| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.04.2022, 22:02 | #1 | |
Расчет каменной стены на сейсмическое воздействие
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 3011
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Бутовая стена в сейсмическом районе? Просмотрите внимательнее СП 14,13330,2018. если конечно в последних изменениях данный запреть не отменили.
----- добавлено через ~9 мин. ----- все таки отменили... по крайней мере ничего не нашел в последней редакции. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
Как посоветуете поступить? Как и на что стоит рассчитывать? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Работа исследовательская, можно рассматривать и кирпичный вариант данной стены. Интересна сама последовательность расчета |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
Плит нет, покрытие по балкам игнорируется, рассматривается самый плохой сценарий при котором не учитываются перемычки и подоконные участки стен, как и пояс в уровне верха этажа. Задача исследовательская и заключается в собственно расчете кладки в таком гипотетическом случае
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
И что вы исследовать пои такой расчетной схеме собираетесь, если у вас все стрелочки внизу и даже не касаются вашего серенького кубика. Это всё равно, что рассказывать прио изучение устойчивости лыжника на склоне, рассматривая подошву его ботинка.
В сейсмике главное центр тяжести, куда стрелочки и приходят.. Если вы рассматриваете КОНТАКТНЫЕ напряжения, то эпюра опять не такая прямолинейная... Такие эпюры для прикидочных расчетов, а вы что-то исследуете |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
Я не прошу Вас рассказывать мне о том, куда и что приложено. Я прошу поделиться опытом по расчету кладки при заданной схеме загружения в соответствии с нормами РФ. Спасибо |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Добрый день!
Расчёт стены по прочности должен выполняться в соответствии с СП Каменные и армокаменные конструкции. Если нужен пример расчёта, то загляните в Пособие к СНиП II-7-81. Там он под номером 9. Кстати, отрицательная площадь сжатой зоны значит, что требуется продольное армирование кладки. Последний раз редактировалось гувиев, 04.04.2022 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Далее,, подозреваю, надо будет забыть про слово "исследования", так как нормы и исследования абсолютно разные вещи. И первый же вопрос эксперта при такой расчетной схеме будет: вас сразу посадить, или всё же армировать будете согласно действующих норм? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет уголковой подпорной стены (ПС) на сейсмическое воздействие | гувиев | Железобетонные конструкции | 2 | 12.07.2019 10:06 |
Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире. | Dansds | Лира / Лира-САПР | 76 | 06.03.2015 03:33 |
Расчет стены на давление жидкости | viktorgorodn | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 11.06.2014 11:29 |
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. | Анелка | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.06.2012 20:58 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |