| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.03.2022, 14:20 | #1 | |
Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 7419
|
|
||||
Administrator
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407
|
Tatyana___1, Как добавить изображение в пост?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Подвал без проектировщика не делайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Одно ребро плиты с индексом 12 несет Q=0,48тс и М=0,48тс*м.
Колесный след распределится как минимум на два ребра (колесо меж ребер). При колесе на ребре в работу вовлекутся три ребра. При пролете 4 м обычная плита понесет Крузер 200, с учетом динамики 1,2. Ниже нагрузка от Крузер300. Плиты ПБ (безопалубочного формования) можно заказать с индексом 16 (при 4м). Можно будет поставить автобус. И не надо разводить сопли.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
А с какой скоростью машинко в гараже ездит, что там динамика?
Для нагрузок, указанных в 8.4.1 СП, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке =1,2. ----- добавлено через ~8 мин. ----- это когда машина на домкрате, колеса меняем или поглядеть чего с низу.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Совершенно верно, у самого был такой гараж. Но когда уже в этом веке стала задача посчитать, оказалось что такое решение годится только для мотоциклов и велосипедов.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Это при одинаковом армировании. Пустотные плиты разного пролета с одинаковой несущей способностью имеют ведь разное армирование.
Поэтому сосредоточенную нагрузку (вместо распределенной) плита большего пролета будет нести больше. Если плиты лежат вдоль авто, значит они длинные (порядка 6 м), это хорошо ) Наихудший вариант, когда колесо в середине пролета. При "8" несущей способности (допустим 200 кг/м2 заняты полами) плита будет нести сосредоточенную нагрузку =600кг/м2 * L/2 = 1,8 тонны. Вполне должно хватать. Если плиты поперек (допустим 4 метра), принцип тот же, понесет = =600кг/м2 * 4/2 = 1,2 тонны. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А полка над пустотой выдержит опирание домкрата ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Offtop: Да?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Правильно смонтированные такие плиты(а они рассчитываются именно на правильный монтаж) выдержат среднестатистическое авто с запасом. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Естественно. Например ПБ армируют одинаково на всю длину стенда, а потом напиливают на плиты. И если 6м армированы на 8, то 4 м окажутся армированы на 18.
Цитата:
Цитата:
Ниже сравнение плит 4 и 6 при положении авто поперек плите (на 1-й плите 1 ось) и вдоль плите (два колеса на одной плите), на 1 м ширины. Как видно, при положении вдоль плита 6 м несет меньше (авто легче), чем 4 м. При поперек - наоборот. Но в любом случае плиты несут тяжелое авто без проблем. Если только гараж не шириной 6м - тогда влезут два авто и плита немножко совсем сломается. Единственное, что расположение ребер дискретно, поэтому домкратить прямо с плиты опасно, тем более что при домкрачивании на домкрат может прийти чуть ли не полмашины (вес). Поэтому надо начинать с типа авто. Если тяжелая машина, желательна стяжка, чтобы могли домкратить где попало и как попало.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2022 в 07:20. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Про домкрат сказано в тексте. Пересчитайте, в т.ч. на локальную (продавливание и т.д.).
Цитата:
Неправильно будет из мухи сделать слона. Не, вы можете написать докторскую на тему "Пустотки в гаражах" и сделать научный вывод о том, что к данному гараже пустотки подобрать невозможно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2022 в 18:00. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. | Natyssik | Железобетонные конструкции | 7 | 27.02.2015 08:55 |
Расчет нагрузки на плиту перекрытия | Andrew158 | Железобетонные конструкции | 11 | 19.02.2013 22:40 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |
Расчет перекрытия гаража | Tjur | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.07.2009 09:18 |