| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2019, 14:03 | #1 | |
Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Регистрация: 06.12.2003
Сообщений: 1,794
|
||
Просмотров: 2027
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Можно, если это не противопожарный бак. Что не запрещено, то разрешено. Конечно, не из любого материала, но принципиально можно. Не вижу причин не сделать какой-нибудь ПВХ-бак. Конечно, если он будет проходить по всем расчётам и иметь нужные сертификаты.
В том же СП: 4.6 Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, имеющие соответствующие разрешения на применение в порядке, установленном в Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
|||
|
||||
я тоже считаю что можно. а проверяющая сторона прочитала пункт 7.4.6 и настаивает на ёмкости из металла.
ну и конечно же бак как спец изделие со всякими сертификатами пищегово пластика и спец конструкции что бы не развалился. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66
|
Цитата:
По "пищевому" и "пластику" - требования незаконны, нет таких позиций в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Почитал повнимательнее. Получается нельзя))
Есть водонапорные баки и баки-аккумуляторы. Но так как баки аккумуляторы фигурируют то с указанием безнапорности, то без этого, получается они могут быть и такими, и такими. Правда. чем отличается напорный бак-аккумулятор от водонапорного бака неясно. Вообще не исключаю, что это всё синонимы, которые обозначают одно и тоже, просто создатели СП не задумались об этом. Или разница в то, что баки-накопители относятся только к горячему водоснабжению. В вот в СНиП II-34-76 написано проще : 6.8. Напорные баки-аккумуляторы систем горячего водоснабжения следует проектировать, как правило, из металла. В СНиП II-30-76 (и более старых) тоже: 8.6. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды надлежит изготовлять из листовой стали и окрашивать внутри и снаружи, при этом для внутренней антикоррозионной защиты должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям п.1.6. В в 85 году эти пункты объединили и получилось то, что получилось Кстати в СНиП II-34-76 есть любопытный пункт 6.6. Баки-аккумуляторы следует проектировать безнапорные (открытые) и напорные, работающие по принципу вытеснения горячей воды холодной, и наоборот. Примечание. В системах централизованного горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети не следует предусматривать открытых баков-аккумуляторов, за исключением случаев, когда они необходимы для создания запаса воды (в банях, в душевых во вспомогательных зданиях, в прачечных и т.п.). В общем что-то я закопался)) Если есть желание пообщаться, то можно написать всем, кто указан в предисловие. В интернете все контакты хорошо ищутся. Составляешь письмо и рассылаешь всем подряд. И ждёшь месяц ответа)) |
|||
|
||||
вот в том то и дело, есть аккумулирующие баки напорные и безнапорные.
когда речь идёт о безнапорных, то к слову аккумулирующий бак добавляется "безнапорный". то, что в старых СП не вводят разницу и все делаю из металла я думаю из за того, что раньше просто не было таких материалов.. вот и все. аккумулирующий бак атмосферный это просто бочка. причем, этот бак не обязательно для ГВС. он так же может быть и для ХВС... почему нельзя его сделать из пластика для меня загадка. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||