Непрочитано 26.11.2022, 20:45 #1
Как выполнить обоснование для использования данных табл. А.1 СП 22?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835

Проектируется здание 2 кл. отв. Имеются изыскания с характеристиками определенными по данным табл. А.1 СП 22. Пункт 5.3.20 СП 22 предписывает выполнить некое обоснование для такого случая. Как это обоснование выполнить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snag_36600ad6.png
Просмотров: 72
Размер:	60.7 Кб
ID:	251506  

Просмотров: 1032
 
Непрочитано 26.11.2022, 21:02
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как это обоснование выполнить?
Ни в коем случае.
Сначала делаете прикидочные расчёты по вашим ожиданиям.
Потом выдаёте задание геологам.
Потом получаете предварительные данные без камеральных испытаний.
Потом по ним предварительно уточняете модель МКЭ.
Потом получаете геологию. В приличных конторах работа вообще здесь начинается. И не проектированием, а проверкой геологии силами КЖ0.
Потом выпускаете ПД и РД.
Иначе будет жопа.

Без геологии делают мелкие будки, туалеты, сараи 10х10х10 м и дачи. И те стремаются. Ходят по возможности и сами нюхают в ямах грунты.
Всё, что дороже, утопая в говне потом тянет за собой и конструктора.
Просто отказывайтесь от этого заказчика и ищите работу.
Не обсуждайте отсутствие геологии. Если речь идёт об этом, в этой фирме работать не надо. ГИПы знают, что творят и продавят домик без геологии и с вами и без вас. Но вас при этом посадят и лишат квартиры, если есть связи с бандитами.
А если вы живёте в провинциальном городе, то это ещё и соответствующая репутация на ближайшие 5-10 лет.
Да и просто. Разве людей не жалко ? Или себя жальче ?

Сейчас по всей России придут китайцы. Им будет далеко ездить до Москвы и Питера. Будут появляться дальневосточные филиалы или т.п. Подмажьтесь к ним.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2022 в 21:59.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 21:23
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Без геологии делают мелкие будки
Пункт 5.3.20 СП 22 ссылается на табл. 5.11, там имеется жилье до 14 этажей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
нюхают в ямах грунты
Кто? Геологи? Или это так плохие геологи делают? Зачем нюхать?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не обсуждайте отсутствие геологии.
Смысли не обсуждать? Если она супер важна...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-26_22-04-33.png
Просмотров: 37
Размер:	258.7 Кб
ID:	251507  

Последний раз редактировалось ingt, 26.11.2022 в 21:41.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 21:42
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Смысли не обсуждать?
В смысле, что если ГИП открыл рот, приказал сделать многоэтажное жильё без геологии, то он знает, что ему за это ничего не будет. Потому что директор и все с ним думают аналогично.
Иначе бы ротик ГИПа не открывался бы в эту сторону.
И из такой конторы надо делать ноги сейчас. Когда прозвучал сигнал об увольнении. А не через месяц, когда вас вынудят это сделать и вы потратите нервы, 2-3 месяца чёрной зарплаты и прочее.
Срочно ищите работу.
Может по дороге зайти к директору и предложить заменить ГИПа на себя, но это всегда оканчивается для конструкторов печально. Зачем эти потуги. ГИПом в такой фирме тоже не сахар. Наверное. И значит обсуждать что-то с таким директором бессмысленно.

Если это халтура, то она не закончится оплатой. И уже очевидно, что надо, не жалея этот месяц, просто отказываться и фирму в чёрный список.
Часть аванса рекомендую удержать, чтобы им было не повадно трахать инженеров попусту.
На эту часть заключите дополнительное соглашение.
Это соглашение перешлите на юр. адрес заказным письмом с описью содержимого. Содержимое должно быть заверено нотариусом.
Как перевести деньги обратно не знаю. По идее хорошие банки зафиксируют перевод. Но могут быть нюансы в микробанках. Тут не знаю.
Если фирма откажется от взаимодействия и будет агрессивно давить, то просто оставляйте себе весь аванс до суда. Микрофирма судиться не будет. А если и будет, то вы предлагали закончить дело миром и отдать часть аванса. Сделайте так, что они суд бы проиграли. Но нужна консультация юриста. Как деатльно тут поступить я не знаю.
Зафиксируйте всю переписку на яндекс почте и т.п. сегодня у нотариуса. Тогда на руках будут доказательства и важная причина расторжения для суда - форс мажор. Ведь договор не может быть выше законов и снипов. А в СП 22 запрет делать без геологии.
А вы потом всему интернету расскажете о героях, имея на руках доказательства.

В любом случае, проектирование без геологии - для тех, кто знает изначально как считать сваи. Не лезьте, убьёт.

Можете считать, что я сглазил. Зато опыт.



Не увидел сразу, что есть сторонние изыскания, закрытые их СРО.
Если изыскания есть, то они могут их хоть гаданием определять.
Главное убедитесь, что изыскания будут проходить экспертизу и есть СРО. А то с СРО у них бывает беда. Часто оно есть многолетней тухлости.
А ещё трахайте геологов сами.
Сначала пишите письма всем "геология говно" в любом случае.
А потом уже разбирайтесь на месте.
Обычно геологи настолько охреневшие, что вы тыкаете в любом месте отчёта и там или ошибка или вас оно не устроит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2022 в 22:00.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 21:58
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зафиксируйте всю переписку
И др. описанные действия для законного удержания предоплаты?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 22:01
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И др. описанные действия для законного удержания предоплаты?
Я не увидел, что есть изыскания. Извините, перечитайте выше.

Сначала пишите , что есть недостатки в геологии, а потом по их ГОСТам разматывайте. Всё хорошо там не бывает.
Бывает, что принимают плохую геологию, а потом, спустя 2-3 года, её не хватает для КЖ0.

Чаще всего в 1 слой засовывают много слоёв.
При этом или хрен кладут на ГОСТы или фальсифицируют исходные циферки для коэф. ввариации в отчёте или просто не показывают их, делая так, что пересчитать никак нельзя.
Но часто это хорошо видно по физ.-мех. характеристикам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 22:02
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Главное убедитесь, что изыскания будут проходить экспертизу.
Изыскания для экспертизы и не для экс. разными делают?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
что принимают плохую геологию, а потом, спустя 2-3 года, её не хватает для КЖ0
Кто принял? И что именно не хватает?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 22:06
1 | #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Изыскания для экспертизы и не для экс. разными делают?
Конечно разница разная.
Если изыскания будут проходить экспертизу, то их делают.
Если экспертизы нет, то шанс встретить какого-нибудь гуру КЖ0 с форума или середнячка с форума на КЖ0 до момента получения денег за ИГИ равен 1/1000000 и всем пофиг.
Короче не делаю года ничего. Но главное - бумажки. И их тоже часто подделывают. Надо проверять.
Были случаи, что СРО закончилось год назад и геологи сейчас уже банкротятся.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Кто принял? И что именно не хватает?
А бывает, что никто не принял (и не проверял), а деньги заплатили. Чаще всего так.
Поэтому тормозите процесс и возникайте в любом случае. Даже если ангелы делали. Потом быстро разбирайтесь с ИГИ сами.


Хорошие геологи отличаются от плохих тем, что они 50% не фальсифицируют, и потом активно идут навстречу и за деньгу добуривают или дописывают.
Качество можно пытаться увидеть по цене.
7 лет назад геология в Питере стоила
2500 руб/метр с камеральными испытаниями - фальсификация
5000 руб./метр - середнячок без доп. испытаний в жопе
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2022 в 22:19.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 22:08
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но часто это хорошо видно по физ.-мех. характеристикам.
По каким признакам?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 22:13
1 | #10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По каким признакам?
Например бывает слой "русская грязь".
1) Не разбитый на ИГЭ. Но это редкость.
2) В одном слое заложено много слоёв. V=0,29<Vдоп.=0,3, но очевидно, что где-то намухлёваны циферки для V. Потому что разница max/min около 2,5 раз.
3) Да и вообще характеристики намухлёваны. С высокий, фи неплохой, Е=5 МПа ужасный, в названии противоречивые наименования.

Чаще всего это видно по разным характеристикам, которые изредка да выдают использование генератора случайных чисел.

На одной из работ границы слоёв плясали +-3...4 м. Видимо часть скважин не бурили с откатом.

Но увидеть это можно, только с опытом. И особенно, когда лезешь туда и вычитываешь всё это г. И то шанс мизерный.
Чаще всего всё равно это г дальше пролезет и надо с ним работать без вариантов.

Советую так. Сразу пишите "разбить верхний слой на дополнительные слои". Не прогадаете. 60%, что попадёте в яблочко.
Вы напишите, а геологи пусть защищаются.

Вот ещё про этот ваш вопрос тоже напишите. А пусть обоснуют. Пусть письмо пришлют. А вы их ГОСТом потом затыкаете, что нельзя или можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2022 в 22:22.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 22:24
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
"разбить верхний слой на дополнительные слои"
Почему? Верхний слой не может быть однородным на большую толщину?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 22:26
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Верхний слой не может быть однородным на большую толщину?
Это не очень то и очевидно.
Но вы сами подумайте. А с чего ему быть однородным на 8 м, если сверху 1 млн. лет. действуют ветер, дожди, мороз, ледники, люди, кроты, болота, растения ? Какая тому причина кроме жадности директора геологов ?
Если только люди насыпали мусора... Например между оврагами в 60ые года при строительстве местных зданий... При срезке говноверхушки часто было лень везти грунт на отвалы или ещё куда. А чаще всего и некуда... Ну а там метан, например, теперь и раздел ПД на трубочки по его выводу.

А так, конечно. Это же грунт. Там может быть всё что угодно. Вплоть до НЛО.

Offtop:
Но за 5 звёзд за новую статью в моём блоге могу бесплатно посмотреть геологию. :Ъ
Там вообще огонь. Даже не про это. А про другое. Были мысли и я их записал вот в таком виде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2022 в 22:33.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2022, 11:01
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Никто не знает, что это за соответствующее обоснование, потому что в нормах про это обоснование забыли указать. Но гипотетически, если бы мне для проектирования плитного фундамента ГРП весом 100 кг указали характеристики грунта в основании по таблице, я бы такое принял. А вот экспертиза может принять, а может и не принять.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2022, 17:18
1 | #14
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Имеются изыскания с характеристиками определенными по данным табл. А.1 СП 22. Пункт 5.3.20 СП 22
Для всех слоев по таблице ? Или для некоторых ? И еще хочется знать, что за здание, одноэтажный мет. каркас или многоэтажка.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2022, 18:33
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


Наверное в этом случае требуется подтверждение, что в месте конкретного объекта табличные данные не отличаются от натурных. Это выполняется, например, при анализе геологической изученности района изысканий. Вот одно сооружение, вот другое - а мое между ними, рек и гор не видно, геологическое строение одинаковое, характеристики грунтов в рамках табличных... Как-то так. И выполнять это нужно на стадии планирования ИГИ.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить обоснование для использования данных табл. А.1 СП 22?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Обоснование безопасности машин и оборудования Timah Машиностроение 20 08.12.2016 04:52
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33