Закрепление торфов и илов под фундаментами существующего здания
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 1477
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Если только фантазировать.
1. Каким-то образом заменить/замонолитить фундамент, чтобы он стал предельно жёстким. В идеале чтобы он стал единой жёсткой ж/б рамой или плитой. Тогда трещины дальше развиваться не будет и с ними уже можно будет работать. Останутся возможные риски крена, но если нагрузка от здания равномерная, то риск не такой большой с учётом довольно равномерной геологии. 2. Дополнительно к пункту 1 можно пробить трубошпунт, устроить буросекущие сваи или ещё как сделать стену в грунте по периметру, чтобы грунт из-под основания не расползался в стороны. Собственно, всё возможно, но сложно и дорого. В качестве примера можно вспомнить Большой теарт в Москве, которому лет 10 назад заменили расколовшийся фундамент, да ещё нарастили несколько подземных этажей. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Ленты из бутобетона усилить новыми подошвами по захваткам.
Буроинъекционные сваи сквозь новые подошвы фундаментов. Кроме Титанов. Слышал про сваи типа РИТ (электроразрядом). Может быть ими. Вроде они тоже буроинъекционные. Но, думаю, на длине 10 м эти сваи не пройдут по материалу. Выявить неравномерность осадки здания. Подкопать под фундаментами как пизанскую башню или нагнетание под фундаменты на основании СТУ. Плавно опустить здание. СТУ допустить нарушение СП 22. Наверное, это фантастика. Задавить под внутреннюю грань наружных стен сборные квадратные сваи, получатся козловые ростверки. Но со внутренними стенами так не сделать. Задавить тоже может не получиться на 98%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2023 в 16:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Ну наконец то, нормальная тема, а не про Информационное моделирование))).
Варианты есть. Сейчас Вам на советуют))). Разумные способы есть, но все это дорогое удовольствие. Закрепление? Вы же видите по разрезу, какой массив надо крепить - это не актуально, деньги на ветер. Самое надежное пересадить фундаменты на сваи у опиранием на ИГЭ-12, 30 или 39. Ну что понесет по расчету. Какие сваи? Конструкции и технологии разные. Очень зависит от подрядчика, который есть в Вашем регионе. Для начала, что бы понять направление как делать самому почитайте книгу, она небольшая на 2-3 вечера, но очень информативная (на форуме в библиотеке вроде есть, да и так в интернете найдете бесплатно: П.А. Коновалов "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". Можете еще его книги поискать в т.ч. с направлением: на торфах. Струйная цементация это довольно мокрый процесс, решаемый. Но многое зависит от того в каком общем состоянии здание. Есть ньюансы. Крепить надо не все, а с передачей нагрузки на нижние "прочные" грунт. Все проходит в экспертизах. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Решение в лоб, самое простое и доступное, буроинъекционные сваи. Но желательно еще залезть станком внутрь здания))). Он маленький))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.03.2023 в 16:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
Цитата:
Станки по высоте по возможности бурения из подвалов или помещений габарит ~2800 мм. Приближение к вертикальным стенам ~350 мм. Короче оборудование есть на рынке. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Инъекция или РИТ можно, но в илах и торфах они дадут такую щетину))) с коэффицентом расхода на раствор не менее 3.
Тут беда другая. Желательно сваи усиления делать вертикального без углов наклона. Почему? Толща ила и торфа 8 метров. Большой свободный пролет. Сваи под наклонам могут не пройти по материалу на изгиб. Это же повлияет и на деформации при работах. Поэтому или вертикально или под минимальными углами, ну или лес городить. Да решаемо все. Везет же ТС. Отличный проект может выйти + опыт. Кто же наблюдал после стр-ва. При дворянах/купцах следили и ремонтировали, при большевиках клуб "Рога и копыта" сделали наверное, а потом мебель офисную натолкали и отделку стен из ДСП - все же тяжелое, вот и поехало)))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.03.2023 в 23:31. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
В подобных грунтовых условиях, с чем я встречался, прадеды (до 1917 г.) строили на сваях или делали выторфовку и бутовые фундаменты по деревянным ряжам (или их подобию из подтоварника и прочей древесины), расположенным ниже УГВ.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.03.2023 в 11:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66
|
Вот что коллективный разум животворящий делает) Как-то я зациклился на этой цементации, а про буроинъекционные сваи и не вспомнил. Видимо, они здесь и будут оптимальным решением. Закреплять массив толщиной 8-9м действительно нерационально. Возможно, придётся делать сопоставление нескольких вариантов усиления/улучшения с технико-экономическим обоснованием, но это уже детали. Рекомендованную литературу внимательно изучу. Всем огромное спасибо за ответы, что натолкнули на направление дальнейшего движения!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрепление фундаментной плиты | okhotai | SCAD | 23 | 12.03.2017 20:45 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |
Что выгоднее: сваи или закрепление? | medved | Основания и фундаменты | 3 | 21.08.2011 10:09 |