| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража

Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2023, 19:59 #1
Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража
deison
 
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 3

Доброго времени суток.
Есть потребность построить отапливаемый гараж-мастерскую 10*8 метров. Материал стен-Теплоблок 300 мм. Общий вес здания до 60 тонн.
Грунт: суглинок тугопластичный и тяжелая глина. Грунтовые воды ниже 5-8 метров. Участок уклоном. Пятно застройки имеет уклон 8 см на метр. Территориально г. Красноярск. Глубина промерзания 2 метра.
Строительная фирма предложила свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях глубиной 3 метра и диаметром 400 мм. Ростверк высотой 500 и шириной 400.
Часть ростверка заглубить на 200 мм с прокладкой демпфера под всем ростверком из ППС-25 толщиной 200 мм. С последующим утеплением и отмосткой.
Армирование сваи 4 прута арматуры 10 мм.
Армирование ростверка 4 прута 16 мм.
Армирование под воротами 4 прута 18 мм.
зы. Расчеты не производились, просто взята конструкция от уже построенного объекта.

Собственно вопросы:
1. Допустимо ли такой пролет без сваи под воротами? Или лучше сваю? или еще больше арматуры
2. Сработает ли ППС-25 как демпфер?
3. И в целом рабочая такая конструкция?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свайное поле_1.jpg
Просмотров: 154
Размер:	112.6 Кб
ID:	254646  

Просмотров: 1073
 
Непрочитано 31.03.2023, 20:26
1 | #2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Оч. много свай. Оч. длинные. Оч. толстые
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 20:27
1 | #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


1. Допустим. Но если весь гараж симметричный, то и справа логично две лишние сваи убрать )
2. Сработает
3. Достаточно стандартная конструкция. 60/16=3,75 тонн на сваю.

----- добавлено через 57 сек. -----
Было бы интересно узнать стоимость такого фундамента.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 21:25
#4
deison


 
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1. Допустим. Но если весь гараж симметричный, то и справа логично две лишние сваи убрать )
2. Сработает
3. Достаточно стандартная конструкция. 60/16=3,75 тонн на сваю.

----- добавлено через 57 сек. -----
Было бы интересно узнать стоимость такого фундамента.
~ 130 000 с работой без стоимости арматуры и опалубки.
deison вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2023, 02:34
#5
deison


 
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Оч. много свай. Оч. длинные. Оч. толстые
Какие варианты исправить ситуацию?
deison вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2023, 11:03
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от deison Посмотреть сообщение
Какие варианты исправить ситуацию?
никаких.
можете заявить строительной фирме, что вполне достаточно диаметра 300 и длины 2,5 м (например) и количество можно в 2 раза сократить.
Вам ответят: "за свое решение отвечаем, за Ваше - нет; давайте проект, тогда построим по нему"
стоимость проекта будет больше экономии на сваях.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 19:02
1 | #7
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от deison Посмотреть сообщение
1. Допустимо ли такой пролет без сваи под воротами? Или лучше сваю? или еще больше арматуры
ежели вставите туда сваю, то она будет не пригружена совсем.
Тогда ее очень вероятно может выпучить морозным пучением переломить ростверк и заклинить ворота. Поэтому туда обычно сваи и не ставятся.
uvl77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустим ли такой вариант свайно-ростверкового фундамента для гаража

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33
Оптимальный вариант фундамента для частного случая Tver Основания и фундаменты 14 13.07.2008 21:39