Здравствуйте!
Может кто подсказать? рассчитываю пустотку 1ПК 56.15 с учетом усиления. Нашёл эквивалентные моменты и экв. поперечную силу. Теперь встал вопрос об определении ширины ребра вот мои рассуждения:
в плите 7 пустот 2 из них в середине будут замоноличены с арм каркасами b'f=146 см значит b=146 - (7-2)*16 =66 cм ??? Теперь про рабочею высоту сечения h0=h-a арматура в плите располагаться с защитным слоем 3см, но ведь каркасы которые будут установлены будут иметь защитный слой выше, т.к. будет разбиваться только верхняя пустота. Следовательно защитный слой будит 5см как быть?
Да и бетон принимаемый в ПК 56.15 В 15 или В25 ?
Смотрел Мальганова, но там только усиление жесткой арматурой
Просмотров: 10564
 
Непрочитано 30.06.2017, 14:14
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


за такой частокол вам спасибо никто не скажет. как там перемещаться? доступ должен быть во все места без условия разбора крыши при этом. вдруг там крыса сдохнет или птица...

Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
нагрузка стала в разы меньше порядка 5-6 кН в опоре.
осталось определить какую сосредоточенную нагрузку выдержит ребро плиты между пустотами. если есть размеры ребер, то вперед, считайте и сопоставляйте.
Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Но если просто на лежни ставить стойки, нагрузка разве не бкдет передаваться как точечная, ведь модуль деформации дерева ниже чем к бетона, соответственно напряжения будет только в близи с стойкой.
это сложный вопрос, но опорный участок точно будет шире, минимально уширение будет соответствовать углу 45 град. можно даже сделать деревянные (или жб, или мет.) лапы для распределения нагрузки. но опять же посчитать надо сколько нужно.
можно сделать иначе - не использовать плиты, а все переложить на 2 деревянные фермы (поперек здания), с которых нагрузка пойдет на наружные стены.
не знаю что за плиты, но для жилого помещения нагрузка от пола, перегородок и полезная будет раза в 2 больше снеговой и собственного веса от этой крыши.

и усиление пустот в данном случае совершенно неуместно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 17:28
#22
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


TNemo, здравствуйте!

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
за такой частокол вам спасибо никто не скажет. как там перемещаться? доступ должен быть во все места без условия разбора крыши при этом. вдруг там крыса сдохнет или птица...
ну там расстояние в свету 550 мм , в принципе пойти можно, а так если ещё и утеплитель как раз воткнуть то полноценную комнату можно сделать

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
можно сделать иначе - не использовать плиты, а все переложить на 2 деревянные фермы (поперек здания), с которых нагрузка пойдет на наружные стены.
да это хороший вариант, проблема только в том была что плиты уже, лежали и нужно было приступать к кровельным работам. А когда увидел какая там нагрузка на центр плиты приходится, нужно было что то предпринимать.


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не знаю что за плиты, но для жилого помещения нагрузка от пола, перегородок и полезная будет раза в 2 больше снеговой и собственного веса от этой крыши.
Плиты стандартные пустотные по ГОСТ 9561-91, до этого нагрузка с большого участка кровли приходила на эту плиту, от сюда и большое значение нагрузок. Ну теперь картина координаторно другая.


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
осталось определить какую сосредоточенную нагрузку выдержит ребро плиты между пустотами. если есть размеры ребер, то вперед, считайте и сопоставляйте.
Теперь сравнил эквивалентные моменты при нагрузку на плиту 800 кг/м2 и момент от стоек + пол + полезная на чердак (70 кг/м2). Так как это балочные плиты и расчет ведется на один метр ширины балки, т.е от все
х стоек я принял как линейную 500 кг/м. Моменты меньше получились всё прошло.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и усиление пустот в данном случае совершенно неуместно.
Да, согласен с вами решение было не удачное. Но всё же хочется докопаться до истины, ведь такое решение принимают при реконструкции, на основании чего то, не просто так "хотя без магов и экстрасенсов там явно не обходится"
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 17:46
#23
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
снег 150 снеговой район 3й (это по новому СП 20.13330.2016 недавно в силу вступило), так вот при этом нагрузки получаются см. фото (в кН)
х1.4=210
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 17:55
#24
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Meknotek, 150 это нормативная расчетная 210. Считал по нагрузке в 210
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 10:05
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
ведь такое решение принимают при реконструкции, на основании чего то, не просто так
при реконструкции очень часто применяется бубен.
это считается простительным - сделали что могли.
даже бородатые заслуженные и действительно опытные проектировщики конструкторы практикуют метод бубна при реконструкции
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:14
#26
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Усиление пустотной плиты арматурными каркасами выполняется после обследования с учётом фактических характеристик плиты и по специальной технологии.
Без проблем!
Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
рассчитываю пустотку 1ПК 56.15 с учетом усиления
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:48
#27
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Offtop: Точно уверены что надо усилять? Может не стоит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 306
Размер:	738.0 Кб
ID:	190621  
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 17:31
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Offtop: Точно уверены что надо усилять? Может не стоит?
так не честно.
ее не спортивно подперли посередине.
а вообще.... это фотожаба.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 20:24
#29
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Nikst50,
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
по специальной технологии.
Ммм интересно что это за технология? Не у меня немного другая ситуация была, плита только с завода уже приехала, просто по расчету несущей способности не хватало, вот я и хотел усиливать её, но спасибо TNemo всё обошлось без усиления.

stas_org, да я тоже видал испытания ПК, плита с нагрузкой до 800 кг/м2 выдержала 1600 кг/м2 только не помню с учетом собственного веса или без него, но не суть. Думаю что не очень приятно будет если над кроватью плита будет так провисать.
Но всё же на рисунке, это как бы кратковременная нагрузка, оставили бы они так на пол годика и увидели что с плитой станет.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 07:14
#30
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Alexey33, чем дело закончилось? Получилось? Расчет делали в Robot. Можно посмотреть сам файл?
S-Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 09:35
#31
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


S-Y, Усиливать ничего не стали перераспределил нагрузку чегез лаги и дополнительные стойки поставил.
Вложения
Тип файла: rar Кровля.rar (2.13 Мб, 44 просмотров)
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 10:36
#32
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Ветровую нагрузку почему не прикладывали?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 11:11
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Ветровую нагрузку почему не прикладывали?
много добавит?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 12:48
#34
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


S-Y, с ветровой тоже считал картина особо не изменилась
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:08
#35
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
с ветровой тоже считал картина особо не изменилась
С пульсацией тоже?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:24
#36
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
С пульсацией тоже?
еще сейсмику 5 баллов надо добавить, вдруг гвоздь какой не выдержит сорвется, да..
и на падение метеорита.. хоть ничего не устоит при этом, но мы должны быть уверены заранее, как все произойдет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:52
#37
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Если прикладывать нагрузки - то как положено. Ветер все равно нужно приложить.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 14:07
#38
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Ветер все равно нужно приложить.
"при расчете многоэтажных зданий вы¬сотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допус¬кается не учитывать." СНиП 2.01.07-85

хотя этот снип переиздан и слегка изменен, но люди его писали грамотные и не верить их мнению у меня нет предпосылок.
сегодня все излишне усложняется, но это не ведет к росту уровня знаний и надежности, а скорее наоборот - проектировщики уделяют внимание ерунде, типа пульсации в сарайчиках и им не хватает времени и понимания на действительно важные проблемы, вроде общей устойчивости здания.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 07:19
#39
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
проектировщики уделяют внимание ерунде, типа пульсации в сарайчиках и им не хватает времени и понимания на действительно важные проблемы, вроде общей устойчивости здания.
Согласен на 100%
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2020, 03:44
3 | #40
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Оставлю методичку по усилению пустотных плит тут. А то когда искал на двж, так ни одного ответа о том как рассчитывать не нашел.
Вложения
Тип файла: pdf Артюшин_расчет_усиления_ж_б_конструкций.pdf (2.24 Мб, 172 просмотров)
Orson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усиление пустотной плиты арматурными каркасами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04