Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
Спасибо, тут хоть есть информация по конкретным величинам характеристик противофильтрационного экрана!
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
Вопрос все не снимается(( Нам с этим делом экспертизу проходить, как закрепить просадочные грунты не с точки зрения теории (об этом везде написано и сказано много) а с точки зрения практики? Есть какие-то специальные проектные институты или организации, которые делают это от проекта до строительства? или тут подход делайте что хотите, только потом покажите заключение геологов, что просадочности нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Таких не знаю. Но если конторы, регионально, находятся в зоне распространения подобных грунтов, то практики в подобных вопросах у них много.
Идите в экспертизу. А там будь, что будет. Главный фигурант по делу естественно НИИОСП Герсеванова. У меня тоже объекты с мизером, с нагрузкой в среднем +/-0.5кгс/см2. Осадки и просадки вообще не нормируются. Чистая осадка от 1 до 3мм, прикольно, так смешно это считать, блох ловить. Смотрят на нагрузку и давай про свое постановлении талдичить - миллиметр, но расчет должен быть для галочки. Терпение нужно адово, что бы выдержать кабинетных крыс. Нормируется только разность осадок. Но дело же в замачивании и просадке от этого не влияя сколько от сооружения давит. Объясняю воды нет рядом в радиусе за пределом геодезической сьемки, от слова вообще, уклон, мероприятия по отводу, грунтовая подушка как противофильтрационный экран. Нет и все. Выбесили, нарисовал по быстрому вытрамбованные грунтовые сваи ф500мм на глубину 8м. И получилось их у меня 30шт. на объект. Вообще пофиг кто это будет делать и за сколько. И кто там будет проверять их качество, тоже все равно. Сказали, что крокодилы должны летать, ну что ж пускай они летают))). А дальше геологический разрез закончился - 8 метров всего. Теперь посмотрим, что еще напишут))), наверное бурить глубже. Но там где поближе нормальный грунт, там по короче получилось))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.04.2023 в 12:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
У Вас, как я понимаю, просадочность 1-го типа? Наверное расчет осадки и просадки при просадочности второго типа бессмысленнен, ибо хз- просядет или нет (если не считать, что какую-то часть грунта можно заменить, а оставшаяся просядет максимум на значение, допустимое по технологии, потому как у меня проседает последний метр на 3 см, что критично).
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
2. создать маловодопроницаемый экран - не менее 1,5м, лучше 3. Но в этом случае надо считать на медленное повышение влажности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как и сейсмика - особый вид нагрузки. Не считай - обязательно просядет в течении года, в отличии от сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Осадки вообще можно не считать. Так для математики. Просадки от 20 до 60см в массиве. И не тормознуть нигде. Ежели подушку делать толщиной в 5метров, ну снижается на 40-50%. Вот это котлованище. И это под башенки высотой 25м. Я понимаю здание нормального назначения. У меня башни на болотах садились так же. Никто слово не говорил. Тут прямо идол какой - просадочные грунты, ну и что?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Я и пишу для зданий.
А тут башня связи - жесткая пространственная конструкция. У меня под Н.Новгородом башню воткнули на 15м коровьевого помета))). Узловая потому что. Смещать было не куда. Так она села до 40см в течении года. Далее ее маршрут мне не известен. Ровненько так, как крейсер Варяг - тону, но в эфире))). Главное на кабелях петли оставлять в запас, что бы не оторвало. ----- добавлено через ~5 мин. ----- На фото это теперь город Каменск. Все из камня теперь. Поэтому просадки запрещены законодательно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.04.2023 в 15:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
У меня нагрузки небольшие, но это опоры газопровода- осадка как раз критична, так как рядом стоит мертвая скважинная труба опирающаяся хрен знает на что, но и одного трения там достаточно, чтобы считать ее неподвижной. А газопровод к скважине мертво приварен. Техдир предложил фундамент к трубе не привязывать, чтобы, если грунт сядет за собой трубу не потянул)))
так что тут вопрос не только как экспертизу пройти, но и как реальной осадки избежать |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
да вопрос вообще выеденного яйца не стоит- сваи и все дела) Просто геологию уже неглубокую заказали и возник вопрос а что если на естественном основании. В газовом ведомстве может и есть, но я не от туда. Юрисдикция газового ведомства, на мой взгляд, начинает после газового завода, где этот газ появляется. В данном проекте нам надо устроить трубопровод транспортирующий смесь нефти, газа, воды и грязи из недр и строительный подход тут более чем стандартный.
Да и никакой СП не заменит здравый смысл. Либо исключить просадки, либо сделать их влияние некритичным. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |