Непрочитано 05.03.2023, 18:59 #1
Где в СП или в пожарных требованиях прописана величина максимального воздушного зазора?
wladirom
 
Липецк
Регистрация: 09.09.2010
Сообщений: 51

Всем доброго времени суток. В техн. св-ве к подсистеме вентфасада прописана величина максимального воздушного зазора в 200 мм. Заказчик просит дать ссылку на пожарный ГОСТ, или СНиП или СП, где была бы прописана максимально допустимая величина воздушного зазора. Но я что-то ничего не могу найти. 200 мм прописаны в ТС, в альбоме техрешений к вентфасаду, в рекомендациях ЦНИИСК им.Кучеренко "Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором", где идет отсылка к пожарным нормам, но сам документ не приводят. Где-то еще встречал информацию, что максимальный зазор 200 мм, а если больше - то необходимо рассекать противопожарными отсечками. И опять же никакой отсылки на нормативный документ. В СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ничего по данному вопросу не нашел. Ну так где же искать? Где-то должен этот зазор быть прописан.
Просмотров: 1185
 
Непрочитано 06.03.2023, 10:04
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


я знаю только про минимум - 60мм, это есть в СП Проектирование тепловой защиты, старом Госстроевском, вроде еще действует
про максимум не встречал
Stierlitz на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 13:17
1 | 1 #3
wladirom


 
Регистрация: 09.09.2010
Липецк
Сообщений: 51


Оставлю здесь, если кому-то потребуется: сп 23-101-2004 п. 8.14. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией"
wladirom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где в СП или в пожарных требованиях прописана величина максимального воздушного зазора?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Верна ли формула в СП 38.13330.2018 (Приложение Г)? Quasar Конструкции зданий и сооружений 2 17.05.2022 13:04
Верна ли величина установочного зазора в узлах ферм из ГСП? eilukha Металлические конструкции 3 07.05.2020 16:56
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43