Определение расчетной длины стержня переменного сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины стержня переменного сечения

Определение расчетной длины стержня переменного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2014, 15:57 #1
Определение расчетной длины стержня переменного сечения
Stitch
 
Инженер-проектировщик
 
Саратов
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 359

Доброго всем времени суток! Вопрос у меня пустяковый, но есть сомнения правильно ли я все понимаю.
Задача в следующем: имеется металлическая свая диаметром 219 мм. Надземная часть сваи - 1000 мм. На оголовок установлена труба квадратного сечения 120х120 (жесткий узел крепления). Необходимо определить максимально допустимую расчетную длину стержня из трубы 120х120. Верхний конец трубы не закреплен.
Подскажите, расчетную длину для трубы 120х120 определяем как для стержня, один конец которого имеет жесткое закрепление а второй не закреплен. Или расчетную длину трубы 120х120 необходимо определять с учетом жесткости самой сваи и с учетом того, что свая имеет жесткое защемление в грунте на определенном расстоянии от поверхности земли.
Заранее спасибо.
Просмотров: 2222
 
Непрочитано 28.02.2014, 16:09
#2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 677


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
. Необходимо определить максимально допустимую расчетную длину стержня
Это как? Такого я не встречал.


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Подскажите, расчетную длину для трубы 120х120 определяем как для стержня, один конец которого имеет жесткое закрепление а второй не закреплен. Или расчетную длину трубы 120х120 необходимо определять с учетом жесткости самой сваи и с учетом того, что свая имеет жесткое защемление в грунте на определенном расстоянии от поверхности земли.
Совсем правильно по второму варианту, но учитывая повышенную сложность воплощения в большинстве случаев применяют первый вариант.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 16:22
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,377


Stitch, посмотрите Писаренко Г.С., Справочник по сопротивлению материалов,Киев,Наукова думка,1988г. стр. 469
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 16:33
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Это как? Такого я не встречал.
Не совсем правильно выразился, наверное. Имелось ввиду, что "максимальная допустимая" расчетная длина - при максимально допустимой гибкости для данного элемента.
Я считал по первому варианту. Подскажите, методику расчета по второму варианту. Можно ли считать по приложению 6 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"? Или это справедливо только для ступенчатых колон. Хочу сопоставить результаты.

Хмурый, спасибо за справочник!
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 06:51
#5
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Второй вариант-для успокоения души?

Считайте мю=2,2

Если хотите второй вариант, то оцените поворот оголовка сваи при определенном моменте и в кристалле задайте шарнирное основание с жесткостью.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 12:10
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


По-моему в учебнике Катюшина была информация на эту тему.
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины стержня переменного сечения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Необходимость наклонного стержня в балке переменного сечения ?? Peter Железобетонные конструкции 8 26.11.2012 13:20
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49