| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет допустимой нагрузки на перекрытие

Расчет допустимой нагрузки на перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2023, 18:09 #1
Расчет допустимой нагрузки на перекрытие
STR12
 
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4

Добрый день.
Возникла проблема с расчетом нагрузки на перекрытие.
Имеем перекрытие из ПБ 2,2 К-7-п 71-15-16 и 71-12-16, плиты разделены между собой монолитным участком шириной 300 мм. Монолитный участок из бетона В25 М 350, с армировкой согласно схеме.
Плиты и монолитный участок опираются на монолитный пояс (разрез пояса прилагаю) по 120 мм. На данной конструкции выложена вытяжная труба из кирпича, на высоту 6 метров. Вес данной трубы составляет 8,35 тонн.
Обращались во многие проектные организации, на завод изготовитель плит с просьбой рассчитать, выдержат ли нагрузку наши плиты. Но ответы получали противоречивые. Кто-то смотрел предельные нагрузки данных плит и говорил, что с ними ничего не произойдет. Другие по своим расчётам получали, что конструкция уже разрушена из-за того, что рассчитывали нагрузку так, что пустоты в ней работают как двутавр, но нагрузка тогда распределяется максимум на 2 пустоты и конструкция не способна ее выдержать.
Визуально с плитами ничего не произошло, нет трещин, имеется обратный прогиб на 4 мм, который не проседает. Сравнивали с такими же плитами без нагрузки, обратный прогиб не отличается.
Прошу помочь советом относительно правильного способа расчета предельной нагрузки для данного случая, потребуется ли усиление плит.
Кладка.pdf

Перекрытие.pdf

Просмотров: 1481
 
Непрочитано 28.02.2023, 21:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
Обращались во многие проектные организации, на завод изготовитель плит с просьбой рассчитать, выдержат ли нагрузку наши плиты. Но ответы получали противоречивые.
а где результат их работы? или они по телефону отвечали....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2023, 22:03
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


не понятно, 8,4 тонн нагрузки приложены к одному диску перекрытия или это сумма на два перекрытия?
по 4,2 тонны на плиту - прилично. будет эквивалентно распределенной нагрузке 900 кг/м2. Сколько несущая способность плит?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 10:54
#4
STR12


 
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4


8,4 тонн - нагрузка на два перекрытия;
Несущая способность данных плит -1600 кг/м2
STR12 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 11:58
| 1 #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не понятно, 8,4 тонн нагрузки приложены к одному диску перекрытия или это сумма на два перекрытия?
Чертёж в #1 приложен - нагрузка 8.4 на две смежные плиты перекрытия, между которыми монолитный участок.
Прикинул на коленке:
Момент в плите от дополнительной нагрузки 38,2 кН*м.
Было бы столько же при равномерно распределённой нагрузке на плиту 600 кг/м.погонный. Если плиты одна шириной 1,5м, вторая шириной 1,2м, то это эквивалентно соответственно 600/1,5=400 кг/м.кв. и 600/1,2=500 кг/кв.м.
Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
Имеем перекрытие из ПБ 2,2 К-7-п 71-15-16 и 71-12-16
В интернете написано, что последняя цифра в обозначении плиты - допустимая нагрузка в кПа. Если так, то их можно нагружать до 1600 кг/кв.м.
Получается запас ещё будь здоров - можно полезной нагрузки раскидать в помещении почти по тонне на квадрат.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 12:23
#6
STR12


 
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4


Проблема в том, что монолитный участок прерывается и фактически тоже лежит на данных плитах.
Завод изготовитель плит говорит, что наша нагрузка не распределяется по всей плите. Вес трубы и монолитного участка распределены равномерно по всей их длине, но на ширину максимум 1 метр.
STR12 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 12:27
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Плиты в таких случают проверяют на критический момент, вычисленный обратным ходом от допускаемой нагрузки на 1м2. Собираете нагрузку от трубы на 1 плиту, вычисляете изгиб. момент и сравниваете с критическим для такой плиты. В сериях еще есть критический нагрузки при испытаниях, вызвавшие разрушение образцов.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 12:55
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
Завод изготовитель плит говорит, что наша нагрузка не распределяется по всей плите.
Перестраховывается

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Было бы столько же при равномерно распределённой нагрузке на плиту 600 кг/м.погонный
Сосредоточенная нагрузка чуть хуже, чем такая же распределённая по длине
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 13:03
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
. Другие по своим расчётам получали, что конструкция уже разрушена из-за того, что рассчитывали нагрузку так, что пустоты в ней работают как двутавр, но нагрузка тогда распределяется максимум на 2 пустоты и конструкция не способна ее выдержать.
Правда вроде бы тут. (чертежи не смотрел, но звучит правдоподобно). Я бы тоже считал как двутавр.
Но надо внимательно проверять схемы нагружения, сбор нагрузок и т.п. Могли тоже налажать при расчёте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 13:10
#10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Не верно, не работают такие плиты как отдельные двутавры. При не центральной нагрузке в работу включаются смежные двутаврики, но степень включения неизвестна.

Последний раз редактировалось Бам, 01.03.2023 в 13:17.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 13:17
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Момент от кирпича = (8,35/2)*2,7*(7-2,7)/7=6,9 тм
Эквивалентная распределенная =6,9*8/(7*7)=1,13 т/м
Делить на ширину плиты =1,13/1,2=0,94 т/м2
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2023, 10:46
#12
STR12


 
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4


Добрый день, может ли кто-то резюмировать (пояснить) всё-таки в данной ситуации на чем остановиться. Какие расчеты в данном случае актуальны и необходимо ли усиливать плиты? Нагрузка всё-таки распределяется по всей плите?
STR12 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 10:51
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


STR12,
Мальчик вечером подходит к отцу и спрашивает:
— Папа, а что дальше, Луна или Нью-Йорк?
— Посмотри на небо. Луну видишь ?
— Да.
— А Нью-Йорк ?
— Нет.
— Вот и делай соответствующие выводы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2023, 11:24
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
Какие расчеты в данном случае актуальны и необходимо ли усиливать плиты
- любые расчеты актуальны, плиты усиливать не нужно они выдержат такую нагрузку
Цитата:
Сообщение от STR12 Посмотреть сообщение
Нагрузка всё-таки распределяется по всей плите
- не, не распределяется. Offtop: Если вам, с одинаковой небольшой силой, по голове дать подушкой или молотком, череп же не распределит его . В вашем случае за трубу боятся нужно: 6 метров кладки в 120 без раскрепления вверху и на пружинистом основании - так себе идея
tigra-18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет допустимой нагрузки на перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР Shawn36 Железобетонные конструкции 14 27.04.2023 08:08
Расчет нагрузки на перекрытие от кранового оборудования (эстакады). iceQB12 Основания и фундаменты 4 06.04.2019 01:50
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2016 20:53
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35