, 0.188 м. Крепление в каждой гофре будет означать 1 саморез на 3*0.188=0.564 м2 или чуть меньше 2 саморезов на квадрат. Да, 8 явный перебор. Даже если шаг прогонов будет метр - еле дойдем до 5 саморезов на квадрат при креплении в каждый гофр...

Вернемся же к посту автора - как считать, не оторвет ли наши профлисты от этих саморезов ветром. Считать крепление саморезом листа мы вроде умеем - там формула смятия довольно несложная. А чего, действительно, делать с отрывом?)
полагаю нужно просто начать сначала.
Требуется выполнить проект ограждающих конструкций холодного склада.
Для стен используем профнастил по прогонам.
Прогоны-шаг и профиль. Примем к примеру НС 35х1000х0,6 шагом 3м, нагрузка горизонтальная ветровая и вертикальная от с.в. + вес профнастила
Профнастил. Считается как балка длиной от прогона до прогона. обычно принимается многопролетной. Нагрузка только ветровая. На присос или отсос ветра.
Принимается либо по таблицам производителя, саморезы тоже тогда берутся по таблицам производителя саморезов, либо считаются по указаниям производителя. Для саморезов Хилти указаний по расчету более чем достаточно. Кроме того, не примите за рекламу, но Хилти всегда пришлет человечка на объект, и выполнит испытания своих метизов.
Либо считается ручками по учебнику Горева "Стальные конструкции" самый конец 1т.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 00:13
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Практика показывает, что при креплении профлиста в каждый гофр на крайних опорах и через гофр на промежуточных адекватные по толщине профлисты не отрывает.
Для перестраховки можно заложить в каждый гофр на всех опорах.
Более того, когда я работал на тулачермете, столкнулся как-то с профлистом на башенной градирне. Это такая круглая хреновина высотой 50+ метров, диаметр... не помню точно, примерно ...дцать метров. Профлистом обшита изнутри.
И что-то листы там не летали, пока не сгнивали в точках крепления. Но башенная градирня - это особая история. Там влажность охренительная и температура тоже далеко не "уличная" (внутри башни разбрызгивалась вода из холодильников доменной печи. Пар валил - только в путь).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 08:52
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


На защитных укрытиях для загрузочных бункеров устанавливали снаружи профлиста прижимной уголок по каждому прогону для предотвращения отрыва.
"Защитное укрытие загрузочного бункера представляет собой сооружение, открытое с одной стороны"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 324
Размер:	96.4 Кб
ID:	154126  

Последний раз редактировалось Хмурый, 30.07.2015 в 09:03.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 09:04
#9
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


konstryktor, крепите в каждый гофр и не заморачивайтесь.Только саморезы хорошие возьмите.Хилти или СФС,например.
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 09:11
#10
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


У меня арочная конструкция примерно в виде полукруга. 7 ветровой район. Покрытие легкое (профлист+утеплитель+внешний слой). На покрытии будет возникать значительное отрицательное давление ветра. В СП нагрузки и воздействия есть расчет креплений конструкций на пиковую ветровую нагрузку (раздел 11.2). Там берется полная ветровая нагрузка (с учетом пульсации) и еще все это умножается на повышающий коэффициент минимум 1.5. В итоге получается цифра сопоставимая со значением вертикальной нагрузки от веса кровли и снега. При стандартных вариантах крепления профлиста сопротивляться ей будут исключительно саморезы, работающие на вырыв.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 09:17
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


konstryktor, не только саморезы, но и металл профнастила. Всё усилие будет приходится на пятна контакта с головками саморезов. А площадь там мизерная... Лист может и порваться.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 10:32
#12
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Закладывайте Саморезы с прессшайбой
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 11:16
#13
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


konstryktor, посчитайте саморезы на отрыв,срез и т.д.Есть СТО у Global Riveta, метод там изложен.У других производителей может быть тоже есть что-то подобное.
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 11:42
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
konstryktor, посчитайте саморезы на отрыв,срез и т.д.Есть СТО у Global Riveta, метод там изложен.У других производителей может быть тоже есть что-то подобное.
Саморезы-то выдержат, а вот металл профнастила может прорваться
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 11:45
1 | #15
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Хмурый, на смятие базового материала тоже есть проверки

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вечером попробую сфоткать и сюда закинуть
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 12:16
1 | #16
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


СТО 066-2013
Вложения
Тип файла: pdf СТО 0066-2013.pdf (7.65 Мб, 721 просмотров)
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 12:17
1 | #17
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


СТО 0065-2011
Вложения
Тип файла: zip СТО 0065-2011.zip (9.37 Мб, 282 просмотров)
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 10:29
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Здравствуйте!
Как посчитать несущую способность одного листа?
Я взял длину окружности самореза умножил на толщину листа и получил площадь. Потом поделил расчётное сопротивление стали на площадь и получил килограммы несущей способности профлиста. Так правильно?
Расчёт прилагается. получилось 445кг.
Вложения
Тип файла: docx расчёт_самореза_03.docx (13.7 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.06.2021 в 16:35.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2021, 16:36
#19
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Что означает в госте на профлисты Момент сопротив-
ления, Wx1 и Wx2
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2021, 19:03
#20
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Какова несущая способность одного крепления профилированного настила на отрыв?
Задача теории упругости и довольно не простая. Можно попробовать поискать приближенные инженерные методы расчета. Как правило, производители профлиста проводят обязательные испытания выпускаемой продукции, составляют рекомендации (СТО) по его использованию и эксплуатации.
Можно попробовать в СКАДе (уточниться по какой теории прочности). Но, здесь еще надо учитывать динамику и нелинейную работу листового металла в местах концентрации напряжений.

Последний раз редактировалось Injener-81, 17.06.2021 в 19:14.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова прочность крепления профлиста на отрыв?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность на отрыв в каменной кладке DxV ANSYS 5 12.09.2011 21:40
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05