Гидравлический расчёт внутреннего водопровода по методичке Минстроя
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3625
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Цитата:
И не забывать, что напор 10 м не равен строго 0,1 МПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40
|
Цитата:
По моему всё же нужно считать в метрах.Далее нас приучили в детстве переводить напор в давление посредством формулы P= p*g*h и в первой ячейке даже что то получается похожее но потом идут следующие ячейки. Откуда например взялась взялась цифра 10,5? Вот меня что интересует. Последняя экспертиза кое как прошла но нас предупредили чтобы следующие разделы ВК были с показателями давления. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40
|
Нет ничего не подходит. Там ещё дальше цифирки они вобще не понятны.Вобщем мне не понятно зачем они ввели три последних столбца. Все старые расчёты заканчиваются на сборе потерь напора. Да и смысл всего гидравлического расчёта это выяснить потери напора от диктующей точки до ввода в здание и только потом вычислять полный требуемый напор а не так как в этой таблице.Ну а давление тоже не трудно показать:просто перевести из метров водяного столба в МПа если уж им так нужно.Я разговаривал с проверяющими в экспертизе и мы договорились делать по старым лекалам и в конце переводить показания напора в давление пока кто нибудь из составителей этого МП не выйдет на свет божий.Кстати в этом МП не понятного хватает как и в других методичках. и по хорошему так всё и остаётся:что придумали наши деды и отцы то и идёт, а все эти новации сильно утомляют, ведь проектировщик должен взять расчёт и посчитать, а не бегать по всяким кабинетам с вопросами.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
10,5 взялась так: 10+(27,5-27,15)+0,1, следующая 10,8 так: 10,5+(27,15-27,15)+0,36, далее аналогично
11,2=10,8+(27,15-27,15)+0,4 12,3=11,2+(27,15-28,5)+2,48 15,4=12,3+(28,5-25,5)+0,04 Так понятно, или нужно подробнее? Все указанные давления это по факту напоры в метрах водяного столба
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимо ли применять гидравлический расчёт трубопровода по СНиП 2.04.02-84 - Приложение 10? | Enik | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 12.01.2017 15:15 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода | alldmc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2011 11:44 |
Ищу гидравлический расчёт системы отопления | ZombI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.07.2008 10:04 |