| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.02.2023, 18:09 | #1 | |
Расчет допустимой нагрузки на перекрытие
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1481
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Прикинул на коленке: Момент в плите от дополнительной нагрузки 38,2 кН*м. Было бы столько же при равномерно распределённой нагрузке на плиту 600 кг/м.погонный. Если плиты одна шириной 1,5м, вторая шириной 1,2м, то это эквивалентно соответственно 600/1,5=400 кг/м.кв. и 600/1,2=500 кг/кв.м. В интернете написано, что последняя цифра в обозначении плиты - допустимая нагрузка в кПа. Если так, то их можно нагружать до 1600 кг/кв.м. Получается запас ещё будь здоров - можно полезной нагрузки раскидать в помещении почти по тонне на квадрат. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2023
Сообщений: 4
|
Проблема в том, что монолитный участок прерывается и фактически тоже лежит на данных плитах.
Завод изготовитель плит говорит, что наша нагрузка не распределяется по всей плите. Вес трубы и монолитного участка распределены равномерно по всей их длине, но на ширину максимум 1 метр. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Плиты в таких случают проверяют на критический момент, вычисленный обратным ходом от допускаемой нагрузки на 1м2. Собираете нагрузку от трубы на 1 плиту, вычисляете изгиб. момент и сравниваете с критическим для такой плиты. В сериях еще есть критический нагрузки при испытаниях, вызвавшие разрушение образцов.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сосредоточенная нагрузка чуть хуже, чем такая же распределённая по длине |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Но надо внимательно проверять схемы нагружения, сбор нагрузок и т.п. Могли тоже налажать при расчёте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
STR12,
Мальчик вечером подходит к отцу и спрашивает: — Папа, а что дальше, Луна или Нью-Йорк? — Посмотри на небо. Луну видишь ? — Да. — А Нью-Йорк ? — Нет. — Вот и делай соответствующие выводы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- любые расчеты актуальны, плиты усиливать не нужно они выдержат такую нагрузку
- не, не распределяется. Offtop: Если вам, с одинаковой небольшой силой, по голове дать подушкой или молотком, череп же не распределит его . В вашем случае за трубу боятся нужно: 6 метров кладки в 120 без раскрепления вверху и на пружинистом основании - так себе идея |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР | Shawn36 | Железобетонные конструкции | 14 | 27.04.2023 08:08 |
Расчет нагрузки на перекрытие от кранового оборудования (эстакады). | iceQB12 | Основания и фундаменты | 4 | 06.04.2019 01:50 |
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 01.05.2016 20:53 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |