Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая перегородка на плите перекрытия

Самонесущая перегородка на плите перекрытия

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2023, 18:52 #1
Самонесущая перегородка на плите перекрытия
Почтальон Печкин
 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70

Здравствуйте. Можно ли ставить перегородку весом 200 кг на плиту перекрытия ПК 41-15-8 длиной 6м? Площадь опирания 0.15 кв.м
Если считать по прочности, то 800 кг на 1 кв.м, то на данную площадь можно опереть всего 120 кг?

Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 21.02.2023 в 19:09.
Просмотров: 3462
 
Непрочитано 21.02.2023, 19:18
1 | 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Ничего не понятно. Но судя по цифре 200 кг - можно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 21:08
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можно ли ставить перегородку весом 200 кг на плиту перекрытия ПК 41-15-8 длиной 6м? Площадь опирания 0.15 кв.м
Если считать по прочности, то 800 кг на 1 кв.м, то на данную площадь можно опереть всего 120 кг?
не конечно. 800 кг/м2 - это про распределенную нагрузку при сплошной загрузке плиты. точечная нагрузка вообще не нормируется
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 12:21
#4
Почтальон Печкин


 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не конечно. 800 кг/м2 - это про распределенную нагрузку при сплошной загрузке плиты. точечная нагрузка вообще не нормируется
Ничего не понял, так можно или нельзя?
Почтальон Печкин вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 12:28
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Можно. Но надо собрать нагрузки, включая состав покрытия, полезные итп. Мало ли там уже нет запаса (что вряд ли). При качественном заполнении шпонок допускается локальные нагрузки от перегородок передавать на смежные плиты, по 0,25 от расчетного веса. Для глухих перегородок допускается прикладывать нагрузку в виде сосредоточенных сил в 1/12 пролета.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 12:33
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Ничего не понял, так можно или нельзя?
Считается что перегородки (из кирпича) можно, без всяких расчетов. По крайней мере в жилищном строительстве. Один фиг там ничего не посчитаешь без КД
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 12:45
#7
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


ПК 41-15-8 – Длина 4,1м Ширина 1,5м => Площадь (грубо) = 6 м^2
Плита выдерживает: 800кг/м^2 * 6 = 4800 кг
Вычитайте из этого вес конструкций пола (стяжка) и полезную нагрузку (150кг/м^2)
(допустим стяжка 1100кг + 900кг = 2000кг)
4800-2000=1800
Что такое 200кг перегородка? вес погонного метра или вес квадратного метра?
Почему перегородка 6м на плиту 4м (она с поворотом)?
6*200=1200кг (общий вес перегородки)
1800 – 1200 = 600кг – запас есть.
(не забудьте все цифры перемножить на коэф. надежности)
stin9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 13:18
#8
Почтальон Печкин


 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70


т.е неважно какая нагрузка на плиту ? точечная или распределенная? можно давить 4800 кг в точку и все ок?
Почтальон Печкин вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 13:45
#9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
т.е неважно какая нагрузка на плиту ? точечная или распределенная? можно давить 4800 кг в точку и все ок?
вот в этом случае надо делать поверочный расчет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 13:54
1 | 1 #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
т.е неважно какая нагрузка на плиту ?
вопрос был в этом? тогда ответ - важно, для расчета.
больше никаких ответов быть не может, потому что более конкретного вопроса так и не прозвучало, поэтому до сих пор нихрена не понятно:
Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Что такое 200кг перегородка?
Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Почему перегородка 6м на плиту 4м (она с поворотом)?
Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Площадь опирания 0.15 кв.м
Как это возможно? при длине перегородки 6 м ее толщина должна быть 0.15/6=0.025м=25 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 14:04
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
перегородку весом 200 кг
Почтальон Печкин, интересно а сколько вы весите? А размер ступни у вас какой?
А если на плиту встанете вы и ваш друг, плита вас выдержит?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 14:33
#12
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
т.е неважно какая нагрузка на плиту ? точечная или распределенная? можно давить 4800 кг в точку и все ок?
Важно, очень важно. Поэтому мы и учимся много лет в ВУЗе, потом в проектных предприятиях читая километры НОРМ и литературы, чтобы знать как перейти от реальности к расчетной модели.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 15:03
#13
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Я так думаю перегородка из газобетонных блоков, толщиной 150 мм и длиной 6 метров, высотой около 2.5 метров. Вот и получается 200 кг/м.п. и площадь опирания 0.15 м2. И она поперек плит, очевидно.
Это всё исходя из другой темы Почтальона Печкина.

Если это так, то опирайте смело, т.к. плиты ПК41-15-8, значит они должны выдерживать нагрузку до 800 кг/м2.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 15:16
#14
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Женские туфли на шпильках - убийцы плит ПК
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 18:27
#15
Почтальон Печкин


 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70


Вот поконкретнее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Жду Вашей критики товарищи)
Вложения
Тип файла: pdf Перегородка.pdf (202.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf Перегородка 2.pdf (111.2 Кб, 58 просмотров)
Почтальон Печкин вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 18:44
#16
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Пойдеть и так, если дверями хлопать не будете.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 12:09
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Винтовые сваи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 14:42
#18
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Вот поконкретнее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Жду Вашей критики товарищи)
Что ж ВЫ сразу «картинки» не показали (язык не поворачивается чертежами назвать). Тут и считать не надо – выдержит.
А вот стены наружу вывалятся! Распор от давления кровли не решен.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2023, 22:41
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Для мультфильмов нормально. Ник поменяйте у админов - Печкин это ж..а.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 15:57
#20
Почтальон Печкин


 
Регистрация: 19.09.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Что ж ВЫ сразу «картинки» не показали (язык не поворачивается чертежами назвать). Тут и считать не надо – выдержит.
А вот стены наружу вывалятся! Распор от давления кровли не решен.
Почему не решен? Подвижный шарнир крепления мауэрлата к стропилу.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Винтовые сваи ?
Сваи тисэ.
Почтальон Печкин вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая перегородка на плите перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20