| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2023, 19:59 | #1 | |
Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1073
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
1. Допустим. Но если весь гараж симметричный, то и справа логично две лишние сваи убрать )
2. Сработает 3. Достаточно стандартная конструкция. 60/16=3,75 тонн на сваю. ----- добавлено через 57 сек. ----- Было бы интересно узнать стоимость такого фундамента. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 3
|
~ 130 000 с работой без стоимости арматуры и опалубки.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
никаких.
можете заявить строительной фирме, что вполне достаточно диаметра 300 и длины 2,5 м (например) и количество можно в 2 раза сократить. Вам ответят: "за свое решение отвечаем, за Ваше - нет; давайте проект, тогда построим по нему" стоимость проекта будет больше экономии на сваях. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Тогда ее очень вероятно может выпучить морозным пучением переломить ростверк и заклинить ворота. Поэтому туда обычно сваи и не ставятся. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента | Ack | Железобетонные конструкции | 15 | 09.07.2021 00:15 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Возможен ли такой вариант решения фундамента. | Lexxx | Основания и фундаменты | 16 | 31.03.2011 06:33 |
Оптимальный вариант фундамента для частного случая | Tver | Основания и фундаменты | 14 | 13.07.2008 21:39 |