Нагрузка на сваю по СП 24.13330.2021
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 340
|
||
Просмотров: 2665
|
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 340
|
из СП24.2011 "7.1.12 Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты.
Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять по формуле" далее формула 7.3 из СП24.2021 "7.1.12 Для предварительных расчетов расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты. Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять по формуле" далее формула 7.3 По Вашему тут нет разницы? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вопрос в том, как Вы определяете окончательную (не предварительную) нагрузку на сваю. Теперь только численными методами это допустимо. Раз теперь только так, то остается разобраться, сколько делать итераций, поэтому и сослался на п. 7.4.5 СП24.2021. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,070
|
Если у вас модель единая с основанием - к примеру скад со сваями-пружинками - у вас модель одна, значит "разница расчетных величин усилий в сваях в геотехнической модели свайного фундамента и общей модели надфундаментного строения" у вас 0%, т.е. количество итераций на вашей ответственности. По крайней мере, я этот пункт понимаю так.
Хотя с другой стороны, жесткость пружинки есть геотехническая модель свайного фундамента, вычисленная от нагрузки сверху, так что 10% можно рассматривать как критерий сходимости. Последний раз редактировалось Кореш, 02.02.2023 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,472
|
Цитата:
Раньше при ручном счете усилия просто принимали "поровну из-за нелинейной работы свай" - это пункт "допускается" с формулой 7.3 в СП 2011. И тут на форуме полно тем, как этот трюк имитировать в программах - от удаления опоры из-под сваи с ручным указания несущей способности в виде явно заданной силы, до прямого нелинейного расчета. А теперь в СП вписали, что такое допускается только для абсолютно гибких ростверков. А в остальных случаях - будьте добры честный 3D-расчет делать. И здравствуй, дикий перегруз свай, ростверков и стен. Вернуть что-то похожее на старый расчет, видимо, должен новый пункт 7.4.7 в СП 24.2021, где оговаривается нелинейная диаграмма работы сваи. Правда, к этому пункту есть вопросы: Чему равен коэфф. m в формуле (7.44) СП 24? ; похоже, там есть ошибки, которые надо поправить. Но и этот пункт дает перегруз крайних свай в 1.4 раза, а не правило "всем поровну", так что старое серийное распределение усилий "по грузовым площадям" он не воспроизводит. И модель "на пружинках" работает правильно только для одного загружения - того, для которого вычислялись жесткости. Для правильного расчета "по СП" нужна программа, которая считает методом сил (п.7.4.5), а не методом перемещений (МКЭ), это еще одна сложность, если требовать формального соблюдения норм. Даже при ручном счете - продавливание ростверка крайней сваей на какую нагрузку надо делать, на N из формулы 7.2, или на Fd? Я на эти изменению смотрю, как на необходимость усложнять расчетные схемы, и считаю, что это с нас начнут вытрясать в экспертизе. С требованием "непременно задать схему в 3D" сталкивался один из филиалов с моей прежней работы, еще до выхода версии 2021. Видимо, надо тестировать такие расчеты, и смотреть, что там получается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 233
|
Задолбали это нормотворцы...С каждым годом все усложняют и усложняют нормы. Зачем?....СССР построили по старым предпосылкам и все стоит и стоять будет. Придется читать этот новый СП....а все расчетные программы скорее всего заточены под расчеты по старому.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 436
|
Старый расчет всегда даст запас по сравнению с новым. Это аналогично расчетам без учета и с учетом пластики по СП 16.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Задать нелинейность работы свай в общей модели невозможно, поэтому только брать усилия на фундамент и отдельно считать ростверк (вручную). Последний раз редактировалось ingt, 03.02.2023 в 08:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 340
|
Вот и решил задать вопрос. И у меня так получается. После первой итерации сваи загружаются примерно равномерно по 20-25т, как для старых моделей где жесткость свай принимали везде одинаковой. Попытался сделать несколько итераций для получения сходимости хотя бы в 10% и получил по углам 40т (в т.ч. от комбинации где нет ветра). Причем через ряд рядом стоящие сваи с нагрузкой по 25т.
В итоге не знаю что делать. Удлинить все сваи из за 20шт. которые по углам, как то странно. А если делать локально длинные сваи (в пределах допуска согласно п. 8.27), то получается что на них нагрузка еще больше начинает уходить, т.к. жесткость их повышается. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,266
|
Цитата:
Решение - либо проредить сваи в средней части здания, либо наоборот сделать шаг меньше по крайним осям. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,472
|
Новый расчет (тот, что с диаграммой работы сваи) даст увеличение усилий с крайних сваях, ростверке и стенах при расчете в общей модели. Это более опасное состояние, и старый расчет тогда - не в запас.
В той же теме есть две версии, из каких-то научных публикаций: Упругое основание в stark. Пост #53.
Задать нелинейность по новой диаграмме - это второй вариант. Ответ ближе к серийному, но не совсем такой же. Надо еще правильно понять формулу, потому что она явно с опечатками и без детальных расшифровок. Возможен бестолковый спор с экспертизой. Может, в следующих изменениях методику починят. Возможно еще, что авторы СП имели ввиду какой-то третий вариант. Лично я без образца расчета от авторов не возьмусь сказать, какой метод расчета вообще правильный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,592
|
Цитата:
Почему-то рассчитывая плиту на естеств. основании иттерационным способом, когда на каждом приближении отпор грунта на краях растет, а в середине уменьшается, вопросов нет, а на сваях есть. Свайное основание работает также, если оно большеразмерное, только глубже, да и имеет особенность индивидуальной работы свай под их концом (продавливание). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 340
|
Цитата:
Вот в ней есть разные картинки где применяют сваи разной длины, в центре более длинные, по краям короткие. В таком случае тоже получается логичный вариант для того чтобы избавиться от завышенных нагрузок на сваи по углам ростверка, за счет большей жесткости по центру (увеличив длину свай учитывая п. 8.27 СП24.2021), чем по краями. Тогда по углам между сваями можно не увеличивать шаг, как это пришлось бы делать при одинаковой длине свай. Соответственно и пролет ростверка не увеличится. Попробую и такой вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,472
|
Тут тоже неприятность есть. Зависимость жесткости сваи от длины сильно нелинейная, там что-то на экспоненту с отрицательной степенью похоже. Чтобы немного уменьшить жесткость сваи, надо сильно уменьшить длину. Например, если на webcad.pro при настройках по умолчанию поиграть с длиной сваи, получится таблица:
Код:
В учебниках график P-Δ для свай рисуют в виде очень кривой кривой, т.е. подразумевают сильную пластику после достижения несущей способности. Нелинейный расчет должен давать очень сильное выравнивание усилий по сравнению с линейным, "как в плитах", расчетом. В старых нормах из-за отсутствия официальной диаграммы работы это было невозможно, разве что "разрешается делить поровну" считать описанием диаграммы Прандтля. В новых, подозреваю, нелинейный расчет по диаграмме должен быть основным способом расчета, чтобы не перегружать здание неравномерным отпором; правда, сначала пусть формулы починят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 340
|
Цитата:
то если посмотреть на результаты соотношения жесткостей угловой и крайней сваи то получается для упругой работы 96,7/63,7=1,518 для пластической работы 63,9/54,1=1,181 Но только по рис. 28 общая нагрузка от всех свай почему то не получается равной общей нагрузки на ростверк. Но возможно из за принятого коэффициента y c,g (коэффициента надежности по грунту) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,724
|
Геотехники берут N и потом сбрасывают лишнюю нагрузку. Так для всех свай до перераспределения, крена и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Ищу СП 24.13330.2021 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.03.2022 13:49 |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |
Эквивалентная временная нагрузка | lkin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.09.2016 10:15 |
Нагрузка на сваю от производителя. | maximems | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2012 11:36 |