Межсекционный узел в кирпичных домах
goga89
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21

Товарищи, выношу технический вопрос на общее обсуждение! У нас есть межсекционный узел. В нем применен утеплитель плотности 110 кг/м3. Но грунты слабые и из-за неравномерных осадков возможны горизонтальные(крен) перемещения до 80мм на верхних этажах. Утеплитель слишком жесткий и будет ломать межсекционные стены. Наружная отделка здания может быть кирпич, навесная фасадная система и штукатурный фасад. Ваши идеи как изменить узел чтобы в квартирах были целые стены и было тепло

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Уз.208.dwg (814.7 Кб, 31 просмотров)

Просмотров: 2610
 
Непрочитано 22.02.2022, 14:29
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


1) Ограничение крена по давлению на утеплитель между стенами согласно расчётной схеме со всеми секциями.
Offtop: 2) Применение более мягкого утеплителя. Это не даст значительного эффекта. Его в любом случае расплющит. Разница между ними вроде бы небольшая Е=5...15 МПа... Вас это не спасёт.
3) В качестве фантастической идеи. Никто не регламентирует толщину зазора. Можно со 100 мм перейти на 200 мм. Будет дороже, но проще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2022, 16:14
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


goga89, это по всему фронту стены утепление или у края?
крен в какую сторону? секции наклоняет друг к другу? может аналог зуба?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 12:48
#4
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
goga89, это по всему фронту стены утепление или у края?
, всё верно, утепление по всей площади между секциями.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
крен в какую сторону? секции наклоняет друг к другу? может аналог зуба?
как я понимаю крен может быть в обе стороны. Можете про зуб просветить, не понял про что вы.
goga89 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Межсекционный узел в кирпичных домах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Поперечные стены в кирпичных домах (сейсмика) Jull Каменные и армокаменные конструкции 9 08.12.2006 09:43