| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто

Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2022, 14:20 #1
Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56

Здравствуйте! Может быть Вы сталкивались, не могли бы подсказать?

Проектируется частный жилой дом, пристроен гараж , под гаражом имеется подвал (2,1 м высота помещения подвала в чистоте).
Подскажите какую плиту перекрытия можно использовать под гараж (в качестве пола гаража) ?

Обычную многопустотную ж/б плиту? С какой нагрузкой -8, 10, 12 (1200 кг/м2)?
Или есть специальные плиты под тяжело авто?

Прилагаю план

Последний раз редактировалось Tatyana___1, 25.03.2022 в 16:22.
Просмотров: 7673
 
Непрочитано 25.03.2022, 14:39
| 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Вес авто? Пролет?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 16:16
#3
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56


4 метра в чистоте между стенами

Авто точного указания нет, берем наихудший вариант, коттедж предусмотрен для проживания 1 семьи

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вес авто? Пролет?
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 17:19
#4
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Tatyana___1, Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 17:55
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Давно было но проектировал. Обыкновенные пустотки не подходят, мы тогда делали монолит. Авто до 2 тонн.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 19:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Подвал без проектировщика не делайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 20:32
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Одно ребро плиты с индексом 12 несет Q=0,48тс и М=0,48тс*м.
Колесный след распределится как минимум на два ребра (колесо меж ребер). При колесе на ребре в работу вовлекутся три ребра.
При пролете 4 м обычная плита понесет Крузер 200, с учетом динамики 1,2.
Ниже нагрузка от Крузер300. Плиты ПБ (безопалубочного формования) можно заказать с индексом 16 (при 4м). Можно будет поставить автобус.
И не надо разводить сопли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж.png
Просмотров: 497
Размер:	16.2 Кб
ID:	246235  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 21:26
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Ильнур
На всякий случай уточню, что Kдин =1,4 - п.8.4.3 СП20.13330.2016 (изм.2)
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 08:25
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Kдин =1,4
А с какой скоростью машинко в гараже ездит, что там динамика?

Для нагрузок, указанных в 8.4.1 СП, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке =1,2.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
наихудший вариант
это когда машина на домкрате, колеса меняем или поглядеть чего с низу.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 10:25
#10
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Помниться в советском прошлом строили гаражи - перекрывали вдоль гаража 6-ти метровыми плитами под нагрузку 800 кг/м2
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 10:52
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Помниться в советском прошлом строили гаражи - перекрывали вдоль гаража 6-ти метровыми плитами под нагрузку 800 кг/м2
Совершенно верно, у самого был такой гараж. Но когда уже в этом веке стала задача посчитать, оказалось что такое решение годится только для мотоциклов и велосипедов.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 10:55
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не надо разводить сопли

А сравнить моменты в плите от 1/2 автомобиля с допустимыми для плит разной марки уже нельзя?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 12:30
| 1 #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


6 м и 4 м - это две огромные разницы.
В смысле момента это +125% . Дополнительно к 100%.
Тут инженеры или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 13:07
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В смысле момента это +125% . Дополнительно к 100%.
Это при одинаковом армировании. Пустотные плиты разного пролета с одинаковой несущей способностью имеют ведь разное армирование.
Поэтому сосредоточенную нагрузку (вместо распределенной) плита большего пролета будет нести больше.

Если плиты лежат вдоль авто, значит они длинные (порядка 6 м), это хорошо )
Наихудший вариант, когда колесо в середине пролета. При "8" несущей способности (допустим 200 кг/м2 заняты полами) плита будет нести сосредоточенную нагрузку =600кг/м2 * L/2 = 1,8 тонны.
Вполне должно хватать.
Если плиты поперек (допустим 4 метра), принцип тот же, понесет = =600кг/м2 * 4/2 = 1,2 тонны.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 13:26
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А полка над пустотой выдержит опирание домкрата ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2022, 23:04
| 1 #16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А полка над пустотой выдержит опирание домкрата ?
Да?


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Совершенно верно, у самого был такой гараж. Но когда уже в этом веке стала задача посчитать, оказалось что такое решение годится только для мотоциклов и велосипедов.
Может в ваш расчет закралась неточность?
Правильно смонтированные такие плиты(а они рассчитываются именно на правильный монтаж) выдержат среднестатистическое авто с запасом.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2022, 07:09
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это при одинаковом армировании.
Естественно. Например ПБ армируют одинаково на всю длину стенда, а потом напиливают на плиты. И если 6м армированы на 8, то 4 м окажутся армированы на 18.
Цитата:
Пустотные плиты разного пролета с одинаковой несущей способностью имеют ведь разное армирование.
Естественно. Если это ПК.
Цитата:
Поэтому сосредоточенную нагрузку (вместо распределенной) плита большего пролета будет нести больше.
Вот это немного не так.
Ниже сравнение плит 4 и 6 при положении авто поперек плите (на 1-й плите 1 ось) и вдоль плите (два колеса на одной плите), на 1 м ширины.
Как видно, при положении вдоль плита 6 м несет меньше (авто легче), чем 4 м. При поперек - наоборот.
Но в любом случае плиты несут тяжелое авто без проблем. Если только гараж не шириной 6м - тогда влезут два авто и плита немножко совсем сломается.
Единственное, что расположение ребер дискретно, поэтому домкратить прямо с плиты опасно, тем более что при домкрачивании на домкрат может прийти чуть ли не полмашины (вес). Поэтому надо начинать с типа авто.
Если тяжелая машина, желательна стяжка, чтобы могли домкратить где попало и как попало.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Авто на пустотках.png
Просмотров: 431
Размер:	20.6 Кб
ID:	246247  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2022 в 07:20.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 11:42
#18
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюр
Всегда любил в сообщения с картинками, осталось пересчитать на домкрат
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 15:16
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, нагрузка подвижная, надобно правило Винклера применить иначе неверно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 17:54
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Всегда любил в сообщения с картинками, осталось пересчитать на домкрат
Про домкрат сказано в тексте. Пересчитайте, в т.ч. на локальную (продавливание и т.д.).
Цитата:
Ильнур, нагрузка подвижная, надобно правило Винклера применить иначе неверно.
При подвижной нагрузке необязательно огибающую строить, когда априори понятно, в КОТОРОМ положении момент в плите максимален. Поперечная максимальна под колесом, это не требует винклерового анализа или построения иных линий влияния.
Неправильно будет из мухи сделать слона.
Не, вы можете написать докторскую на тему "Пустотки в гаражах" и сделать научный вывод о том, что к данному гараже пустотки подобрать невозможно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2022 в 18:00.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18